шумит нагрузка после тиристорного ключа

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
adlasdj38ja
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2018 19:39:50

шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение adlasdj38ja »

Вместо механического реле, для управления нагрузкой(блок питания от компьютера на 600w) использую два встречно-параллельных тиристора bt152-800 которые управляются с помощью moc3023.
Напрямую все работает тихо, но когда включаю блок питания через тиристоры, БП начинает сильно гудеть, но работает.
Откуда берется шум(в стандартном бп с диодным мостом и конденсаторами на входе), как его убрать без использования механического реле?
Вложения
img.png
(21.83 КБ) 464 скачивания
Реклама
Аватара пользователя
pyzhman
Друг Кота
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение pyzhman »

Демпферную цепочку не пробовал поставить согласно даташиту на MOC?
Docendo discimus
Реклама
adlasdj38ja
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2018 19:39:50

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение adlasdj38ja »

ставил 3.3nF+100R паралельно с тиристорами, не помогло
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20181
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение Martin76 »

adlasdj38ja писал(а):блок питания от компьютера на 600w)
adlasdj38ja писал(а):но когда включаю блок питания через тиристоры, БП начинает сильно гудеть, но работает.
Это ненадолго... ждите, когда транзисторы корректора и его электролит испустят волшебный дым. APFC не любят никакую форму входного напряжения , отличную от синусоиды.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение Slabovik »

Коммутация тиристорами такого блока питания - очень плохая идея. Шум растёт из ударных токовых нагрузок на внутренних компонентах блока питания (входной фильтр).
Потому что по факту тиристоры отключают блок питания от проводов сети, когда напряжение в них меньше определённого уровня. А для устранения шума нужно устранить это отключение.

Если в вашем блоке стоит APFC (судя по указанной мощности он может быть, а может и не быть), то APFC от такого режима конкретно плохо...
Реклама
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20181
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение Martin76 »

Комповый БП логичней всего включать замыканием PSon на землю, что легко делается обычным оптроном. Не нагруженная дежурка потребляет очень мало+ это качественный, мощный источник 5В.
Реклама
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3249
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение HochReiter »

Резистор параллельно блоку питания может помочь. Для начала - мелкая лампа накаливания, ватт 15. Заодно будет сигнализировать о включении.
Нет ничего практичнее хорошей теории
adlasdj38ja
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2018 19:39:50

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение adlasdj38ja »

тоесть единственный выход ставить механическое реле
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15063
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение gsmart »

Симистор с контролем перехода через ноль.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
adlasdj38ja
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2018 19:39:50

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение adlasdj38ja »

[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3564767#p3564767"]Резистор параллельно блоку питания может помочь. Для начала - мелкая лампа накаливания, ватт 15. Заодно будет сигнализировать о включении.[/uquote]
но теристоры все равно будут отключаться при переходе через ноль, а включаться только при достижении отпирающего тока(в моем случае начиная мин с 20в, попробую еще уменьшить резистор на ключах)
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение musor »

cyf,th b lhjctk d wtgb fyjlf ghj,ktve nthbcnjhja b cnhbfrja htibn f djn ghj,ktve hf,jns cfvjuj ,g ytbpdtcnyj
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение Slabovik »

все равно будут отключаться при переходе через ноль, а включаться только при достижении отпирающего тока
Не совсем так. Тиристоры будут отключаться по уменьшению тока ниже тока удержания, а включаться по достижении нужной разности потенциалов. Если они нагружены на диодный мост с ёмкостным фильтром, то там углы работы совсем-совсем отличаются от работы на чисто активную нагрузку - всё много хуже, и хуже всего ударный ток при включении.

p.s.Камраду не наливайте больше, пожалуйста...
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15063
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение gsmart »

musor писал(а):
Спойлерcyf,th b lhjctk d wtgb fyjlf ghj,ktve nthbcnjhja b cnhbfrja htibn f djn ghj,ktve hf,jns cfvjuj ,g ytbpdtcnyj
Закусывать нужно...
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3249
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение HochReiter »

adlasdj38ja писал(а):но теристоры все равно будут отключаться при переходе через ноль, а включаться только при достижении отпирающего тока
С активной нагрузкой - лампочкой никаких проблем, недавно моргали миллионы новогодних гирлянд, и никаких шумов. Почему они появятся при подключении параллельно лампочке нехорошей нагрузки? Тиристор всё равно уже открыт, а закроется только при переходе напряжения через ноль - удержит ток через лампочку. Двадцать вольт - не то напряжение, до которого разряжается ёмкость после мостика.
PS: семистор - это еврейский симистор, а теристор - ?
Нет ничего практичнее хорошей теории
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение kentgaryk »

ИМХО включать блок АТХ имеющий дежурку и штатную систему включения тиристорной шнягой все равно, что включать/выключать компьютер вставляя/выдергивая вилку из розетки. Хотя лампочка, утюг и т.д. включенные параллельно возможно и облегчат ему жизнь.
HochReiter писал(а):семистор - это еврейский симистор, а теристор - ?
терский - казачий значит, казаки из конского навоза делают. Вчера видел на бирке детских сапог в магазине - еврошерсть, жена спросила, что это? с кого настригли? я ответил - с евреев ясное дело....технологии! :wink:
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3249
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение HochReiter »

Дежурка - это да, но вопрос был за тиристор. Мало ли, почему нельзя воспользоваться штатным зелёным проводком. Тем более, что утюга, скорее всего, хватит двухваттного.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: шумит нагрузка после тиристорного ключа

Сообщение kentgaryk »

HochReiter писал(а):Мало ли, почему нельзя воспользоваться штатным зелёным проводком.
Обычно по ....... недопониманию. :wink:
Ответить

Вернуться в «Практика»