Очень простой термостат для отопления
-
Alecs_2000
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 10:06:55
-
Alecs_2000
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 10:06:55
ну вот может както вот так?
то что в кочегарке будут светодиоды эт по желанию
индикатор любой даже без подсветки, он в принципе нужен будет только при настройке и текущую температуру отображать, а режимы работы девайса я думаю будут хорошо читаться за счет светодиодов, как днем так и ночью.
то что в кочегарке будут светодиоды эт по желанию
индикатор любой даже без подсветки, он в принципе нужен будет только при настройке и текущую температуру отображать, а режимы работы девайса я думаю будут хорошо читаться за счет светодиодов, как днем так и ночью.
- Вложения
-
- Безымянный.rar
- (95.34 КБ) 787 скачиваний
Я не волшебник я только учусь!
Светодиоды на стороне принимающего МК зачем? Просто продублировать? И зачем такие многопортовые МК? Я ж нарисовал на Меге8. Её вполне достаточно. DS18B20 можно вообще по двухпроводной линии запитать, до 100М - без проблем. RS232 - вполне до 50м будет работать, если скорость протокола взять поменьше, скажем 4800 или 9600 бит/сек. И теперь надо определиться какие режимы будут индицировать светодиоды ( кстати если ставить LCD, то все режимы можно вывести на него, тогда светодиоды вообще не нужны, или только парочка, может быть для аварийной сигнализации), за что будут отвечать кнопки, что будет вглючать каждая релюшка и с алгоритмом самой работы пора б уже определиться... 
-
Alecs_2000
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 10:06:55
По поводу контроллеров, есть у меня они в наличии без дела лежат, а покупать другие эт надо 200 км ехать или почтой заказывать.
По светодиодам на принимающей стороне По желанию (чтоб видно было в каком состоянии реле , каждый светодиод соответствует своемуканалу ,я же планирую ставить мощные семмисторные ключи с оптопарой , было дело раз чуть не сгорел с пускателем ну их), но Эт по желанию!
По DS18B20 не критично.
По поводу лсд "материнское" устройство будет стоять к примеру в коридоре , и чтобы контролировать устройство допустим из комнаты нужно будет каждый раз подходить и разглядывать, в случае же со светодиодами достаточно будет только посмотреть в сторону этого устройства, и картина будет ясна.
Кнопки ну во первых для лазания по меню кнопка вверх, вниз, кнопка-ок(меню) кнопка-отмена(выход, сброс аварии )
Меню ХЗ, наверно так
Настройка
насос
шаг1 температура "хх" // вкл насос на 1 скор
шаг2 температура "хх" // вкл насос на 2 скор
шаг3 температура "хх" // вкл насос на 3 скор
тен
шаг1 температура "хх" // выбор (вкл тен)
шаг2 температура "хх" // выбор
шаг3 температура "хх" // выбор
авария
температура аварии "хх" // выбор
алгоритм я описывал выше в своем первом посте всего получается три процесса
1)
контроль темп в печи датчик1
если т1 >= "настроено из меню" to шаг 1 led 1
т1 >= "настроено из меню" to шаг 2 led 2
и так далее всего 3
2)
контроль нагрева управления тен датчик2
т2 <= "настроено из меню" включить 1 тен led (аналогично насосу)
если за время"настроено из меню" температура не возрасла включаем 2 тен
и так далее всего три
3)
авария - насос скорость=три моргать всеми светодиодами которые дома и орать сиреной до снятия кнопкой отмена.
Мож че пропустил.
По светодиодам на принимающей стороне По желанию (чтоб видно было в каком состоянии реле , каждый светодиод соответствует своемуканалу ,я же планирую ставить мощные семмисторные ключи с оптопарой , было дело раз чуть не сгорел с пускателем ну их), но Эт по желанию!
По DS18B20 не критично.
По поводу лсд "материнское" устройство будет стоять к примеру в коридоре , и чтобы контролировать устройство допустим из комнаты нужно будет каждый раз подходить и разглядывать, в случае же со светодиодами достаточно будет только посмотреть в сторону этого устройства, и картина будет ясна.
