Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Странно, в таблице 0100, 0101, 0110, откуда взято 1000? Может мануал какой другой есть?
- urez83
- Электрический кот
- Сообщения: 1056
- Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 18:38:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
У меня REX-C400 сейчас стоит. Он почти как REX-C100. Может прошивки у нас немного разные, а может у меня что неправильно настроено
. Но вроде все работает и стабилизирует.
. Но вроде все работает и стабилизирует.- Okkupant
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 05:23:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Ruzik писал(а):А параметр LCY какой у тебя стоит? У меня было 0000, поставил 0100, тестирую.
1000 - разлочен
Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Решил сделать отображение десятых на REX C100.
В третье меню не заходило, установил в LCY код 1000, третье меню заработало.
Сменил в третьем меню тип термопары с К-типа на Т-тип (саму термопару не менял, стоит К-типа), ввел для этого в SLI 1 код 0111, появилось отображение десятых температуры. Как оказалось, по умолчанию максимально-выставляемая температура была 40.0 градусов. Зашел в третье меню, на вкладке God установил 0001, нажал коротко Set и установил температуру 200.0 градусов (больше мне и не нужно).
Затем откалибровал контроллер, так как открывание закрывание крышки печки приводило к поднятию температуры на 5 градусов. Для этого зашел в меню AГU и ввел код 0001. Контроллер минут 10 мигал индикатором AT, затем отключился.
В конце видно, что открывание/закрывание дверцы уже не влияет на последующее повышение температуры выше установленной, она держится ровно 70 градусов.
Теперь нужно найти нормальный термометр и откалибровать саму термопару (предполагаю что врет градусов на 10).
Видео, длинное, можно перематывать по 1 минуте..
Хочу приобрести термопару Pt100 http://www.ebay.com/itm/360698535558, кто что скажет по ней?
В третье меню не заходило, установил в LCY код 1000, третье меню заработало.
Сменил в третьем меню тип термопары с К-типа на Т-тип (саму термопару не менял, стоит К-типа), ввел для этого в SLI 1 код 0111, появилось отображение десятых температуры. Как оказалось, по умолчанию максимально-выставляемая температура была 40.0 градусов. Зашел в третье меню, на вкладке God установил 0001, нажал коротко Set и установил температуру 200.0 градусов (больше мне и не нужно).
Затем откалибровал контроллер, так как открывание закрывание крышки печки приводило к поднятию температуры на 5 градусов. Для этого зашел в меню AГU и ввел код 0001. Контроллер минут 10 мигал индикатором AT, затем отключился.
В конце видно, что открывание/закрывание дверцы уже не влияет на последующее повышение температуры выше установленной, она держится ровно 70 градусов.
Теперь нужно найти нормальный термометр и откалибровать саму термопару (предполагаю что врет градусов на 10).
Видео, длинное, можно перематывать по 1 минуте..
Хочу приобрести термопару Pt100 http://www.ebay.com/itm/360698535558, кто что скажет по ней?
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 01, 2015 18:39:35, всего редактировалось 1 раз.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 05:23:33
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik почитай здесь http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=46263.80 Правда там преследуют иные цели. Но какая-то полезная инфа там есть.
- urez83
- Электрический кот
- Сообщения: 1056
- Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 18:38:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ага, видимо у этого датчика отклик по короче. Я себе в печку засунул термопару от мультиметра, она менее инерционна чем в колбе.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Датчик PT-100. Время реакции на изменения температуры 0,25 секунды. http://www.ebay.com/itm/RTD-PT100-Tempe ... 58bfa8c3db
****************************************
Отпилил кончик у термопары K типа, понятно почему она такая инерционная - не было нормального контакта с внешней оболочкой (просто всунута в трубки и развальцована, термопаста там бы не помешала в таком исполнении).

Надо с оголенной попробовать на инерцию.
****************************************
Отпилил кончик у термопары K типа, понятно почему она такая инерционная - не было нормального контакта с внешней оболочкой (просто всунута в трубки и развальцована, термопаста там бы не помешала в таком исполнении).

Надо с оголенной попробовать на инерцию.
- urez83
- Электрический кот
- Сообщения: 1056
- Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 18:38:30
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik Я бы на твоем месте и металлический наболдажник убрал. Он тепло с термопары будет на себя "перетягивать", тем самым внося хоть и немного но инерции.
