ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
-
serg_ns
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2767
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
- Откуда: 100км от Москвы
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ну верхняя шина, при включении реле пройдет на выход. А вот нижняя, пройдя через туеву хучу термопредохранителей упрется в верхний варистор. Вот как-то так
Если это варистор на предохранитель заменить, тогда пролезет.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ошибся чуть чуть,serg_ns писал(а):Ну верхняя шина, при включении реле пройдет на выход. А вот нижняя, пройдя через туеву хучу термопредохранителей упрется в верхний варистор. Вот как-то такЕсли это варистор на предохранитель заменить, тогда пролезет.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
-
serg_ns
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2767
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
- Откуда: 100км от Москвы
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Тогда не ясна цель всех этих термопредохранителей
Или я чего-то не догоняю 
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
На гипотетический случай длительного нагрева варисторов. Когда перенапряжение вызвано отгаранием нуля или что-то подобное, возможна ситуация когда повышенное напряжение можно легко просадить до 220 а то и меньше вольт включив не особо мощную нагрузку, варистор таким образом может удерживать напряжение и соответственно быстренько нагреваться, но так как долго этот процесс происходить не может (варистор разрушается) - нужно отследить и этот момент.serg_ns писал(а):Тогда не ясна цель всех этих термопредохранителейИли я чего-то не догоняю
Я так думаю...
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
-
serg_ns
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2767
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
- Откуда: 100км от Москвы
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Да не.. Идею то я понял
Просто они нарисованы так, что ничего не предохраняют...
А разрушенный варистор превратится в перемычку, типа гвоздь
(правда от перегрева еще не пробовал
)
А разрушенный варистор превратится в перемычку, типа гвоздь
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Опять ошибся... Блин, сегодня не день для рисованийserg_ns писал(а):Просто они нарисованы так, что ничего не предохраняют...
Но главное смысл.
Лучше перестраховаться, в таких важных и трудно прогнозируемых вещах, я думаю.serg_ns писал(а):А разрушенный варистор превратится в перемычку, типа гвоздь
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
-
serg_ns
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2767
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
- Откуда: 100км от Москвы
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Эт точно
"Береженого бог бережет, говаривала монашка, натягивая презерватив на свечку" 
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Re: ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здравствуйте!
Обращаюсь в первую очередь к тем, кто еще хочет знать, что же можно сделать при перенапряжении в домашней сети.
Во-первых, нужно оговорить два момента вопроса:
1. Перенапряжения НЕПОСТОЯННЫ и случаются в разное время суток, т.е. непостоянные перенапряжения.
2. В сети держится ПОСТОЯННОЕ перенапряжение, независимо от нагрузки и времени суток.
В первом случае возможны такие варианты:
- Проживание в сельской местности.
При значительной длине питающей (обычно воздушной) линии и ее плохом состоянии (что совсем не редкость) обычны колебания напряжения в зависимости от загруженности линии. Например, вечером напряжение вообще мало, а утром или днем, когда мало потребителей - напряжение повышено. В этом случае иногда помогает установка дополнительного местного заземления и подключение его к нулевому проводу. Это называется выравниванием потенциала.
Помогает или замена питающего трансформатора, или улучшение питающей линии. УВЫ...
- Проживание в городской многоэтажке.
Здесь возможны такие варианты:
- 1. Обычно в подъезде на все этажи подается 3 фазы 380 вольт и ноль. А затем на каждую квартиру берется одна фаза и ноль и получается 220 вольт. При равномерном распределении нагрузки на каждую фазу, напряжения по квартирам получаются примерно одинаковые. Если же вдруг нагрузка на фазы распределена неравномерно - происходит перекос, и возможны варианты, когда на одной квартире напряжение еле-еле 190...200 вольт, а на другой доходит до 240...250 вольт, а то и выше. Узнать наличие перекоса очень просто - меряем напряжение на всех трех фазах по отношению к нулю.
В этом случае надо обратиться в ЖЭК с просьбой проверить распределение нагрузки по фазам и принять соответствующие меры. Это их обязанность, за такую работу вы регулярно платите (квартплата).
- 2. Распределение нагрузки по фазам равномерно, но пропадает общий ноль, который приходит на дом в щитовую (обычно расположена в подвале дома).
Самый тяжелый и опасный случай.
Напряжение в домашней сети скачкообразно меняется от очень низкого (160 - 180 вольт) до очень высокого (доходит иногда до полных 380 вольт!!!). Взрываются лампы накаливания, горят квартирные эл-счетчики, холодильники и прочая бытовая эл-техника.
От таких случаев помогают защитные устройства "Барьер", установленное на всю квартиру. Они существуют на разную мощность потребителей - выбираем соответствующее.
- 3. Повышенное напряжение в сети, порядка 240 - 260 вольт у вас постоянно.
Такое явление вызвано следующим.
Определенный район с каким-то количеством многоэтажек запитывается от одного ТП (трансформаторная подстанция). Мощность трансформатора, установленного на ТП, и напряжение на его выходе выбираются из расчета, что на самом дальнем потребителе под нагрузкой должно быть напряжение, не выходящее за пределы +10/-15% от номинального, т.е. согласно норм, ГОСТов и т.д. и т.п.
