Аварийный прогрев водопровода зимой обычным проводом

Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 999
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 11:44:23
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Diver52 »

Уважаемые коты, нужен совет или помощь в расчете. У меня в деревне зарыта обычная пнд труба на глубину 1 метр. До ручья, где бьет ключ и есть вода аж целых 250 метров. К этой трубе привязан алюминиевый кабель сечением 2,5 мм2. И все это обмотано в утеплителе. На вводе в ручей, где насос в утепленном отстойнике, проведен греющий кабель где-то 5 метров. На всю длину трассы 250 метров закладывать греющий кабель было не вариант: это дорого и потребляло бы аж 5 кВт мощности. Также, как и закапывать на глубину 1,7 метра - я бы просто умер. Прокопать на 1 метр была просто жесть, спину до сих пор не могу разогнуть. Вопрос в том, что можно ли в случае аварийного замерзания зимой отогреть всю трассу силовым кабелем? Допустим, на стороне ручья закоротить его, а на стороне дома подать напряжение 50...100 В? Нужно, чтобы кабель нагрелся до температуры примерно 30-40 градусов и при этом не расплавилась его изоляция с учетом, что температура вокруг него будет около 0 градусов. Рассматриваю это только как аварийный случай, ибо пока неизвестно замерзнет вода в трубе или нет. Всякие скважины и колодцы не предлагать, в моей местности шансов нет даже на 100 метров бурения. Да и это не тема для электрического форума. :)
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

На входе надо прлмежутучную емкость небольшую, воду в ней подогревать в большие морозы,
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Просунь проводоку без изоляции прямо в трубу с водой, труба если пластик. Лучше из нержавейки провлоку
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

идея греть сам кабель рабочая и широко применяема на ЛЭП в режиме аварийного обледенения и обмерзания
линия переводится в спецрежим где один конц лини замыкается специалным расцепителем накоротко а 2 подключается к срециално расчитаному на такой режим масляному трану-он обязан штатно быть на питающей подстанции ток в жилах расчитывается так чтоб температура ТПЖ была не выше 60С температура осталных узлоф также не должна быть в критическом режиме
система автоматики должна мониторить токи и падени на лини исхотя из ТКС жил ЛЭП ка толка температура ТПЖ превысит точку росы автомвтика отключит аварийный режим и запусчтит замер СОПРОТИВЛЕНИЯ изоляции при положителном резултате теста произойдет расбор схем прогрева/сушки и включение в работу...запу4ск лини на передачу энегии
при наличи проблем перезапуск режима прогрева сушки до 5раз при непрохождени теста аварийная бригада выезжает для ремотна
в случае с твердотелным кабелем в трубе с водой /льдом все силно сложнее
придется очень точно отслеживать кривую сопротивления ТПЖ кабеля и требования к ПУСКАТЕЛЯМ РЕЖИМА ПРОГРЕВА ОЧЕНЬ ЖЕСКИЕ -СЕРЕБРО или ПЛАТИНА НА КОНТАКТАХ сам кабель целным куском МЕДЬ х4(х5)жилы сростики недопустимы
+отделный датчик оттая в трубе приветствуется!!! трансфрматор прогрева обязан быть масляным и стоять на улице
в качестве датчика исползуется падение напряжения на заданом токе на 0жиле 3ф кабеля или на дополнителной 6жиле РЕ
3основных ФАЗНЫХ ТПЖ кабеля должны быть греющими и подключатся к 2чке 3ф масляному трану имеющиму переключени отводоф 1чек для подболра тока нагрева на стадии настроя системы(1раз)
вобщем автоматика вполне рабочая вот толка кусок резистивного греющего кабеля может выйти проще и главное дешевле..
что до голой жилы в трубе -таксе идея
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 999
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 11:44:23
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Diver52 »

Спасибо большое за ответы. Напомню, кабель алюминий 3 жилы по 2,5 мм2. Одна ноль, другие: насос и греющий кабель. Труба пнд - это пластик. Вот только не представляю, как в нее воткнуть целиком 250 метров проволоки. Эта труба постоянно виляет на пути.
На время и затраты электроэнергии в момент аварийного прогрева мне пофигу. Хоть 8 часов будет оттаивать, подожду. У меня в погребе стоит накопитель воды из 4-х бочек по 160 литров каждая. Итого 600 литров (наполняю не до верха). Соответственно, воду с ручья закачиваю туда 2-3 раза в месяц.
Главный вопрос, как рассчитать, сколько Вт на метр нужно приложить, чтобы нагреть алюминиевые жилы 2,5 мм2 не выше 40 градусов. Или тут только на практике мерить датчиком? Мне хотя бы примерный расчет.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Ну пустить веревочку например капроновую с шариком каким то мягким и давлением дуть, она с другой стороны выйдет. А потом к веревочке проволоку привязать и тянуть, ничо сложного. Проволока сварочная нержавейка например. От полуавтоматов со2 которые

Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
У меня у знакомого такой вариант много лет работал. Правда расстояние поменьше, метров 45 наверно
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

сопротивление 500 м люминия - до 6 Ом, 2,5 кв мм могут спокойно пропустить 10 А тока (т.е. напряжения надо подавать до 50-60 В)....получится 2 Вт/м...(100 В - типа форсированного режима)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

расчет нужен но он будет примерный
алюмиевые жилы особено... я так понял насос 1 фазныи сет 3проводка F N PE ??? мерить температуру жил можно непрерывно пропуская кроме греющего тока +иппусы постоянки или лучше делать замер сопротивления жил в паузах нагрева то что я писал о пускателях /реле Ag/Pd/Pt остается в силе если нет отделного датчика оттая в трубе
можно конешно подобрать все это опытным путем нипрерывно мониторя падение на жилах и рабочий ток.... если питать это от какогонит сварочного поста вроде ВДУ506 и по резудтатам опытоф нарисовать к4ривую но это надо быдл делть в конце декабря ячнваря а не летом
насчет протяга кабеля на 200м в тубу где ране не был протянут тростик или толстая проволка даж не знаю если труба идеално ровная надо напрячь связистоф пртягивающих кабеля штоком сборным из метровых сегментоф но их надо очень много цеksq авто и не факт что возмутца...
идея с шариком и ниткой тостой можно попробовать если таки получится ниткой пртягиваем СВ-0.8 а к ней цпляем протяжечный трос Д в 5-7мм а им ташим любой кабель -трудно долго но реално
а вот если труба изгибается пот крутым углом тут не факт что ваше возможно ташить чтотосейчас -надо было сразу
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 999
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 11:44:23
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Diver52 »

Изгибов под 90 градусов нет, все вполне плавно. Но внутренний диаметр трубы где-то 17 мм, навряд ли пролезет. А если шарик застрянет? Вот веселуха то будет. Да и какой смысл, если силовым кабелем можно будет разморозить.
Тут в интернете я таблицу нашел расчета греющего кабеля в инкубаторах. :) Мол для 40 градусов нужно приложить 5 Вт на метр. С учетом длины 250 * 2 = 500 метров выходит сопротивление кабеля 5,4 Ома. Т.е. напряжение нужно примерно 85 Вольт, а мощность будет 1400 Вт. Это меня полностью устраивает, хоть 10 часов будет размораживаться.
А может вода и вовсе не замерзнет зимой. У соседа труба вообще закопана на 80 см, участок 100 метров длиной. Так зимой вообще ничего не промерзает уже который год. Это Нижегородская область, зимы обычно снежные, а снег хороший утеплитель. Но возможность разморозки лучше заранее обдумать. Вот и создал тему. :)
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

1en2, ну че ка дети считать потери в ТПЖ щитать разучились ???
чтобы жилу так прогреть ток придется брат поболе 10а ....но непрерывно контролируя и снижая после прогреваа но люм греть идея так себе
ну при наличии масляного ЛАТРа на 25+а можешь попробовать ! напругу надо первое время будет поднимать плавно контролируя и напряжени и ток и работая в надежных СИЗ и жеско соблюдая ТБ-определиф требуемый для нагрева режим закажите изготовлени маслячного трана сответствующей мощностьи и напруги и тока с надежной галваноразвязкой который вместе с блоком автоматики размещают возлее питающего конца кабеля
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

Уровень промерзания грунта в Нижегородской области
В соответствии со СНиП, глубина промерзания грунта в городе Нижний Новгород и области соответствует этим показателям в Арзамасе, Дзержинске, Кстово, а именно: для глинистого грунта – 140 см; для песчаного – 154 см. Стоит отметить, что уровень промерзания почвы также зависит от количества воды в ней.
Собутыльник Кота
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25

Сообщение piligrim130 »

если родник не замерзает то и в трубе может не замерзнет - метр глубины довольно солидно .Если перепад высот позволяет то обеспечить сток воды из трубы обратно в родник после выключения насоса .
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