- mial
- Друг Кота
- Сообщения: 3254
- Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 23:31:56
- Откуда: Боровичи, Новг. обл.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik обратил внимание, что твой rex с релейным выходом. Лучше конечно с выходом под SSR, он по точней работает. Себе купил пару вот таких термопар http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 59041.html В деле пока не проверял, но к тестеру подключал, работает адекватно. Сейчас использую от тестера APPA305, оснований ей не доверять нет. Покупные с али выдают точно такие же данные.
Прототипы печатных плат на заказ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701
- mr_kot
- Друг Кота
- Сообщения: 4625
- Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27
- Откуда: Черкассы, UA
- Контактная информация:
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik писал(а):Нет, реле выпаял
А зачем? Оно вроде не мешает, щелкает себе тихонько...
По крайней мере я не выпаивал, просто параллельно обмотке подключил вход SSR (тоже самодельное)
Ruzik писал(а):снаббер не устанавливал, так как нагрузка не индуктивная
Я установил, поскольку он, кроме прочего, также защищает тиристор от случайного открывания от импульсной помехи из сети
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Тогда нашел вот это видео http://youtu.be/2NpcMycHDvk и сделал по нему.mr_kot писал(а):А зачем?
*****************************************************
По данному видео прихожу к выводу, что температура в печи будет зависеть от погоды на Марсе (зато десятые показывает
Если расположить соединение вне печи, то тоже внешняя температура будет влиять (стоит на балконе, зимой выпекаю там).
Крепить на болты к самому "Рексу" - не знаю, внутри у него тоже пайка, которая также будет влиять на показания.
Менял термопару (которая выше, без оболочки) и когда грел термотрубку на соединении заметил это (случайно). Проверил с другими термопарами, эффект одинаковый.

P.S. Подсоединил термопару напрямую к Рексу, прикрутил винтами. Та же картина, при нагреве клеммы, показания температуры уменьшаются.
Похоже нужно Pt100 брать.
http://www.ebay.com/itm/RTD-PT100-Tempe ... 58bfa8c3db
http://ru.aliexpress.com/item/3xWaterpr ... dVersion=2
http://ru.aliexpress.com/item/-/1933429568.html
А вот статейка.. http://www.zamer.ru/info/proverka
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 02, 2015 20:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Уважаемый RuziK, по поводу погоды на Марсе:
1. Вы присоединили термопару к прибору обыкновенным медным проводом - так делать нельзя. Термопары к измерительным клеммам нужно присоединять спец. термокомпенсационным проводом, причем каждый тип термопары имеет свой тип провода.
2. В местах пайки термопары с медным проводом образуются так называемые «паразитные термопары» которые при нагревании будут вносить свою термоЭДС и в зависимости от полярности общая термоЭДС на измерительных клеммах прибора будет больше или меньше термоЭДС самой термопары.
3. По поводу «Подсоединил термопару напрямую к Рексу, прикрутил винтами. Та же картина, при нагреве клеммы, показания температуры уменьшаются.» В промышленных приборах работающих с термопарами предусмотрена компенсация температуры холодного спая термопары (измерительных клемм прибора). К сожалению по REX C100 не могу точно ответить есть ли компенсация в данном приборе (ни разу не работал именно с ним), но это легко проверить. Закоротите клеммы 8и9 для подключения термопары накоротко, прибор с термокомпенсацией должен показать температуру в помещении. Если термокомпенсации нет прибор покажет ошибку подключения датчика.
И да, термокомпенсация не всесильна и работает в определенном диапазоне температур, приблизительно 0-50°С.
Если данная информация Вас интересует то могу описать более подробно о термопарах и термометрах сопротивления Pt100.
1. Вы присоединили термопару к прибору обыкновенным медным проводом - так делать нельзя. Термопары к измерительным клеммам нужно присоединять спец. термокомпенсационным проводом, причем каждый тип термопары имеет свой тип провода.
2. В местах пайки термопары с медным проводом образуются так называемые «паразитные термопары» которые при нагревании будут вносить свою термоЭДС и в зависимости от полярности общая термоЭДС на измерительных клеммах прибора будет больше или меньше термоЭДС самой термопары.
