Как безопасно измерить напряжение 12кВ?

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс ноя 25, 2018 11:38:27

Сообщение freebits »

Доброго времени суток!

Имеется электро-пастух (электро-изгородь) с заявленным выходным напряжением 12000 Вольт. Вопрос такой: как безопасно убедиться в наличии данного напряжения посредством осциллографа? (другого TrueRMS прибора с частотой выше 1 кГц нет)

Имеется щуп с делителем x100, но даже его будет не достаточно. Как я понимаю, простой делитель из двух 2-ваттных резисторов не прокатит, т.к. у резисторов, есть предельное напряжение, даже если они подходят по мощности.

Изображение

Если исходить из данной советской таблицы, то получается надо последовательно соединить почти 20 штук 2-ваттных резисторов либо еще большее количество менее мощных резисторов. А существует ли какой-нибудь более гуманный способ, и самое главное гарантированно безопасный? Не хотелось бы попалить осциллограф.
62604757_ce3407de71c42fd2ebfb138796fd1f84_800.png
(15.09 КБ) 473 скачивания
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6673
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Сообщение AlexS4 »

да, в верхнем звене делителя ставится несколько последовательных резисторов, для 12kV обычно не менее 20 шт обычных (невысоковольтных) резисторов.

я делал из 1206 резисторов 330k x30 для измерений до 6kV на полоске стеклотекстолита помещенной в водопроводную трубу 20mm ПП c напаяными штатными пп колпачками-заглушками.
нижний резистор был 10k, навсякий случай зашунтированный симметричным tvs 10V.
при таком нижнем сопротивлении можно не учитывать внутреннее сопротивление прибора. если нужно переменку исследовать то вероятно прийдется емкостную компенсацию нижнего резистора делать подстроечнеком на несколько pF. а если входная емкость прибора десятки pF то и в верхнем плече конденсаторы соответствующего размера на ~100pf параллельно каждому из резисторов.

ну или покупать высоковольтный резистор и конденсатор на несколько pF.

если для нерегулярных кратковременных измерений то можно здорово перегружать резисторы по напряжению, в сухом воздухе раза в 2 точно пробовали, главное снизу незабыть tvs или мощный зенер :)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт ноя 08, 2024 13:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26353
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Если взять высоковольтные резисторы из старых ламповых телевизоров, то можно и меньшим их количеством обойтись...
Но только вопрос - где взять старые телевизоры ?

Хотя, может быть, у каких-то торговцев деталями такие завалялось...
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

Из старого лампового телевизора лучше взять строчник, подать эти 12 КВ на его высоковольтную обмотку, а на низковольтной уже смотреть, что получилось.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26353
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Ч/б строчки - на 6 - 8 КВ, а цветные все уже шли с умножителями.

И разве в изгороди переменка используется ?
Реклама
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646667#p4646667"]Ч/б строчки - на 6 - 8 КВ, а цветные все уже шли с умножителями.[/uquote]
Бывало и больше. Смотря какая диагональ кинескопа. Но даже 8.5 КВ обмотка того же ТВС-110ПЦ15, с очень большой вероятностью, переживет 12 КВ на время измерений.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4646667#p4646667"]И разве в изгороди переменка используется ?[/uquote]
Почти наверняка, так как выпрямлять её дорого и бессмысленно.
Реклама
Мудрый кот
Сообщения: 1860
Зарегистрирован: Чт авг 10, 2017 20:57:51

Сообщение diplodok »

Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6673
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Сообщение AlexS4 »

ПростоНуб писал(а):большой вероятностью, переживет 12 КВ на время измерений.
Муркиз писал(а): И разве в изгороди переменка используется ?
Почти наверняка, так как выпрямлять её дорого и бессмысленно.
подозреваю выпрямляется, 1kHz переменки небольно бьется жеж :) задача же не травмировать ожогами которые будут болеть позже а именно достичь быстрой реакции :music:
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

А что Вы называете постоянным напряжением с частотой свыше 1КГц, как у ТС?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26353
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Насколько я помню схемы старых электрозаборов ,правда, времён СССР, там импульс на забор давался раз в секунд 5 - 10 . Одиночный гвоздь.
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

Там был конденсатор, который заряжался и импульсом разряжался несколько раз в минуту. Но ТС же хочет измерять RMS тока с частотой свыше 1КГц. Потому и спрашиваю, что Вы называете постоянный током с частотой свыше 1 КГц?
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 369
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2013 21:05:30

Сообщение es131245 »

Киловольтметр С96 можно найти ещё.
Встал на лапы
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Вс ноя 25, 2018 11:38:27

Сообщение freebits »

Спасибо всем за ответы!

