Трехфазный счетчик в однофазной сети

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
eXL
Открыл глаза
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 16:41:39
Откуда: Сибирь

Сообщение eXL »

Всезнающий ALL,
подскажи пожалуйста,
что будет считать трехфазный счетчик если его одну из фаз включить в однофазную сеть?
Реклама
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:09:19
Откуда: Крым Симферополь

Сообщение Mahno »

Нормально будет считать,как однофазный.
Лужу, паяю, телевизоры починяю.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Но любые ли будут считать? Как дела с электронными?
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18902
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

Считать будут любые (вообще-то раньше были счётчики, у которых контролировались только две фазы, но их запретили). Только никто не разрешит ставить трёхфазный счётчик в однофазную сеть.
Можно прозвонить фазные выводы с нулевым. Если звониться (в несколько килоом) не будут, то и считать то-же не будет.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 17:28:23

Сообщение PupaJr »

Прошу прощения что поднимаю старую тему - но стало актуально.
Оборвались 2 фазы на столбах, осталась 1. Дом разведён на 3 фазы.
Вопрос: можно ли отсоединить на входе дома провода оборванных фаз и подать туда в место них рабочую фазу, тоесть в дом будет заходить одна фаза на все 3???
Что будет считать счётчик??? его тип http://www.energomera.ru/products/meters/ce6803v-r31.
Спасибо.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

по идеи всё должно нормально считать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 17:28:23

Сообщение PupaJr »

Я вот думаю тоже что должен работать, если только нет контроля угла сдвига фаз и измерения не привязаны друг к другу по времени на 120 градусов.... а то на контроллере что угодно могли сделать...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Счетчик меряет напряжения каждой фазы, перемножает на ток той же фазы, и суммирует показания.
Зачем здесь высчитывать 120 градусов. Всё будет показывать нормально.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 17:28:23

Сообщение PupaJr »

Это про то, как алгоритм построен у данного счётчика.... угол может использоваться как дополнительный параметр контроля и расчёта.
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 351
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2011 12:13:46

Сообщение Garin »

Считать будет нормально однофазно, главное только что бы не в обход.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Сообщение ublhjnt »

А Вы разбирали межанический трехфазный счетчик?
Он не так прост, как кажется. Посмотрите условные обозначения на шильде.
Изображение
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18902
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

ublhjnt писал(а):А Вы разбирали межанический трехфазный счетчик?
Он не так прост, как кажется. Посмотрите условные обозначения на шильде.
А что в нём такого непростого? Что необычного в обозначениях?
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Сообщение ublhjnt »

В этом счетчике дополнительно стоит блок, механически связнный с подвижной системой, с импульсным выходом.
А в основном ничего нового нет, только механика посложней с защитами от "дурака".
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18902
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

ublhjnt писал(а):В этом счетчике дополнительно стоит блок, механически связнный с подвижной системой, с импульсным выходом.
Это Вы про трещотку для защиты от обратного хода?
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Сообщение ublhjnt »

Это Вы про трещотку для защиты от обратного хода?
Нет. Выше над ней.
10 имп квт.час.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18902
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

ublhjnt писал(а):10 имп квт.час.
А что это вообще означает? Обычно такое на электронных счётчиках (то есть морганий светодиода). А тут что за импульсы? В чём это выражается?
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 17:28:23

Сообщение PupaJr »

Эти импульсы используются для каких либо других устройств подсчёта энергии. Светодиод отражает именно эти импульсы. Тут всё ясно. Тема не про это, а будет ли считать когда на вход подана 1 и та же фаза. Кстати, на схеме подключения вывод "нуля" просто подключён к счётчику а не через него, значит контроля нуля нет в нём...
Генеральный секретарь МЯУ
Аватара пользователя
Сообщения: 18902
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.

Сообщение SeregaT »

PupaJr писал(а):Тема не про это, а будет ли считать когда на вход подана 1 и та же фаза.
Вообще, обычно всё считает. Я как то не проверял, как там катушки напряжения соединены. Если в звезду, считать будут в любом случае. Если в треугольник, то нужны будут три фазы. Вообще, обычно трёхфазные счётчики нормально работают, даже если ноль не подключать. В общем если не забуду, завтра гляну (если валяется разобранный счётчик).
PupaJr писал(а):Кстати, на схеме подключения вывод "нуля" просто подключён к счётчику а не через него, значит контроля нуля нет в нём...
А зачем контролировать ноль? Контролируются только фазы. Ноль нужен только для запитки катушек напряжения (но как я уже писал, трёх фазные счётчики работают и без ноля). Скорее всего ноль нужен для того, чтобы счётчик считал даже когда всего одна фаза (оно и понятно, две вставки сгорели, перекинул всё на третью и пользуйся на халяву). Это всё говорит о том, что обмотки соединены в звезду (то есть счётчик будет работать либо минимум от двух фаз, либо от одной, но чтобы и ноль был).
Контактная информация:
Прорезались зубы
Аватара пользователя
Сообщения: 210
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 19:38:48
Откуда: Красноярский край

Сообщение RU0AJP »

Индукционник будет недостичывать киловаты приработе с 1Ф а электроник в зависимости от мозгов и схемотехники вхлда и логикиможет стать в позу . Вывод поставь просто однофазный счеткик стоит у нас недороже 600 рублей и неепи моск
Не привыкайте к напряжению .
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Сообщение ublhjnt »

А тут что за импульсы? В чём это выражается?
Чисто механический. Для каких целей не знаю.
Изображение
Я как то не проверял, как там катушки напряжения соединены.
В механических счетчиках выводы катушек выведены на внешние клеммы. Перемычками соединяют в звезду или треугольник.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Ответить