Контроль качества электрической энергии

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 07, 2011 09:08:58

Сообщение lexenial »

Добрый день. У меня вопрос по ГОСТ 13109-97. Пункты 5.4.1 и 5.4.2 устанавливают нормы показателей несинусоидальности напряжения для электрических сетей номинального напряжения от 0,4 до 330 кВ. А как же быть с контролем качества электрической энерги на шинах 500 кВ? Где установлены нормы для данного класса напряжения?
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3229
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Откуда: Молдова Бельцы

Сообщение sergeisams »

lexenial писал(а):А как же быть с контролем качества электрической энерги на шинах 500 кВ? Где установлены нормы для данного класса напряжения?
На такой вопрос сможет ответить энергетик - радиолюбитель, если такой на форуме есть. :)))
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт фев 17, 2011 15:20:00

Сообщение vvsha »

Указанный ГОСТ "... устанавливает показатели и нормы качества... в точках, к которым присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей (подчёркнуто мной) электрической энергии..." (1-й абзац раздел 1).
А т.к. сеть напряжением 500 кВ и выше относится к ЕНС (Единая национальная сеть) и "командует" там одно лицо - ОАО "ФСК" (Федеральная сетевая компания), а к сетям такого напряжения непосредственно потребители не подключаются, то требований по качеству нет.
ЗЫ: Наверно проще такой вопрос задать на форуме "энерготрейдер" :))