Стабилизатор температуры
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: Пн авг 29, 2005 16:27:04
- Откуда: Дмитров
- Контактная информация:
Стабилизатор температуры
Во всю готовлюсь к лету, и хочу сделать стабилизатор температуры для теплицы. Схему я нарисовал, но может, в ней ошибки есть, иль чувствительность мала. Помогите советом.
- Вложения
-
- Teplica.GIF
- (16.1 КБ) 707 скачиваний
Последний раз редактировалось Дмитрий О Сб апр 01, 2006 17:32:57, всего редактировалось 1 раз.
aka Diamond
- Реклама
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1507
- Зарегистрирован: Чт дек 15, 2005 17:34:48
- Откуда: Петрозаводск
- Контактная информация:
для начала, у тебя транзисторы выведены в линейный режим, а тебе нужен ключевой. Ставь компараторы с генератором опорного напряжения на термостабильном элементе - или интегральный стаб (кренку), или ченить типа КС156 - у него термостабильность высокая.
В линейном режиме будет очень большой разброс параметров из-за нагрева самого устройства. Плюс ко всему, напряжение на релюхах будет плавно увеличиваться при плавном открывании транзистора, а это будет плавное соприкосновение его контактов - сопротивление будет плавно возрастать, и контакты быстро выгорят на больших токах нагрузки. Можно привести аналогию с коммутацией обмотки трансформатора через полевик - если фронт будет недостаточно крутой, то полевик сгорает из-за перегрева. Надо, чтобы реле именно щелкало. Резко и четко.
В качестве термодатчиков можно использовать КТ814, у них высокий тепловой дрейф. Базу и коллектор - на землю, на эмиттер вешаешь сопруху на плюс питания. С эмиттера снимаешь напряжение обратно пропорциональное температуре.
Еще охвати схему гистерезисом, чтобы нагрузка включалась при одной температуре, а отключалась при другой. А то будет постоянно включаться/выключаться
В линейном режиме будет очень большой разброс параметров из-за нагрева самого устройства. Плюс ко всему, напряжение на релюхах будет плавно увеличиваться при плавном открывании транзистора, а это будет плавное соприкосновение его контактов - сопротивление будет плавно возрастать, и контакты быстро выгорят на больших токах нагрузки. Можно привести аналогию с коммутацией обмотки трансформатора через полевик - если фронт будет недостаточно крутой, то полевик сгорает из-за перегрева. Надо, чтобы реле именно щелкало. Резко и четко.
В качестве термодатчиков можно использовать КТ814, у них высокий тепловой дрейф. Базу и коллектор - на землю, на эмиттер вешаешь сопруху на плюс питания. С эмиттера снимаешь напряжение обратно пропорциональное температуре.
Еще охвати схему гистерезисом, чтобы нагрузка включалась при одной температуре, а отключалась при другой. А то будет постоянно включаться/выключаться
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Сэр Мурр
- Модератор
- Сообщения: 11169
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
- Откуда: из мест не столь отдалённых
терморегулятор для теплицы
Да и полярность диода Д3 вызывает сомнения.
Поищите Полупроводниковые термостаты (автомобилисты с ними знакомы); ОНИ ОЧЕНЬ РЕЗКО меняют своё сопротивление при изменении температуры.Если найдёте на свой диапазон температур- вообще всё просто- П/П термистор сразу будет включать реле.
Поищите Полупроводниковые термостаты (автомобилисты с ними знакомы); ОНИ ОЧЕНЬ РЕЗКО меняют своё сопротивление при изменении температуры.Если найдёте на свой диапазон температур- вообще всё просто- П/П термистор сразу будет включать реле.
- Реклама