Здравствуйте!

Есть четыре нормально замкнутые контакты, которые соединены последовательно, через них коммутируется 220 вольт.

Каждый контакт является датчиком агрегата и если один контакт размыкается, то устройство останавливается по ошибке. Как только устройство останавливается, контакт сразу замыкается и выловить из-за какого агрегата остановилось устройство проблематично, можно сутки просидеть и не получить результата.

Идея сделать простую схему, когда размыкается контакт, то загорается светодиод и не гаснет, когда контакт замыкается, как бы запоминает.

Как я себе представляю это четыре оптопары с гасящим резисторами, четыре светодиода, а вот дальше пока не очень.
Батарейку хочу использовать крону, думаю, её надолго хватит питать светодиод и схему.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать, как можно проще.
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 524
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
Откуда: Новгородская область

Сообщение tvorcheskiy »

А, дальше оптотиристор...Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3961
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
Откуда: Московская область, наукоград.....

Сообщение Meteor »

Зачем ему оптотиристор?
Достаточно поставить триггеры и запоминать гдесработало
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Контактная информация:
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 524
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 22:03:35
Откуда: Новгородская область

Сообщение tvorcheskiy »

Оптопара - оптотиристор. Тиристор прекрасный запоминающий элемент (на постоянном токе от батарейки) :))
Просто не стал развивать мысль, думал, что идеи хватит...
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3961
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
Откуда: Московская область, наукоград.....

Сообщение Meteor »

снимать состояние отключением питания?
ну может и мысль конечно :wink:
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Контактная информация:
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 11:11:36

Сообщение Xerion »

RS-триггер чем не устраивает? И стоить будет как 1 оптопара...
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 21:02:38
Откуда: Москва

Сообщение Microtech »

- Нагрузить контакты приличным током. Тестером поискать тот, на котором падение больше. Стучать киянкой, провацируя сбой.
- В параллель с контактами поставить предохранители на минимальный ток, а через цепь пустить ток, гарантированно пережигающий предохранитель. Предохранитель сгорит у сбойного контакта.
- Полностью своя схема, опрашивающая раздельно контактные датчики. В случае сработки - рвать внешнюю цепь с 220В с помощью реле, а причину (номер контакта) запоминать и выводить на индикатор.
- Саботировать работу этой системы, поставив перемычку из толстого провода в обход датчиков.