Сообщение Spider »

В общем такие вопросы:
1. В каком состоянии должен быть JTAGEN fuse чтобы он был отключен? у меня в avreal он сейчас 1, вроде как unprogrammned.
2. Никак не могу запустить таймер 2. Не считает и всё тут. Точно так же настроил TIMER0 и работает. По сути разницы мне это не составило, мне нужно ыбло сравнивать на 5ом такте таймера при делителе 64. Так можно нстроить оба. Но почему второй не стартует... Может хитрость есть относительно нулевого какая?
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4517
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Откуда: Санкт - Петербург

Сообщение Aheir »

Сейчас посмотрел, у меня JTAGEN стоит в 1, при этом он точно отключен, т.к. при включенном житаге проблемы с работой прта С начинаются...
Разницы между Т0 и Т2 я не вижу...
Мож у тя Мега глючная? У мя пара таких экземпляров была...
Контактная информация:
Реклама
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск

Сообщение Spider »

Aheir писал(а):Разницы между Т0 и Т2 я не вижу...
Мож у тя Мега глючная? У мя пара таких экземпляров была...
Обидно если так.
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 4517
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 11:43:25
Откуда: Санкт - Петербург

Сообщение Aheir »

а что делать...
если свежекупленные, мож в магазине поменяют?

у меня, например, была мега с дохлым каналом ADC0. все работает, этот пин на цифровой вход/выход живет, как только включаешь ADC - ни фига...