простой проект Умный дом+теплица+огород

Вопросы настройки, программирования, прошивки микроконтроллеров и микросхем программируемой логики
svs39
Встал на лапы
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вс авг 22, 2010 09:23:08

Re: простой проект Умный дом+теплица+огород

Сообщение svs39 »

почитайте
http://www.ab-log.ru/smart-house Умный дом своими руками
http://www.benuks.ru/oborud.html#9
Последний раз редактировалось svs39 Чт июл 21, 2011 22:28:24, всего редактировалось 1 раз.
qwerky
Мучитель микросхем
Сообщения: 487
Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 19:17:35
Контактная информация:

Re: простой проект Умный дом+теплица+огород

Сообщение qwerky »

DS18ХХ не обладает большой помехозащищенностью, и собственно не предназначен для длинных линий
как раз наоборот. На линии 300м у меня отлично работают 10 датчиков, для проверки правильности данных там есть CRC
borys
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 927
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48
Откуда: Ташкент

Re: простой проект Умный дом+теплица+огород

Сообщение borys »

Поддерживаю прдыдущего докладчика. У меня один прибор с 16 датчиками работает на про-
мышленном объекте при общей длине соединительних линий около 400 м.
Аватара пользователя
Satyr
Друг Кота
Сообщения: 7439
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36
Откуда: г. Москва

Re: простой проект Умный дом+теплица+огород

Сообщение Satyr »

Так по стандарту там вобще датчиков за сотню, проводов за километр, насколько помню.
svs39
Встал на лапы
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вс авг 22, 2010 09:23:08

Re: простой проект Умный дом+теплица+огород

Сообщение svs39 »

borys писал(а): У меня один прибор с 16 датчиками работает на про-
мышленном объекте при общей длине соединительних линий около 400 м.

это интересно! Вопросы 1-для питания отдельный провод или может паразитное питание?
2-провод в экране или в куче с силовыми? 3-питание сигнала 4.7ком или какие-то усилители?
4-на каком конце стоит 4.7ком?
borys
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 927
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48
Откуда: Ташкент

Re: простой проект Умный дом+теплица+огород

Сообщение borys »

Для svs39.
1. Подключение датчиков 3-проводное.
2. Используется полевой телефонный кабель.
3. Подтягивающий резистор не 4,7 ком, а намного меньше (если память не изменяет 1,8 ком).
4. Применена схема активной подтяжки собственной разработки.
Так как проект коммерческий, в подробности входить не могу.
Закрыто