Что делать со старыми UPS?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Neko72
Друг Кота
Сообщения: 3210
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 18:24:43
Откуда: Санкт-Петербург

Что делать со старыми UPS?

Сообщение Neko72 »

Сегодня выудил с помойки пару бесперебойников. С одной стороны, раз выкинули, то в принципе, можно конечно сразу раскурочить. Но... А вдруг? Тем более, что свет у нас иногда нестабильный бывает (дом старый, проводка соответственно тоже) и сэкономить на покупке нового ups хочется. Вот и думаю. Чинить или разбирать?
Я с подобными устройствами дела никогда не имел.
В общем, кто сталкивался с ремонтом таких штук? Насколько они ремонтопригодны? Что там может сломаться? Я включать их пока не пробовал (береженого бог бережет). Каков риск включения? Может что по теме почитать посоветуете? Ну в общем вопросы вопросы...
Вложения
dcp_0259.jpg
(168.08 КБ) 2100 скачиваний
Аватара пользователя
samoed
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Сб мар 28, 2009 16:11:51
Откуда: Волгоград

Сообщение samoed »

Раскрыть и посмотреть внутри на предмет грязи, окислений, подгорелостей. Снять и проверить состояние АКБ (если они там есть). Возможно, восстановление ограничится покупкой новых АКБ.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

Отличная находка! Первым делом стоит проверить аккумуляторы под нагрузкой может проблема в них. Вдруг кто не понимающий выбросил.
Потом разобрать, посмотреть(что-бы небыло внутри воды, грязи, тараканов), попробовать включить, только не в розетку а от рабочего(заряженного) аккумулятора. Вдруг заведутся.
Курочить можно, когда уже нечего терять.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
Lonleystranger
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 00:45:33

Сообщение Lonleystranger »

А если уже совсем от акомы не заводятся, можно сделать из транса преобразователь из 12в 220 - тоже полезная штука!
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45969
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

А ещё из трансформатора от UPS, пары диодов и одного электролитического конденсатора достаточно большой ёмкости получается отличный БП для, например, автомобильной магнитолы...
Аватара пользователя
serg_svd
Собутыльник Кота
Сообщения: 2560
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 08:34:04
Откуда: KMV

Сообщение serg_svd »

WandererSc писал(а):попробовать включить, только не в розетку а от рабочего(заряженного) аккумулятора. Вдруг заведутся.

Бесперебойник без напряжения в сети не заводится от аккумулятора. Во всяком случае те, с которыми я имел дело. Так что совет пока один. Разбирать, чистить, внимательно осмотреть. Аккумулятор дял порядка тоже стоит проверить и подзарядить.
Ну а включать в розетку наверное как и любой другой сомнительный импульсник - через лампочку
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

serg_svd писал(а):Бесперебойник без напряжения в сети не заводится от аккумулятора. Во всяком случае те, с которыми я имел дело.
В данном случае это, судя по картинке, APC BACK UPS CS 650 и Powercom BNT. Именно они заводятся. А вообще да, есть модели которые не заводятся.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
ploop
Модератор
Сообщения: 13490
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Откуда: Тамбовская обл.

Сообщение ploop »

Именно они заводятся.

Подтверждаю. Только что проверил APC - под ногами валяется.
Кстати, у них частенько бывает проблема с включением: после теста АКБ загорается индикатор "перегрузка", хотя нагрузки особо никакой - системник и ЖК монитор...
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

А вот с плохим аккумулятором точно не заведётся. Иногда бесперебойники и выкидывают из-за этого. Сунул в сеть - не включается. Значит в помойку его. А вот поставить в него нормальный аккумулятор не догадываются.
Если внутри не видно горелых элементов, то первым делом надо подключить исправный аккумулятор. Любой, на то напряжение, на которое рассчитан UPS, но ёмкостью не меньше номинальной. Больше можно. Хоть автомобильный. Для проверки сойдёт.
Аватара пользователя
samoed
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Сб мар 28, 2009 16:11:51
Откуда: Волгоград

Сообщение samoed »

Барсик писал(а):...Значит в помойку его...
Большинству пользователей проще выкинуть UPS и купить новый, нежели искать способ восстановления его работоспособности, тем более в Питере :)
Аватара пользователя
Pavel V.
Мявтор!
Сообщения: 384
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Pavel V. »

Я два таких Powercom-а восстанавливал, у обоих выгорели выходные ключи. После процедуры замены нормально работают по сей день (с маленькой нагрузкой, правда).. Я еще тогда статью по их ремонту находил.

Вот ссылка на файл.
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 45969
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

На АРС очень часто горят контакты реле... Как ни странно, найти реле на замену труднее, чем аккумулятор... И дороже...
павел811
Открыл глаза
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 18:52:28
Откуда: вологодская область

Сообщение павел811 »

я из 420ватного упса хотя на трансе 350 надпись работаю болгаркой на 700ват но просидает до 170вольт запаралелил полевиков и поставил микру 494ую без защит и стабилизацый толко по 12в стабилизирует не много и усе.
Free Strannik
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 11:48:30
Откуда: Кемерово
Контактная информация:

Сообщение Free Strannik »

Теоретически можно сделать блок птания для автоусилителя, только не знаю целесообразно ли :))) Если кто делал может посоветуете а то у меня тоже пара валяется, по случаю у програмистов забрал с мертвыми акумами... 8)
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

Free Strannik писал(а):Теоретически можно сделать блок птания для автоусилителя, только не знаю целесообразно ли :)))
Низкий КПД + высокая сложность.
Если 10 таких трансформаторов соединить, то будет сварочник :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
РадиоЛоматель
Мудрый кот
Сообщения: 1733
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 22:03:30
Откуда: Одесса(Украина)
Контактная информация:

Сообщение РадиоЛоматель »

А мне упс на 2 кВатта попался. Серверный. Вон тот транс действительно сварочник. Отвертку сжог :))

Там выходные ключи сгорели, но менять лень было, да и незачем. Вот и разобрал.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Сообщение WandererSc »

А у меня только 1100ВА. И то замыкать боюсь, а то клемы отгорят или пробки выбьют
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
Серёга
Прорезались зубы
Сообщения: 233
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 23:02:07
Откуда: Беларусь,Минск
Контактная информация:

Сообщение Серёга »

работаю в техотделе комп фирмы возим сии аппараты из китая на прямую...., так вот по поводу ИБП Powercom:- типичные неисправности вых ключи, предохранители и аккум, пропадание зарядки и не пропаи кварца, и как следствие неизвестное состояние проца и выбитые выходные ключи!!!без сети стартует,!!!! если прикурить от другого аккума!!!!! еслит родной аккум разряжен- зарядка от сети !!!! не включится!!!! если нужна схема- стукние- пришлю
APC- гораздо более серьёзный аппарат с проблематичными релюшками, и импульснымБП дежурного режима... Релюшки покупаются на ТД Ждановичи, или заменяются на аналогичные с приблизительно похожим током срабатывания и малым временем переключения .Выбитых ключей замечено не было.
восстанавливать или нет.... рещать Вам. мой выбор- APC
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Аватара пользователя
LINKS_234
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 18:12:37

Сообщение LINKS_234 »

Серёга писал(а):работаю в техотделе комп фирмы возим сии аппараты из китая на прямую....,


jet.by ? :)))
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Free Strannik
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 11:48:30
Откуда: Кемерово
Контактная информация:

Сообщение Free Strannik »

650 вт мощность номинальная, перемотать транс на +-32, или я не правильно понимаю?
Ответить

Вернуться в «Питание»