Представим ситуацию стоит магнитный пускатель который нужно отключить после того как он включится N раз а вернее сделать так чтобы он сам отключился и больше не включался когда счетчик отсчитает N количество включений! Мне бы схему и описание
Контактная информация:
Реклама
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 986
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57

Сообщение Anode_Katode »

Катушка у пускателя на сколько вольт? Какое у нее потребление? N-раз это примерно сколько (порядок хотя бы)?
С ходу могу предложить только счетчик ИЕ8 со всеми вытекающими (см. в поиске - схем полно).
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск

Сообщение pyzhman »

А можно не счетчик, а делитель. Представить управляющий магнитным пускателем сигнал как частоту, которую надо поделить. По схемотехнике тот же счетчик. На выходе реле, блокирующее управляющий сигнал, и с самоблокировкой.
Docendo discimus
Контактная информация:
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18900
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Самый дешёвый МК, самая простенькая программка и пятивольтовая релюшка, подключенная напрямую к выводу МК. Количество включений можно даже регулируемым сделать. В спичечном коробке несколько таких устройств поместится :)
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 15:29:30

Сообщение Тувагачи »

Магнитный пускатель 3фазный на 220в
Пара счетчиков марки СИ.206-1 ухл4 Изображение
N раз это ну скажем 1000
Контактная информация:
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 15:29:30

Сообщение Тувагачи »

Мне бы схему и описание устройства не знаю название оно отсчитывает сколько раз включалось оборудование и после ну скажем 1000 включений оно не позволяло бы включатся устройствам к которым оно прикреплено и только после нажатия кнопки сброс оно заного отсчитывало 1000 включений
Контактная информация:
Реклама
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Сообщение MAVr 34 »

А эти 1000 циклов происходят за смену или за несколько смен? Я к тому, что если подсчет будет вестись в течении длительного периуда, то схема должна обладать энергонезависимой памятью. Ведь оборудование может отключаться. Согласен с SeregaT, проще на МК. Сигнал можно брать с блокировочных контактов, а управление (блокировку пускателя) осуществить простой релюшкой, использовав нормально замкнутые контакты. Дабы релюшка большую часть времени находилась в отключенном состоянии.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18900
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

MAVr 34 писал(а):Сигнал можно брать с блокировочных контактов, а управление (блокировку пускателя) осуществить простой релюшкой, использовав нормально замкнутые контакты. Дабы релюшка большую часть времени находилась в отключенном состоянии.
А я бы сделал наоборот. Если вдруг пропадёт напряжение на схеме управления, в моём случае пускатель просто отключится, а в случае нормально замкнутых контактов пускатель наоборот включится (а это может повлечь за собой много всяких неприятностей, от порчи оборудования до человеческих жертв).
P.S. Автор зря надеется, что у когото есть готовая схема для его задачи. Если он хочет получить результат, схему надо разрабатывать совместно, а не ждать, когда её разработает кто-то другой. Если например автора не пугает сборка на МК, можно будет чегото покумекать в этом направлении. Если нет, думать в сторону логики и всяких счётчиков. А если просто задать подобный вопрос и исчезнуть в ожидании готового решения, то ждать придётся очень долго.
Контактная информация:
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Сообщение MAVr 34 »

:beer: Да уж, вариантов может быть множество и обсасывть можно долго и нудно, особенно без участия автора вопроса.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 15:29:30

Сообщение Тувагачи »

Наверное мы просто по разному представляем как это должно работать! Идет питание --- приходит на какуюнить схему или устройство и сразуже идет на пускатель! как только питание поступило на (схему или устройство) то он отсчитывает 1 значение. Потом питание отключаем --- и пускатель выключается. и при повторном включении отсчитывается еще 1 значение и того уже 2 после того как счетчик отсчитает 1000 значений он в автоматическом режиме больше не позволить включится пускателю пока не обнулить счетчик...

* питание должно браться из тойже сити, что и пускатель => (устройство или схема) доложно быть как можно менее энергозатратнее
Контактная информация:
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18900
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Тувагачи писал(а):Наверное мы просто по разному представляем как это должно работать! Идет питание --- приходит на какуюнить схему или устройство и сразуже идет на пускатель! как только питание поступило на (схему или устройство) то он отсчитывает 1 значение. Потом питание отключаем --- и пускатель выключается. и при повторном включении отсчитывается еще 1 значение и того уже 2 после того как счетчик отсчитает 1000 значений он в автоматическом режиме больше не позволить включится пускателю пока не обнулить счетчик...
Собрать можно на МК. Написать прошивку, прошить простейшим програматором, собрать примитивную схему и всё. Это самый простой вариант.
* питание должно браться из тойже сити, что и пускатель => (устройство или схема) должно быть как можно менее энергозатратнее
Если на МК, то всё равно нужно будет питания 5 вольт для счётчика. Да и с любой схемой питание будет нужно. Без питания только механика будет работать (не, ну вообще как бы можно попробовать в eeeprom записывать каждое включение, а потом оттуда считывать).
Контактная информация:
Первый раз сказал Мяу!
Аватара пользователя
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 15:29:30

Сообщение Тувагачи »

тогда можно схемку описание и прошивку