Сообщение Alexey1969 »

Andrey_B писал(а): симистор на каждом полупериоде умеет пропускать в сеть к светильникам 100%, 90% или 80% полупериода. Состояния кодируются так (идущие подряд периоды):
Вы эту штуку точно делали ?:) Там за счет емкостных и индуктивных составляющих на длинных проводах, будет такой треш :)
Контактная информация:
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 16:06:38
Откуда: Тула

Сообщение Andrey_B »

Alexey1969, он там и есть. Всё дело в детекторе нуля. Система эта коммерческая, и я поделился "секретом", как раз из-за того, что понимаю, что довести её до ума очень сложно.
Изображение
Реклама
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Скорее всего два детектора нуля, на ток и напряжение :)
Думаю, тут такие замороки, что живые позавидуют мертвым (х-10) :)

Если работа чисто на светодиоды, я бы просто полупериоды пропускал, там, каждый 20 или каждый 30, по настроению.
Такой светильник этого даже не заметит, зато насколько все проще :)
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 16:06:38
Откуда: Тула

Сообщение Andrey_B »

Alexey1969, детектор нуля только по напряжению, но заморочек в нём хватает. С пропусков полупериодов начинали. Во первых слишком маленькая скорость, во вторых появляется пульсация света, с которой сложно бороться, так как ещё одним требованием было отсутствие электролитов в критичных местах схемы. Х10 в лабораторных условиях можно заставить работать, а в реальных условиях птичника (несколько одновременно работающих залов, куча движков с частотниками и т.д.), он не применим.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Аватара пользователя
Сообщения: 622
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16
Откуда: г. Кемерово

Сообщение Alexey1969 »

Andrey_B, Andrey_B, А не надо их все время передавать, только в момент смены режима. Запомнили и работаем.

С другой стороны, тех задания я не знаю :)

Ну так x-10 не промышленный протокол. Не удивительно.