дано:
сердечник ETD39, материал N87, длинна средней магнитной линии 92.2мм, плошадь сечения 124мм^2, объем 11500мм^3, индуктивность одного витка 2700нГ, Bmax 0.38
Питается от полумоста, размах напряжения 150в, частота 45кГц
считал по разным методикам и программам, получаются совсем разные результаты(от 25 до 150 витков в первичке), поэтому решил поекспериментировать
1 мотаю на первичку 25 витков, вторичка 8 витков, после выпрямителя на вторичке на ХХ получаю 30 вольт, подключаю нагрузку (резюк 10 ом) напряжение падает до 26.8 вольт.
2 мотаю на первичку 60 витков, вторичка 16 витков, после выпрямителя на ХХ получаю 47 вольт, подключаю нагрузку 10 ом, напряжение падает до 30 вольт.
Получается что чем меньше витков в первичке тем выше нагрузочная способность транса, или как, или я вообще затупил ????
Помогите плиз разобраться