Добрый день всем!
Проблема с бесперебойниками WOW-300. Три платы удалось восстановить, формируют переменку при питании от батареи (ЛБП).
Но у всех однотипная проблема: сигналы CPU-10 и CPU-26 с процессора - меандр, который включает/выключает микросхемы 3525 и 3843. Хотя по идее 3525 должна быть просто включена при работе от батареи, а UC3843AN - просто отключена.
Сигналы BD, DC BUS, CPU-19, CPU-22 и все остальные вроде в норме. Может быть кто-нибудь сталкивался или может подсказать, куда копать.
Проблема с бесперебойниками WOW-300. Три платы удалось восстановить, формируют переменку при питании от батареи (ЛБП).
Но у всех однотипная проблема: сигналы CPU-10 и CPU-26 с процессора - меандр, который включает/выключает микросхемы 3525 и 3843. Хотя по идее 3525 должна быть просто включена при работе от батареи, а UC3843AN - просто отключена.
Сигналы BD, DC BUS, CPU-19, CPU-22 и все остальные вроде в норме. Может быть кто-нибудь сталкивался или может подсказать, куда копать.
- Вложения
-
- wow_300_300u.pdf