Схема инвертерной электростанции

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

по обратной связи там задействованы 10 и 24 меги , но что за что отвечает не очень понятно . скорее всего 24 , а 10 похож на аварийную глушилку
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="ser.vs",url="/forum/viewtopic.php?p=4366849#p4366849"]Холодно у нас.[/uquote]
Да согласен, у нас тоже холодно. Пока считал импульсы на выходе обмоток, руки сильно замерзли.
А ещё подскажите, перемычка Р17 и контрольная точка Р10. Это зачем?
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Полагаю настраивать перегрузку по току.
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4366831#p4366831"]Или просто поставь нижние ключи.[/uquote]
Поставил какие были BUZ80. Да, действительно появляются импульсы на Н02 и Н03
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Рад за вас!
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

[uquote="ser.vs",url="/forum/viewtopic.php?p=4366916#p4366916"]Рад за вас![/uquote]
а я не очень ... ведь гена не работал , а причину пока так и не нашли .
потому придется делать натурные испытания на боевых режимах

selan61,
ставьте родные транзисторы и проверяйте хотя бы по паре в одном плече
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

Да, причина пока не ясна. Даже если я поставлю пару родных в одно плечо и что я увижу? По-любому на выходе не будет 220В, и мега также отключит драйвер. Сначала по-любому надо будет сымитировать выходное напряжение на мегу. А пока не ясно какое оно должно быть.
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Дак у вас ключи целые были?
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

selan61,
увидите работу одного плеча ! это офигенно как здорово . потом так же проверите второе плечо и все транзисторы (что остались ) . потом дожидаетесь нечто с али и фоткаете с высоким разрешением с обеих сторон ...
а , перед этим еще мерите своим тт емкость затвора у всех
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="ser.vs",url="/forum/viewtopic.php?p=4367001#p4367001"]Дак у вас ключи целые были?[/uquote]
Да в том то и дело. Сначала проверил транзистортестером, решил, что неисправны, а потом по рекомендации fffas, проверил лампочкой, а они работают, включаются и отключаются. Только при разборке платы один был сломан и осталось три. А началось всё с того, что случайно подключили стабилизатор на 5кВт. Напряжение пропало. Генератор остановили и через некоторое время снова завели. Двигатель работает, и напряжения вроде появилось, а когда измерили, оно прыгает 140-200В, а потом совсем пропало. Так кажется было, прошлым летом, тонкости уже забыл. И вот плата лежала, пока не решил попробовать починить. Но сейчас получается, что все детали исправны, и непонятно, почему тогда она не работала.
fffas писал(а):увидите работу одного плеча
Не понимаю, как он будет работать без имитации на меге выхода 220В. И если не затруднит, по пунктам объяснить, что куда подключать и подавать? Надо ли устанавливать тиристоры? Какое подавать напряжение и куда. Как подключать лампочку?
fffas писал(а):перед этим еще мерите своим тт емкость затвора у всех
Нашел как их проверять моим тестером, надо в затвор добавить 2 батарейки ААА. Вот что получилось. У всех емкость затвора около 6000pF. Ранее читал в этой теме, что это плохо, надо не более 3000pF, иначе будут сильно греться и такая емкость плохо для драйвера.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3026678
Вложения
1675671915049_1.jpg
(146.46 КБ) 319 скачиваний
1675671915041_1.jpg
(144.96 КБ) 182 скачивания
1675671915032_1.jpg
(145.69 КБ) 206 скачиваний
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Вы выводы обломили под корень. Подточите корпус транзистора надфильком на 1мм. И подпаяйтесь. Думаю для запуска пойдет.

Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
У меня родные стояли GW20NC60VD.
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

У меня STGW39NC60VD. Плату чистил сын прошлым летом, обломил транзистор и выкинул. Жду новые с Али, но пока тихо, что то долго идут.
ser.vs
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2020 20:04:30

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение ser.vs »

Понятно. Надо мне будет схему проверить на соответствии вашей. В этой части я не проверял.
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

selan61,
работать - это значит можно хотябы 5 сек посмотреть работу плеча в средней точке . это немаловажно ! потом так же проверить работу другого плеча . сразу в комплексе проверяются и ключи и драйвер . это от бедности - по хорошему надо все ставить
и не вздумайте ставить ключ другого типа к родным . они у вас вполне нормальные для 4400 .

