У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA. 
Отсутствие результата - тоже результат.
- Реклама
В подобных случаях можно поступить так. Ищите трансформатор, предназначенный для работы при напряжениях 110/127/220 вольт. К отводам 110 или 127 вольт включаете своё устройство, а сам транс- как и положено- в цепь 220 вольт. Таким образом, вы получили автотрансформатор 220 в 110 вольт. Уже несколько девайсов так включил, работают нормально, и не надо мотать транс.
а как же учет мощности первичной обмотки ?Сэр Мурр писал(а):В подобных случаях можно поступить так. Ищите трансформатор, предназначенный для работы при напряжениях 110/127/220 вольт. К отводам 110 или 127 вольт включаете своё устройство, а сам транс- как и положено- в цепь 220 вольт. Таким образом, вы получили автотрансформатор 220 в 110 вольт. Уже несколько девайсов так включил, работают нормально, и не надо мотать транс.
вообще можно воспользоваться ЛАТРом, ну или на крайняк перемотать какой нить еще транс на вторичку под 110
off-недавно видел сайт где продают б/у аппаратуру из японии. дороговато правда. и на 100в
Или например вот так.Сэр Мурр писал(а): Ищите трансформатор, предназначенный для работы при напряжениях 110/127/220 вольт.
http://www.macstudio.ru/sections/catalo ... cat=190162
Вот например на 150 VA. Принтер через такой питается.
- Вложения
-
- Безымянный.GIF
- (15.67 КБ) 1193 скачивания
- Реклама
Если нагрузка постоянная - то можно через конденсатор. Но только после точного расчета и неотключаемой (во вторичке) нагрузкой.http://rf.atnn.ru/s1/ip-kon.htm
в Радио, в статье про бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором писалось, что:
"данные источники питания рационально проектировать на выходную мощность не более 3Вт, т.к. на большей мощности объем гасящего конденсатора становится больше объема необходимого трансформатора"
"данные источники питания рационально проектировать на выходную мощность не более 3Вт, т.к. на большей мощности объем гасящего конденсатора становится больше объема необходимого трансформатора"
учи Азы, потом хватайся за фАзы 
Но автотрансформатор - это дополнительные килограммы железа, дополнительная стоимость, габариты. Если мощность небольшая, то можно, а если больщая? Автотранс по весу и объему будет около 1/2 веса основного, обычного транса.
Предлагаю еще вариант: берем 2 одинаковых "неликвидных" транса на 110-127 В, соединяем первички последовательно, и вторички - последовательно и как двупол. питание (при равных нагрузках каналов).
Предлагаю еще вариант: берем 2 одинаковых "неликвидных" транса на 110-127 В, соединяем первички последовательно, и вторички - последовательно и как двупол. питание (при равных нагрузках каналов).
как вариант.
С1, С2 расчитать по мощности.
С1, С2 расчитать по мощности.
- Вложения
-
- 220 _ 110.GIF
- (1.56 КБ) 1310 скачиваний
все зависит от мощности нагрузки.
для 30Вт емкость С1,С2 нужна примерно, 2 х 4.7мкф.
для 30Вт емкость С1,С2 нужна примерно, 2 х 4.7мкф.
по схеме делителя резонанс не опасен.evg писал(а): И еще опасность конденсатора - возможен резонанс. И тут сгорит все.
насчет габаритов согласен.
Кроме параллельного, есть и последовательный резонанс- резонанс токов. В этом случае сопротивление цепи минимально. соединенные параллельно конденсатор и емкость- параллельный контур; соединённые последовательно- последовательный.ЛЕВША писал(а):по схеме делителя резонанс не опасен.evg писал(а): И еще опасность конденсатора - возможен резонанс. И тут сгорит все.
насчет габаритов согласен.