Кнопки ну во первых для лазания по меню кнопка вверх, вниз, кнопка-ок(меню) кнопка-отмена(выход, сброс аварии )
Меню ХЗ, наверно так
Настройка
насос
шаг1 температура "хх" // вкл насос на 1 скор
шаг2 температура "хх" // вкл насос на 2 скор
шаг3 температура "хх" // вкл насос на 3 скор
тен
шаг1 температура "хх" // выбор (вкл тен)
шаг2 температура "хх" // выбор
шаг3 температура "хх" // выбор
авария
температура аварии "хх" // выбор
алгоритм я описывал выше в своем первом посте всего получается три процесса
1)
контроль темп в печи датчик1
если т1 >= "настроено из меню" to шаг 1 led 1
т1 >= "настроено из меню" to шаг 2 led 2
и так далее всего 3
2)
контроль нагрева управления тен датчик2
т2 <= "настроено из меню" включить 1 тен led (аналогично насосу)
если за время"настроено из меню" температура не возрасла включаем 2 тен
и так далее всего три
3)
авария - насос скорость=три моргать всеми светодиодами которые дома и орать сиреной до снятия кнопкой отмена.
Мож че пропустил.
Я не волшебник я только учусь!
-
Alecs_2000
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 10:06:55
чет тема заглохла
наверно поправлюсь процеввов должно быть наверно 4 самый первый эт слежение за температурой, потом остальные отталкиваясь уже от показаний датчиков
Я не волшебник я только учусь!
-
Alecs_2000
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 10:06:55
Мурр-няв!Примерно-похожую муть мне пришлось решать годиков 12 тому назад,по причине покупки нового кошкиного дома.Домик в две комнаты,потолок 3.30 м,котел совейского союзу,железо.Система открытая,добавил только насос от ВАЛЯНКА.Насос,ессно,в обратке-нагнетает воду в котел.Параллельно приделан обратный клапан,но не пружинный,а свободный.
Собственно к теме-насосом управляет таймер.Работа-5,10,20,40 мин,пауза-те же интервалы.Задающий генератор-общий,так что все можно подогнать под любую площадь/мощность.
Может кому-то и смешно,но получается система с обратной связью,не требующая никаких лишних термодатчиков,кроме родного,управляющего котлом.
Схема собрана на КМОП-логике,если кому интересно,сосканирую и выложу.
Прикол в том,что одной кнопкой управляем системой,в зависимости от внешней температуры.
Собственно к теме-насосом управляет таймер.Работа-5,10,20,40 мин,пауза-те же интервалы.Задающий генератор-общий,так что все можно подогнать под любую площадь/мощность.
Может кому-то и смешно,но получается система с обратной связью,не требующая никаких лишних термодатчиков,кроме родного,управляющего котлом.
Схема собрана на КМОП-логике,если кому интересно,сосканирую и выложу.
Прикол в том,что одной кнопкой управляем системой,в зависимости от внешней температуры.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
-
freeman_net
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 21:50:27
- ilinbv
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 14:39:43
- Откуда: Москва
Пока нет готового решения я собрал схему на DS1821 и выставил пороги температуры на прямой трубе Вкл=60 градусов, Выкл=40 градусов, для условий дровяного котла работает прекрасно, и очень, как оказалось, полезно. Поясню: вечером протопил и выпив заслуженную тарелку супа лег спать. Котел прогорел вода остыла до 40 гр., мотор выключился и в батареях осталась та же температура, а если бы насос гонялся до утра, то она быстренько скатилась до уровня температуры в подсобке, (а котел у меня именно там и она быстро охлаждается). Для индикации перегревы достаточно поставить второй датчик с нужными порогами. Но все это не отменяет идеи и управлением и индикацией
Просто решение временное....
Да, я попросил господина ARV добавить в прошивку его термостата на DS18S20 пороги температуры перегрева, но не знаю откликнится ли он положительно
Схема тут http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
Форум тут http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... itstart=54
Может кому то это решение пригодиться
Просто решение временное....
Да, я попросил господина ARV добавить в прошивку его термостата на DS18S20 пороги температуры перегрева, но не знаю откликнится ли он положительно
Схема тут http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
Форум тут http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... itstart=54
Может кому то это решение пригодиться
- Вложения
-
- DS1821.GIF
- (22.67 КБ) 1209 скачиваний
Хочу применить термостат http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/ для циркуляции теплоносителя в солнечном коллекторе. Но при симуляции схемы в Протеусе оказалось, что насос включается не только по заданным порогам, но и при Т обратки > Т подачи, что не есть хорошо.