на счет натурной проверки - я бы восстановил ВСЮ ( и с тиристорами ) схему и силу запитал от РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ( что такое разделительный знаете ? накрайняк собрать из двух 220\12-12\380 )трансформатора вольт на 300 в 2 фазы ну и обезопасил бы инвертор лампочками (разрезать + от силового кондера до входа инвертора - это же и так понятно ) . я вам сразу так предлагал ))
все ! проверяй не хочу ... очень возможно что ушли какие то контрольные цепи .

кстати ! под силой очень рекомендую выбросить штатные резинки ( отстой отстойный) и поставить алюмокерамику (белую ) , есть еще бериллиевая , но там цена космос (
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4365868#p4365868"]я бы вообще поставил любые ключи и запитал бы вольт на 30-50 через нагрузку . хоть что то на выходе бы увидели и заодно проверили драйвер ![/uquote]
Запитал от 30В без нагрузки и выходного дросселя. В точках Х1.1 и Х2.1 импульсы частотой 200кГц. И зеленый светодиод больше не зажигается.

Алюмокерамика что это? Не разу не встречал, в советское время ставил слюду на ктп8, сейчас самоклеющие прокладки 3М с али.
Вы их советуете и под тиристоры тоже?

P.S. Нашел статью на муськах https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html, сижу, читаю.
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

слюда хуже значительно . керамика это просто супер - купил по случаю 2 типоразмера - на всю жизнь хватит . самое прикольное что эффективность от толщины особо не зависит .пасту надо мазать с обеих сторон и желательно GD900 . а все мягкие прокладки это отстой .

а тиристоры обычно изолированные ставят
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

У меня тиристоры не изолированные, их можно на старые резиновые прокладки?
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

ну так стояли же )))) хотя прямое у тиристора велико и греется он неприлично . я бы не раздумывая заменил
мне эти сопли еще и по пробою не нравятся - попадет соринка и ага ....
selan61
Встал на лапы
Сообщения: 138
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2016 08:58:09
Откуда: деревня

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение selan61 »

[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4367435#p4367435"]на счет натурной проверки - я бы восстановил ВСЮ ( и с тиристорами ) схему и силу запитал от РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ( что такое разделительный знаете ? накрайняк собрать из двух 220\12-12\380 )трансформатора вольт на 300 в 2 фазы ну и обезопасил бы инвертор лампочками (разрезать + от силового кондера до входа инвертора - это же и так понятно ) . я вам сразу так предлагал ))
все ! проверяй не хочу ... очень возможно что ушли какие то контрольные цепи .[/uquote]
Восстановил всю схему. Запаял транзисторы, тиристоры и дроссель. Готов к проверке через разделительный трансформатор. Только не понял, куда его подключать? Между SX1 и SX2, а SX3 оставить неподключенным, или соединить с любым из предыдущих? Лампочки подключать между + конденсатора и точкой Z+2, куда он должен подключаться или резать дорожки на плате которые идут от точки Z+2 на точки Z+ и Z+1? Лампочки две по 100Вт, как я понимаю соединить последовательно, что бы держали 400В?
fffas
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 17:13:34

Re: Схема инвертерной электростанции

Сообщение fffas »

SX1 и SX2, SX3- без разницы . свободный в воздухе. после старта сразу замерить +400 , а то бочки слишком весело взрываются . и заранее их проверить на внутреннее и емкость

основная цель оторвать все конденсаторы от коллекторов ключей ( в том числе С51 ) чтобы не получить случайно сквозняк

лампы желательно мощнее , на попробовать хватит и соток. я использую R7s 500w 230v-при таких можно и нагрузку ватт 25 включить .
разумеется последовательно иначе может взорваться .

где фотки и параметры новых ключей ?
Ответить