UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи

Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Ответить
ami711
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2016 12:45:29

UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи

Сообщение ami711 »

Помогите с проблемой.
Ибп работает только от акб. При включении сразу переходит на акб.
Заменил L M 3 3 9. Пару раз всё сработало как надо. Потом перестал входить на сеть.

https://youtu.be/iLEOyByyBfU

Левое плечё есть плюсовая температура.
Что ещё нужно дя совета? Инфу скину. Только пожалуйста.Вопросы в понятной форме для обывателя!
Вложения
UPS Powerman Back PRO 600 Plus.pdf
(78.97 КБ) 66 скачиваний
Аватара пользователя
vladzirka
Мучитель микросхем
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь
Контактная информация:

Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батаре

Сообщение vladzirka »

Вы можете проверить реле? Знаете как? Да и обвязку ОУ что наличие сети анализирует тоже мультиметром тщательно пройтись
ami711
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2016 12:45:29

Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батаре

Сообщение ami711 »

vladzirka,
Спасибо за подсказку.
Проверил обвязку ОУ, и реле.
Реле рабочие все клацают.
Заменил Q13,Q15. Что то параметры мне не понравились.
L M 3 2 4 тоже заменил.
Проблема так и осталась. :(
Аватара пользователя
vladzirka
Мучитель микросхем
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30
Откуда: Симферополь
Контактная информация:

Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батаре

Сообщение vladzirka »

Я подаю напряжение на реле и смотрю на прозвонке, потому что бывает на слух клацает а контакты либо залипли либо подгорели

Добавлено after 49 minutes 48 seconds:
Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи
А обвязку 339 тоже полностью проверили, резисторы, диоды? 220В как раз через делители на неё попадает.
Хмм а аккумулятор нормальный, вы измеряли напряжение при включении UPS кнопкой?
ami711
Открыл глаза
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2016 12:45:29

Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батаре

Сообщение ami711 »

[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4310808#p4310808"]Хмм а аккумулятор нормальный[/uquote]
100% хорошие.
Я ещё подумал про контактные пары релюх. Но не стал проверять.
Проверю обвязку 339. И контактные пары. Отпишу результат.
Ответить

Вернуться в «Ничего не работает»