БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Собрал БП отсюда http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html подал напряжение 15 вольт. на выходе 3 вольта, ток не регулируется. напряжение 3 вольта, начинаю крутить переменник, напряжение прыгнет до 6 вольт, потом падает до 3 вольт и только тогда начинает регулироваться до максимального.
Где я накосячил, что не так сделал, откуда начинать копать?

Изображение

Вместо 2N3055 поставил КТ827. а вместо 2N2219 втулил BD139

Изображение

Изображение

Изображение

Кроме LM317, подобного ничего не собирал.
Вложения
БП.rar
(198.13 КБ) 7785 скачиваний
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Borodach »

На схему надо подавать переменное напряжение и желательно не меньше двадцати вольт.
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Подаю то переменное.
Щас приволоку тор, подам 24в переменки.

Подал 24 вольта -шо бабка пошептала. все регулируется.
Спасибо!!!

Прицеплю транзистор на радиатор и потестирую

Возникла такая проблема:
1. Подстроечник не выставляет ноль. крутишь, а ничего не изменяется.
2. В минимальном положении регулятора тока светится светодиод, чуть крутнул, светодиод тухнет.
3. При КЗ светодиод загорается, но защита не вырубает БП.
Подскажите где я накосячил, и откуда начинать копать?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

КТ827 - это не вполне замена для Q4. Это замена для Q2+Q4
А потенциал в точке 12 исправно от нуля регулируется? Будет на выходе блока ноль, если перемкнуть точку 12 на точку 4 (аккуратно, выставив движок резистора в середину - чтобы ОУ не попалить)
U1 можно было бы заменить на TL431 (или даже на пару - регулятору тока и регулятору напряжения по своему опорнику, да и их много - не жалко).

Насколько я понимаю по схеме, блок вроде и не должен "защёлкиваться" по перегрузке. Или должен?..

Q1 открывается, как я понял, при "катастрофе" - момент открывания задаётся отношением R13 R14 и задаётся, чтобы транзистор открывался при большем токе, чем максимальный, задаваемый U2
Положение минимального задатчика тока (точка начала свечения светодиода) задаётся отношением сопротивлений R17 и PR2. Если точка загорания светодиода смещена от нулевого положения PR2, то её можно вернуть на место (чтобы светодиод, при самом нижнем положении PR2 и нулевом токе не горел), подбирая сопротивление R17 (я бы изначально в это место подстроечник малого сопротивления последовательно с R17 воткнул).
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

1. нужно вместо КТ827 поставить КТ819?
2. Напряжение в точке 12 регулируется хорошо, только не от ноля, а 0,5-0,6вольта.
3. когда точку №12 соединяю с минусом, ничего не меняется, те же 0,5-0,6в. А если выставлено какое нить напряжение 15 вольт и 12 точку с минусом, то напряжение на выходе падает до тех же 0,5-0,6вольт.

Подписал деталюхи на схеме

Изображение
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

В точке 12 напряжение обязано уходить в полный ноль (см. схему). Ноль - это относительно точки 10 или точки 4 (что одно и то же).
Вместо 2N3055 вполне нормально будет поставить КТ819. КТ827 тоже можно ставить, но тогда надо удалить Q2, а базу КТ827 подцепить вместо базы Q2. Иначе там слишком большое усиление, оно просто ни к чему...

Напряжение на четвёртых выводах U2, U3 соответствует минус 5,6 вольта?
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

На сбилитроне Д8 5,6 вольна, а на Д7 1,4вольта
на ногах 7 и 4 на всех ОУ 30вольт :(
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

На точке R3 D7 (а соответственно, на четвёртых выводах U2 и U3 должно быть минус 5.6 вольта). D7 правильно включен, не перепутан? C3 целый? (судя по фотке, вроде правильно, но мало ли...)

Если на D7 действительно только 1.4 вольта, то это объясняет "не опускание" напряжения на выходе блока - у TL081 как раз два-два с половиной вольта зазор между шинами питания и возможностями выхода...

p.s. отмер напряжений относительно точки 4 или 10 (которую принимаем на ноль/землю) при нулевом токе нагрузки...
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Д7 правильно впаян. конденсаторы новые, но не проверял. на U2 и U3 на 4-х ногах 1,2-1,3 вольта относительно минуса(точки 4 или 10).
Последний раз редактировалось Сергеj Ср дек 04, 2013 14:09:42, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

В общем, надо пока что добиться нормального минуса на этой доп. шинке...
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Выдернул U2 и U3 в местах 4 ноги 5,6 вольта.
Одел очки, смотрел через лупу, на соплю нету и малейшего подозрения.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

А какой ток через R3 (какое напряжение падает на R3). Судя по фотке, он 270 Ом, на схеме 220... Напряжение проседает, когда уже один ОУ вставляешь? Какой? Или от перемены мест ОУ картина не меняется?
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Резистор R3 240 Om
Без обеих ОУ -5,55в. Без U2 -5.33V . Без U3 -5.3V
Воткнул оба ОУ -1,2 вольта.
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

Угу. 10 мА на ОУ... Но это нормально. R2 точно 82 Ом? Не 820 случаем? Были бы диоды помощнее, можно было бы его коротнуть, а так - проверить R2 и С2. Наладить ток через стабилитрон в районе 40~45 мА (без ОУ, ОУ потом часть тока отберут).

Там ещё на фото 10 кОм резисторы выглядят, как будто 100 кОм (полоса выглядит жёлтой, а не оранжевой). Они проверены?
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Martin76 »

Slabovik писал(а):R2 точно 82 Ом? Не 820 случаем?
По фотке как раз вроде 820, коричневая полоска :dont_know:
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Андрюша, похоже у меня вместо 82 ома стоит 820
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

Ну, если это так, то подбором номинала этого резистора ток через стабилитрон сделать в районе 40-45 мА (ну, до 50 можно), а там дальше смотреть будем, может что-то изменится :)
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

Андрюша спасибо!!!!!!!!
Все работает, ноль на выходе выставляется, на ОУ 5,62 вольта. КЗ срабатывает.
Щас поменяю КТ827 на КТ819, потестю, отпишусь что получилось.
Огромное спасибо :beer:
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Slabovik »

Да не за что :) А при к.з. оно как работает, ток до нуля сбрасывает?
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А

Сообщение Сергеj »

А как узнать до нуля сбросило или нет? Я же выход закоротил.
В первичку воткнуть амперметр?
Последний раз редактировалось Сергеj Ср дек 04, 2013 16:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто

Вернуться в «Питание»