Не мог бы уважаемый DimAlt это прокомментировать?
Не мог бы уважаемый DimAlt это прокомментировать?
Последний раз редактировалось chook Вс июн 21, 2009 23:43:57, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Сообщения: 18544
- Зарегистрирован: Чт дек 28, 2006 08:19:56
- Откуда: Новочеркасск
- Контактная информация:
он откликнулсяilinbv писал(а):Да, я попросил господина ARV добавить в прошивку его термостата на DS18S20 пороги температуры перегрева, но не знаю откликнится ли он положительно
Схема тут http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
Форум тут http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... itstart=54
Может кому то это решение пригодиться
если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Мой уютный бложик... заходите!
при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Мой уютный бложик... заходите!
Re: Очень простой термостат для отопления
Кто нибудь собирал данный проект http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/?
У меня почему то не устанавливается ни один параметр. На индикаторе: "----".
У меня почему то не устанавливается ни один параметр. На индикаторе: "----".
- Вложения
-
- 1.lay
- печатка
- (24.39 КБ) 959 скачиваний
Re: Очень простой термостат для отопления
Скажите пожайлуста а что не так с исходником, после компиляцыи все температуры ----
- AlekseyEnergo
- Модератор
- Сообщения: 2117
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Очень простой термостат для отопления
Ser-B писал(а):У меня почему то не устанавливается ни один параметр. На индикаторе: "----".
Если хотите что бы проверяли печатку, надо делать подписи к деталям в соответствии со схемой. А то не понятно где какой резистор или конденсатор.
Re: Очень простой термостат для отопления
У меня ЦН управляется простым термостатом, датчик которого закреплен на "выхлопной трубе" газового котла. Алгоритм управления простой, котел "горит" - насос работает и наоборот. У кого есть ФЬЮЗЫ к прошивке "Очень простой термостат для отопления", скиньте пожалуйста.
Re: Очень простой термостат для отопления
Фюзы к прошивке "Очень простой термостат для отопления" LOW-43, HIGH-D9 или LOW-E3,HIGH-D9
Re: Очень простой термостат для отопления
Добрый вечер, Я ничего не понимаю в схемах, Я автоматизировал свой насос намного проще, подробнее описал тут https://www.forumhouse.ru/threads/22562 ... t-11710205
Re: Очень простой термостат для отопления
Мяу!
Котельня с твердотопливником, три насоса и управление заслонкой - нужна автоматика. Не хочу покупать наборы типа мастеркит.
Собрал устройство по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/ но хотелось бы поменять в программе:
1) Индикатор с общим анодом
2) Шаг сделать 0,5С
3) Изменить названия показаний с двух датчиков на Т1 и Т2 (сейчас П и О)
4) индикация температуры Т1 и Т2 (первый и второй датчики) циклично по 3 сек
5) Сделать Ton и Toff независимо для двух датчиков (сейчас только для датчика 1)
6) В настройках (кнопка SET): T1on, T1off, T2on,T2of. Заблокировать установку Ton < Toff, иначе получается ерунда.
7) Убрать параметр разности температур и времени индикации, порт по разности температур назначить для второго канала
Фактически, превратить его в двухканальный термостат с изменяемым верхним и нижним пределом для обоих датчиков.
Собрал устройство по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/29/ но хотелось бы поменять в программе:
1) Индикатор с общим анодом
2) Шаг сделать 0,5С
3) Изменить названия показаний с двух датчиков на Т1 и Т2 (сейчас П и О)
4) индикация температуры Т1 и Т2 (первый и второй датчики) циклично по 3 сек
5) Сделать Ton и Toff независимо для двух датчиков (сейчас только для датчика 1)
6) В настройках (кнопка SET): T1on, T1off, T2on,T2of. Заблокировать установку Ton < Toff, иначе получается ерунда.
7) Убрать параметр разности температур и времени индикации, порт по разности температур назначить для второго канала
Фактически, превратить его в двухканальный термостат с изменяемым верхним и нижним пределом для обоих датчиков.
Re: Очень простой термостат для отопления
Dobryj den, mozet kto nibut patskazet na kakix fuze postavit galocki pri programirovanija na PONYPROG?? Spasybo.