3. По поводу «Подсоединил термопару напрямую к Рексу, прикрутил винтами. Та же картина, при нагреве клеммы, показания температуры уменьшаются.» В промышленных приборах работающих с термопарами предусмотрена компенсация температуры холодного спая термопары (измерительных клемм прибора). К сожалению по REX C100 не могу точно ответить есть ли компенсация в данном приборе (ни разу не работал именно с ним), но это легко проверить. Закоротите клеммы 8и9 для подключения термопары накоротко, прибор с термокомпенсацией должен показать температуру в помещении. Если термокомпенсации нет прибор покажет ошибку подключения датчика.
И да, термокомпенсация не всесильна и работает в определенном диапазоне температур, приблизительно 0-50°С.
Если данная информация Вас интересует то могу описать более подробно о термопарах и термометрах сопротивления Pt100.
-
1dimon1
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: Чт ноя 06, 2014 15:37:50
- Откуда: Кубинка, Московская обл.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik, вы пробовали полярность подключения термопары поменять?
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
ausio
При замыкании 9 и 10 (к ним подключается термопара к типа), показывает 30 градусов.
Вынес на улицу, постояло минут 30, температура с замкнутыми 9 и 10 контактами стала минус 4 градуса.
1dimon1
Если перепутать полярность, то термопара начинает работать в другую сторону, то есть при нагреве, показания уменьшаются (только что проверил).
При замыкании 9 и 10 (к ним подключается термопара к типа), показывает 30 градусов.
Вынес на улицу, постояло минут 30, температура с замкнутыми 9 и 10 контактами стала минус 4 градуса.
1dimon1
Если перепутать полярность, то термопара начинает работать в другую сторону, то есть при нагреве, показания уменьшаются (только что проверил).
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 02, 2015 20:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Надо брать наверное этот RTD PT100(Thin Film) и на нем пробовать. В таком виде(керамического конденсатора) я датчик еще не видел, когда заказывал PID, а то бы взял. Все остальные PT-100 мне тогда не приглянулись, они расчитаны скорее на измерение температуры жидкостей. Наверное закажу такой.
- mial
- Друг Кота
- Сообщения: 3254
- Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 23:31:56
- Откуда: Боровичи, Новг. обл.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik Вот такие есть еще. http://www.ebay.com/itm/5Pcs-1m-NTC-100 ... 1c4a086563
Прототипы печатных плат на заказ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
mial
Я купил уже Pt100.
Посмотрим, как будут работать.
Я купил уже Pt100.
Посмотрим, как будут работать.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Значит компенсация работает, хотя 30⁰С в комнате многовато (или действительно такая температура).
Почему термопара подключается к клеммам 9и10? Специально скачал несколько инструкций на этот прибор в том числе и с оф. сайта везде термопара на клеммы 8и9, и только на фотографии yki888 фото№3 http://img.radiokot.ru/files/88914/l6l1qkc9j.JPG
увидел подключение к 9 и 10 клемме.
В файле инструкция с оф сайта, возможно мы говорим о разных приборах или модификациях, но схема с инструкции мне кажется более правильной.
mial
нет такие не подойдут у них характеристика NTC(сопротивление с ростом температуры уменьшается) и сопротивление 100кОм при25⁰С. REX C100 с такими не работает, только Pt100 (100 Ом при 0⁰С и PTC характеристика)
Значит компенсация работает, хотя 30⁰С в комнате многовато (или действительно такая температура).
Почему термопара подключается к клеммам 9и10? Специально скачал несколько инструкций на этот прибор в том числе и с оф. сайта везде термопара на клеммы 8и9, и только на фотографии yki888 фото№3 http://img.radiokot.ru/files/88914/l6l1qkc9j.JPG
увидел подключение к 9 и 10 клемме.
В файле инструкция с оф сайта, возможно мы говорим о разных приборах или модификациях, но схема с инструкции мне кажется более правильной.
mial
mial писал(а):Ruzik Вот такие есть еще. http://www.ebay.com/itm/5Pcs-1m-NTC-100 ... 1c4a086563
нет такие не подойдут у них характеристика NTC(сопротивление с ростом температуры уменьшается) и сопротивление 100кОм при25⁰С. REX C100 с такими не работает, только Pt100 (100 Ом при 0⁰С и PTC характеристика)
- Вложения
-
- REX-C100, C400, 410, 700, 900 rev16,04,2013.pdf
- (405.71 КБ) 929 скачиваний