если вода течет непреррывно но поток не полностью занимает канал трубы даже при -10 может и не промерзать но вот ниже лотерея а если мороз -40 а если олтбор потока вдрук прекратится даже 5-10мин хватит все проморозить и даже порвать трупы

Добавлено after 34 minutes 6 seconds:
не py. rf вы считали но на полктило ок 5.3ом при 20с при О и ниже мене 4ом силно падает с достижением 0 несилно растет а выше растет резко на это можно настроить автоматику на базе чипа квадратурного умножителя (хотя можно и на мк замутить жирном) транс подогрева неплохо сделать с выходной реактивностью0.4- 0.6 тогда 1раз расчитаф и подогнаф можно забить даже на гуляние сети итока кв перемножителем отлавливать температуру жил-датчика выше 15-20гр С(выше греть зря думаю нет смысла ждя ПЭ/ПВХ менше не даст полного отая иза потерь в ДЭ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 999
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 11:44:23
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Diver52 »

Я знаю, что в моем случае грунт - это песок и иногда суглинок. По снип все верно: глубина промерзания 1,54 метра. Но это рассчитывалось для самой холодной зимы, с запасом и с учетом, что снега нет. Из практики снега выпадает очень много.
В случае замерзания труба пнд не должна лопнуть, ибо обладает эластичностью. Как пример показатель у соседей рядом закопан летний водопровод, на зиму вода даже не сливается и насос бывало забывали в ручье. За 40 лет этой трубе ничего не сделалось.
Далее у меня чуть выше насоса просверлено отверстие где-то 2 мм, чтобы вода после выключения насоса плавно стекла обратно. Перепад высот между домом и ручьем примерно 15 метров.
Полагаю, что нежели городить огород из сложной автоматики можно просто взять сварочник и подать напряжение с него: будет где-то 50 вольт. На крайняк в теплоизоляции трубы разместить датчик температуры, и выставить отключение при +30 градусах (10 градусов запас на изоляцию кабеля). Ведь не зря я назвал эту схему растопки трубы аварийной. Практика и эта зима все покажет.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Если у вас вода стекает , почему пан⁷ика тогда?
Собутыльник Кота
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25

Сообщение piligrim130 »

затянуть кабель в трубу довольно просто - катаете шарик из ваты и привязываете тонкую леску -вставить в трубу и с отсасывать с другой стороны пылесосом .250 м не пробовал а 25 вполне .потом к леске тонкую веревку а к веревки уже кабель . Если вода стекает обратно после накачки можно для профилактики льдообразования спускать немного горячей воды - труба 17 мм и обьем не большой
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Проще установить таймер с клапаном и в обратную сторону кипяток пропускать, пусть там капает через 2 мм, можно сделать и 5, ничего страшного
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2516
Зарегистрирован: Пт июл 12, 2019 22:52:01

Сообщение Eddy_Em »

А что за изоляция? Скажем, берем первое попавшееся: вспененный каучук. Имеет теплопроводность около 0.04Вт/м/К. Т.е. при толщине 1см и перепаде в 10℃ квадратный метр поверхности трубы будет терять 40Вт энергии. Ну и прикиньте, какова будет суммарная теплопотеря - от этого и плясать.
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Контактная информация:
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 999
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 11:44:23
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Diver52 »

Да теплоизоляция не ахти: 3 мм вспененной утеплюхи, обвитой вокруг трубы. Основная ее цель была, чтобы при закапывании была поменьше нагрузка грунта на трубу и кабель. На глубине 1 метр основной теплоизолятор - это сам песок. Наверное, мне проще для подстраховки компрессором продувать всю трассу, чтобы вода вся вытекла в ручей. Тогда и замерзать нечему будет. Тем более, делать это пару раз в месяц не составит труда. Это гораздо лучше, чем таскать по зиме по сугробам канистры с водой по 20 и 50 литров на санях за 300 метров от соседей. Зимой все так заметает, что на машине не проехать.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26224
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Сообщение КРАМ »

[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4239357#p4239357"]Зимой все так заметает, что на машине не проехать.[/uquote]
если заметает, то и не промерзнет. По крайней мере на протяжении трубы под землей. Промерзание на 1,7 метра - это норматив без учета снежного покрова при среднесуточной температуре -20 градусов.
https://kalk.pro/concrete-base/ground-f ... _by_ground
Ответить

Вернуться в «Умные мысли»