Сетевой диммер со срезом по trailing edge.
Пол дня искал в инете, ничего не нашел только OSRAM-овский промышленный.. подскажите пож.
Последний раз редактировалось moon7 Ср июн 08, 2011 18:07:08, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
Ясен мышь, почему не нашёл..moon7 писал(а):Пол дня искал в инете, ничего не нашел
Никаких срезов по заднему фронту не бывает..
У импульса есть первый - фронт, второй - спад..
Если грамотно сформулируешь запрос в инете - тогда найдёшь..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Может быть, но ты понял, и так пишут.
Принцип отсечки фазы по заднему фронту состоит в том, что во время прохождения каждой полуволны синусоиды через нуль включается нагрузка, которая отключается по истечении времени tZ,. Таким образом обеспечивается возможность изменения действующего значения напряжения лампы и, тем самым, ее яркости. При включении возникновение напряжения помех исключается, так как напряжение сводится к нулю. При отключении производится сильное гашение возможных точек резонанса за счет действия полной нагрузки трансформаторов. Предусматривать дополнительные сети для подавления напряжения помех не нужно благодаря отсутствию точек резонанса, вызывающих нежелательную пульсацию или мигание ламп.
http://www.kapro.ua/item/3233/
Принцип отсечки фазы по заднему фронту состоит в том, что во время прохождения каждой полуволны синусоиды через нуль включается нагрузка, которая отключается по истечении времени tZ,. Таким образом обеспечивается возможность изменения действующего значения напряжения лампы и, тем самым, ее яркости. При включении возникновение напряжения помех исключается, так как напряжение сводится к нулю. При отключении производится сильное гашение возможных точек резонанса за счет действия полной нагрузки трансформаторов. Предусматривать дополнительные сети для подавления напряжения помех не нужно благодаря отсутствию точек резонанса, вызывающих нежелательную пульсацию или мигание ламп.
http://www.kapro.ua/item/3233/
В том-то и дело, что мя не понял, да и даже вникать не стал т.к. формулировка в названии темы сильно покоробило..moon7 писал(а):Может быть, но ты понял, и так пишут.
Вот ты пояснил, что к чему - теперь понятно и могу ответить:
Тебе поможет или твёрдотельное реле на полевиках, или полевик включённый в диагональ моста,
ну ясен мышь, что к этому надо будет управление прикошачить...
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
- Реклама
Я же ссылку выложил, там расписано)
Смысл в том, что диммеры с таким типом среза волны, могут управлять электромагнитными и электронными трансформаторами, без стабилизации. Можно не заморачиваться с ШИМ схемами на МК, а просто поставить на вход транса диммер. А на Leading edge диммерах такое включение вызывает сильный разогрев в эл.магн. трансформаторах, и полную неработоспособность в электронных, он либо не работает, либо(с 85% U) просто включается.
Смысл в том, что диммеры с таким типом среза волны, могут управлять электромагнитными и электронными трансформаторами, без стабилизации. Можно не заморачиваться с ШИМ схемами на МК, а просто поставить на вход транса диммер. А на Leading edge диммерах такое включение вызывает сильный разогрев в эл.магн. трансформаторах, и полную неработоспособность в электронных, он либо не работает, либо(с 85% U) просто включается.
Пока смотрю в сторону полевика, нашел одну схемку там не говориться про то что режеться спад, но судя по приложенным графикам должна работать схемка.
- Вложения
-
- 2_RET01_8.jpg
- (17.24 КБ) 861 скачивание
-
- 1_RET01_8.jpg
- (37.68 КБ) 849 скачиваний
Извини, понял, помехи…
Думаю что-то типа этого, только инвертор добавить чтобы наоборот работал…
http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=566
http://rf.atnn.ru/skr/pit-r8o.html
Думаю что-то типа этого, только инвертор добавить чтобы наоборот работал…
http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=566
http://rf.atnn.ru/skr/pit-r8o.html
Спасибо! почитаю 