И возможна картина, что на самых дальних потребителях напряжение будет в пределах нормы, а на самых ближних в это время будет постоянное превышение. Сделать так, чтобы и овцы целы и волки сыты - вряд ли получится, так-как технически это решить НЕВОЗМОЖНО. Никто не станет ставить вместо одной мощной ТП десяток более меньших и переделывать всю существующую эл-сеть. И ни жалобы, ни угрозы, ни какой суд не решит эту проблему.
В таком случае поможет только стабилизатор переменного напряжения на всю квартиру. Стабилизаторы бывают разных типов, суть одна - они стабилизируют вам 220 вольт в вашей квартире. Выбираются по требуемой мощности.
В дополнение к выше сказанному.
Всевозможные устройства, типа "Барьер", а также всякие самоделки и пр., лишь ОТКЛЮЧАЮТ потребителя от сети, но не поддерживают постоянным напряжение 220 вольт. Для поддержания напряжения нужен только СТАБИЛИЗАТОР.
Блоки бесперебойного питания UPS-ы (для компьютеров) не являются стабилизаторами 220 вольт и не являются их заменой. Не пригодны они и для подключения газовых котлов отопления, так-как для последних нужны специальные преобразователи, дающие на выходе чистую синусоиду.
Вот такая картина.
Обращаюсь в первую очередь к тем, кто еще хочет знать, что же можно сделать при перенапряжении в домашней сети.
Во-первых, нужно оговорить два момента вопроса:
1. Перенапряжения НЕПОСТОЯННЫ и случаются в разное время суток, т.е. непостоянные перенапряжения.
2. В сети держится ПОСТОЯННОЕ перенапряжение, независимо от нагрузки и времени суток.
В первом случае возможны такие варианты:
- Проживание в сельской местности.
При значительной длине питающей (обычно воздушной) линии и ее плохом состоянии (что совсем не редкость) обычны колебания напряжения в зависимости от загруженности линии. Например, вечером напряжение вообще мало, а утром или днем, когда мало потребителей - напряжение повышено. В этом случае иногда помогает установка дополнительного местного заземления и подключение его к нулевому проводу. Это называется выравниванием потенциала.
Помогает или замена питающего трансформатора, или улучшение питающей линии. УВЫ...
- Проживание в городской многоэтажке.
Здесь возможны такие варианты:
- 1. Обычно в подъезде на все этажи подается 3 фазы 380 вольт и ноль. А затем на каждую квартиру берется одна фаза и ноль и получается 220 вольт. При равномерном распределении нагрузки на каждую фазу, напряжения по квартирам получаются примерно одинаковые. Если же вдруг нагрузка на фазы распределена неравномерно - происходит перекос, и возможны варианты, когда на одной квартире напряжение еле-еле 190...200 вольт, а на другой доходит до 240...250 вольт, а то и выше. Узнать наличие перекоса очень просто - меряем напряжение на всех трех фазах по отношению к нулю.
В этом случае надо обратиться в ЖЭК с просьбой проверить распределение нагрузки по фазам и принять соответствующие меры. Это их обязанность, за такую работу вы регулярно платите (квартплата).
- 2. Распределение нагрузки по фазам равномерно, но пропадает общий ноль, который приходит на дом в щитовую (обычно расположена в подвале дома).
Самый тяжелый и опасный случай.
Напряжение в домашней сети скачкообразно меняется от очень низкого (160 - 180 вольт) до очень высокого (доходит иногда до полных 380 вольт!!!). Взрываются лампы накаливания, горят квартирные эл-счетчики, холодильники и прочая бытовая эл-техника.
От таких случаев помогают защитные устройства "Барьер", установленное на всю квартиру. Они существуют на разную мощность потребителей - выбираем соответствующее.
- 3. Повышенное напряжение в сети, порядка 240 - 260 вольт у вас постоянно.
Такое явление вызвано следующим.
Определенный район с каким-то количеством многоэтажек запитывается от одного ТП (трансформаторная подстанция). Мощность трансформатора, установленного на ТП, и напряжение на его выходе выбираются из расчета, что на самом дальнем потребителе под нагрузкой должно быть напряжение, не выходящее за пределы +10/-15% от номинального, т.е. согласно норм, ГОСТов и т.д. и т.п.
И возможна картина, что на самых дальних потребителях напряжение будет в пределах нормы, а на самых ближних в это время будет постоянное превышение. Сделать так, чтобы и овцы целы и волки сыты - вряд ли получится, так-как технически это решить НЕВОЗМОЖНО. Никто не станет ставить вместо одной мощной ТП десяток более меньших и переделывать всю существующую эл-сеть. И ни жалобы, ни угрозы, ни какой суд не решит эту проблему.
В таком случае поможет только стабилизатор переменного напряжения на всю квартиру. Стабилизаторы бывают разных типов, суть одна - они стабилизируют вам 220 вольт в вашей квартире. Выбираются по требуемой мощности.
В дополнение к выше сказанному.
Всевозможные устройства, типа "Барьер", а также всякие самоделки и пр., лишь ОТКЛЮЧАЮТ потребителя от сети, но не поддерживают постоянным напряжение 220 вольт. Для поддержания напряжения нужен только СТАБИЛИЗАТОР.
Блоки бесперебойного питания UPS-ы (для компьютеров) не являются стабилизаторами 220 вольт и не являются их заменой. Не пригодны они и для подключения газовых котлов отопления, так-как для последних нужны специальные преобразователи, дающие на выходе чистую синусоиду.
Вот такая картина.