Про 1кГц я имел в виду, что мой мультиметр умеет TrueRMS только до 1кГц, предположив, что как и у стандартного импульсного преобразователя, частота должна быть гораздо больше - десятки/сотни кГц. Хотя видимо скорее всего я заблуждаюсь. Прибор пока еще не вскрывал и схемотехнику не изучал. Есть подозрения, что дело не в приборе. И по инструкциям, при поиске неисправности, в начале нужно убедиться в наличии высоковольтного напряжения неким пробником-тестером для электропастуха, дабы зря лишний раз не разбирать.

https://electropastyx.ru/blog/kak-prove ... ropastukh/
https://www.olli.fi/ru/проверка-исправн ... роизгород/

На приборе есть регулятор частоты от 0 до 60 чего-то, но я подумал что это частота чередования пачек импульсов.

Запчастей от старых телевизоров к сожалению нет. В т.ч. и строчного трансформатора нет, есть ТДКСы, но, как я понимаю они, не пойдут как, т.к. в них присутствует диодный каскад, т.е. умножитель. Киловольтметр дороговат для, можно сказать, единичного применения)

Скорее всего буду думать в сторону чего-то подобного:
AlexS4 писал(а):я делал из 1206 резисторов 330k x30 для измерений до 6kV на полоске стеклотекстолита помещенной в водопроводную трубу 20mm ПП c напаяными штатными пп колпачками-заглушками.
нижний резистор был 10k, навсякий случай зашунтированный симметричным tvs 10V.
Спасибо!
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Можно на оргстекле, впаять штырьки. У меня блок питания для ПНВ 15кВ на оргстекле сделан промышленно
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

[uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4646932#p4646932"]На приборе есть регулятор частоты от 0 до 60 чего-то, но я подумал что это частота чередования пачек импульсов.[/uquote]
Скорее всего, как еще в советских электропастухах, это количество высоковольтных импульсов в минуту.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16745
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

[uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4646932#p4646932"]есть ТДКСы, но, как я понимаю они, не пойдут как, т.к. в них присутствует диодный каскад, т.е. умножитель.[/uquote]- Это не умножитель - сказал волк и густо покраснел.
[uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4646932#p4646932"]https://electropastyx.ru/blog/kak-proverit-elektropastukh/[/uquote]Электропастыкс. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6732
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

Сообщение Николай_С »

Служил в армии электриком 1-й категории (напряжение свыше 10 кВ). В ПУЭ был описан ритуал данного действа. Восстановлю его по памяти:

1. Предупредить вышестоящее руководство и потребителей электроэнергии о предстоящих работах на линии.
2. Оградить место предстоящих работ и выставить предупреждающие таблички.
3. Надеть на себя и напарника (работы обязательно проводятся вдвоём) средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки (прошедшие поверку не поздней, чем год назад), резиновые боты, подложить на рабочее место резиновый коврик.
4. Использовать специальные средства индикации и измерения: специальная штанга с газоразрядной лампочкой длиной не менее 3 м, специальный щуп-делитель, рассчитанный на напряжение пробоя 50-100 кВ.
5. По окончании работ привести всё в первоначальное состояние и уведомить руководство и потребителей об окончании работ на линии.
От себя добавлю, что если есть возможность НЕ проводить данные работы, то лучше ею воспользоваться - гемор просто редкостный.

Если частота тока нестандартная и выше 50 Гц, то необходимо получить уточнения по электроизоляционным свойствам материалов и инструментов, используемых в ходе работ. Измеритель должен быть предназначен для работы с высоковольтным делителем при частоте, превышающей измеряемую не менее чем вдвое.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

Такие работы проводятся по наряду- допуску и там должно быть все прописано, что и как и в какой последовательности выполнять . Пунктов может быть до и больше.
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пн май 21, 2018 17:50:16
Откуда: город Луганск

Сообщение vishne-aleksandr »

[uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4646651#p4646651"]Доброго времени суток!

Имеется электро-пастух (электро-изгородь) с заявленным выходным напряжением 12000 Вольт. Вопрос такой: как безопасно убедиться в наличии данного напряжения посредством осциллографа? (другого TrueRMS прибора с частотой выше 1 кГц нет)

Имеется щуп с делителем x100, но даже его будет не достаточно. Как я понимаю, простой делитель из двух 2-ваттных резисторов не прокатит, т.к. у резисторов, есть предельное напряжение, даже если они подходят по мощности.
Если исходить из данной советской таблицы, то получается надо последовательно соединить почти 20 штук 2-ваттных резисторов либо еще большее количество менее мощных резисторов. А существует ли какой-нибудь более гуманный способ, и самое главное гарантированно безопасный? Не хотелось бы попалить осциллограф.[/uquote]
А индикаторная отвёртка с неоновой лампой. Если её поднести к электроизгороди с напряжением 12 киловольт, то неоновая лампа должна загореться.
Контактная информация:
Электрический кот
Сообщения: 1018
Зарегистрирован: Вт авг 27, 2024 19:11:47

Сообщение Огонёк »

vishne-aleksandr писал(а):А индикаторная отвёртка с неоновой лампой. Если её поднести к электроизгороди с напряжением 12 киловольт, то неоновая лампа должна загореться.
Шикарный план! Надёжный, как швейцарские часы! А напряжение определять по яркости или по оттенку?
Ответить