Есть APC Smart-UPS 750 (500W) с неисправной электроникой. Так же есть несколько ломаных блоков питания ATX.
Требуется сделать мощный блок питания с регулировкой напряжения и тока. Основное использование - гальваника. Похожая тема была, но с другими исходными данными. Кто что посоветует?

В упсе стоит хороший транс, аккумуляторы были сдвоенные, 24 вольта на выходе. Блоки питания ATX можно пустить на запчасти. В итоге хочется ампер 50, напряжением 3-12 вольт. Это примерно. С высоким общим КПД, чтоб мощность в воздух не выкидывать.
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1863
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 12:23:45

Сообщение kEDot »

http://radiokot.ru/konkurs/19/

А из упса к сожалению кроме трансформатора ( и его ещё перемотать придётся ) мало что пригодится .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Реклама
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2011 14:06:26
Откуда: DC

Сообщение KaRaTeL »

От упса можно использовать только зарядку аккумуляторов, но она больше 70вт выдает очень редко.
Используй те компьютерные бп.
Дежурный экзорцист
Держит паяльник хвостом
Аватара пользователя
Сообщения: 920
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 15:34:57
Откуда: Sevsk/Moscow

Сообщение gauss »

Зато в упсе есть свинцовые АКБ :)
:idea:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 23:44:29

Сообщение zimpa »

Спасибо за ссылку, отличная статья и совсем свежая. Думаю станет хитом.

Стало быть надобность в упсе отпала, готов отдать его кому-нибудь из Питера.
Упс при желании легко восстанавливается знающим человеком.
В качестве благодарности с удовольствием приму живую материнку под 478 сокет
со встроенным видео. Либо процессор Celeron 420/430/440/450, тоже живой.
Вложения
01.jpg
(230.92 КБ) 1342 скачивания
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

Трансформатор UPS-а, как правило, имеет обмотки, намотанные довольно толстым проводом, рассчитанные на напряжение, которое можно получить от аккумулятора. Для UPS-а с одним аккумулятором на 12 вольт, это, как правило две обмотки по 7,5 - 8,5 вольт со средней точкой. Для Вашего случая должно быть раза в два больше. От них можно отбирать довольно большой ток. Конечно, 500W в длительном режиме получить нельзя, т.к. трансформатор рассчитан на кратковременную работу. Но ватт 150-200 он может и вытянет.
Реклама
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 23:44:29

Сообщение zimpa »

Почему кратковременную? На выходе при работе от батарей 220V 3.5А по документам. Он же 750VA, или 500W как заявляет производитель. Разве расчет транса идет не на эти параметры, то есть при работе от батарей транс не успевает перейти в устоявшийся режим?
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

zimpa писал(а):Почему кратковременную?
Потому, что ИБП твоего класса не рассчитан на долговременную работу от батарей, через трансформатор..
Его задача - поддержать нагрузку 7-15 минут, пока комп запаркуется и завершит работу..
На долговременную работу выходного инвертора расчитан только класс ON-Line, но там нет выходного трансформатора..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Мудрый кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2011 14:06:26
Откуда: DC

Сообщение KaRaTeL »

zimpa писал(а):Разве расчет транса идет не на эти параметры, то есть при работе от батарей транс не успевает перейти в устоявшийся режим?
При расчете этого трансформатора брали большую плотность тока в обмотках, и предельную индукцию в магнитопроводе. Что из этого следует, думаю, понятно. Можно использовать его, но нагружать на меньшую мощность, и крайне желательно домотать витков на обмотку 220. При активном охлаждении в принципе, можно использовать на номинальной мощности.
Дежурный экзорцист
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

смотря какой UPS.
линейно-интерактивные (тот-же APC Smart-UPS XL) могут тянуть номинальную мощность долго.
offline UPS - как повезёт. даже трансформаторы одного производителя сильно отличаются.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.