Здравствуйте уважаемые Коты. Попало ко мне в руки недавно 2 списанных оконечных устройства от пожарно охранных сигнализаций УОТС-1-1 и Атлас-6/3, И возник вопрос как проверить их работоспособность. Я так понимаю они работают с датчиками с нормально-замкнутыми контактами, и при обрыве линии выдают сигнал тревога. подскажите схему включения этих модулей и как их проверить. Заранее спасибо
- Реклама
http://www.ktso-doc.ru/065legenda/uots1 ... ots1-1.php
http://www.cbx.ru/protect/product/spi_a ... s6/uo6.htm
Поисковиком пользоваться умеем?
Проверяют как правило эквивалентом дачика.
http://www.cbx.ru/protect/product/spi_a ... s6/uo6.htm
Поисковиком пользоваться умеем?
Проверяют как правило эквивалентом дачика.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
в описании от атласа на 18 странице есть схема проверки, но там по ходу опечатка ибьо конденсатор C1 подключен только отдним концом и приборы P1-P3 тоже если я правильно понял там должна быть перемычка?
в описании от уотса практически ничего не разобрать.... может гдето у когото лежит инструкция в более читабельном виде
- Сообщения: 47168
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
Я, конечно, не специалист, но в пожарной сигнализации датчики работают на замыкание цепи, а на охранной - на размыкание... И у прибора, обычно, два отдельных шлейфа, для пожарных и охранных датчиков. Ещё, прибор часто настраивают так, чтобы срабатывание одного дымового датчика, например, не приводило к срабатыванию сигнализации. И в помещении ставят не менее двух датчиков (даже, если это сортир...Димон126 писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты. Попало ко мне в руки недавно 2 списанных оконечных устройства от пожарно охранных сигнализаций УОТС-1-1 и Атлас-6/3, И возник вопрос как проверить их работоспособность. Я так понимаю они работают с датчиками с нормально-замкнутыми контактами, и при обрыве линии выдают сигнал тревога. подскажите схему включения этих модулей и как их проверить. Заранее спасибо
- Реклама
насколько я понял из описания атласа режим тревога может сработать если сопротивление шлейфа меньше 1,3кОм или больше 2,7кОм, соответственно можно нагрузочный резистор включить параллельно или последовательно с шлейфом и тогда появиться возможность работы или с датчиками с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами, в общем работает она или в охранном или в пожарном варианте.
Коллеги, давайте отделим мух от котлет. С датчиками работают приемно-контрольные приборы. А оконечное устройство работает с пультом. Насколько я помню, УОТС-1-1 - это ПКП, а Атлас - оконечник. К оконечнику вы можете подключить датчики с выходом типа сухой контакт и не более того. А вот если у вас дымовые датчики с питанием по шлейфу - то они подключаются к ПКП.
Если эти УОТС и Атлас с одного объекта - то схема наверняка была такая: датчики ->УОТС->Атлас->пульт
Если эти УОТС и Атлас с одного объекта - то схема наверняка была такая: датчики ->УОТС->Атлас->пульт
да приборы с одного объекта, но стояли они не вместе а порознь, УОТС стоял на старой пожарке которую ставили в бородатые 80е годы. а атлас ставился году в 2001 как охранная сигналка, атлас работоспособен вчера проверил по методе из руководства а вот уотс не могу понять на схеме подключения что есть ПД (пожарный датчик), ПИ (пожарный из вещатель), УД (ударный датчик) и что из них с нормально замкнутыми нормально разомкнутыми контактами это все включено последовательно а параллельно ПИ подключен резистор. И еще вопрос по алгоритму работы я понимаю что при срабатывании пожарного датчика уотс тут же начинает верещать и магать лампой а при срабатывании охранного датчика отсчитывает сколько то времени прежде чем сработать чтобы при открытии двери успеть его отключить? или я ошибаюсь7
Да еще момент пульта на объекте скорее всего не было выход атласа включался прямо в телефонную линию через сплиттер
Да еще момент пульта на объекте скорее всего не было выход атласа включался прямо в телефонную линию через сплиттер