Доработка ATX: Установка защитных диодов (TVS)

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Enman писал(а):супрессоры припаяет каждый(хотя пока была речь только об одном на дежурку), но практически никто не захочет проводить испытания по созданию этой аварийной ситуации, и даже проводить их трудно - один момент и всё, ничего не успеешь понять и померять.
Т.е. вы хотите сказать что нужно проверять супрессоры, или что-то другое? Не понятно. Задача - не допустить повышения выходных напряжений, а что произойдет дальше с БП - это уже не важно (в большинстве случаев уйдет в защиту и не сгорит, дежурка может сгореть).
Enman писал(а):При 5 А супрессор, может, и закоротит выход, а при 20 А я не знаю что в нём отгорит внутри...
Сразу видно что с супрессорами то вы дела не имели. Эта деталь действительно превращается в гвозь, у них специальная конструкция :) . Мне доводилось это проверить - сжечь (разомкнуть) супрессор 1500Вт током где-то 30 Ампер не смог. А если поставить два-три-четыре в параллель? Это капитальная защита 100%. Причем максимально дешевая.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

Upgrader писал(а): а что произойдет дальше с БП - это уже не важно (в большинстве случаев уйдет в защиту и не сгорит,
кроме случая когда со згоревшей шимкой переходит в режим генерации.и остановится он только когда перегреются ключи.

А смоделировать это можно на ходу закоротив питание ШИМ-ки :roll:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

WandererSc писал(а):кроме случая когда со згоревшей шимкой переходит в режим генерации
Какая там генерация? :shock: :shock: :shock:
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

На управляющем трансформаторе есть обмотка, которая подключена в разрыв силовой цепи. это положительная обратная связь для увеличения базового тока при увеличении нагрузки.
Если отключить ШИМ от управляющего трансформатора, бп будет работать как генератор.

Поковыряюсь в хламе, если найду бп который не жалко сжечь - поэкспериментирую.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Сообщение serg_ns »

По-моему (но не уверен :) ) если ТЛ в стопе, то управляющие транзисторы будут открыты. А следовательно, первичка упр. транса в закоротке - генерации не будет.
Но это навскидку :) А проверять - лень! 8)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.