Схема\прошивка\алгоритм частотомера пром.сети 50 Гц

Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 01:54:10
Откуда: Сочи

Сообщение zenner »

Вот примерно что вам нужно. Нонезнаю зачем такие сложности, ещё лет 8 назад мой знакомый просил ему сделать измеритель частоты сети вместо механического советского в электро шкафу. Я просто взял чужую схему\прошивку простейшего частотометра на F84, который считал с 1гц, домотал на транс сверху новую обмотку (та всего одна была) витков до 3вольт и через резистор подал на оптрон а выход оптрона на вход частотометра (КТ315 там помнится стоял на входе). К глубочайшему изумлению он считал частоту сети в гц, и до сих пор вроде считает.
Вложения
монитор частоты сети 220В.rar
(216.17 КБ) 400 скачиваний
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1278
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 21:51:20

Сообщение aleksandr-zh »

к чему эта схема? я в состоянии сделать это :) тем паче, это не то, что надо вообще ;)

мне надо точность не 1 гц, а 0.01 гц
Реклама
akl
Друг Кота
Сообщения: 4468
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Откуда: Ижевск

Сообщение akl »

Здравствуйте. Может это подойдет.
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?p=1210#p1210
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1278
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 21:51:20

Сообщение aleksandr-zh »

akl писал(а):Здравствуйте. Может это подойдет.
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?p=1210#p1210
спасибо
гляну
но интереснее самому сделать и понять )))
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 01:54:10
Откуда: Сочи

Сообщение zenner »

aleksandr-zh писал(а):к чему эта схема? я в состоянии сделать это :) тем паче, это не то, что надо вообще ;)

мне надо точность не 1 гц, а 0.01 гц
Тогда в вашем случае самый простой вариант нарисовать запятую в нужном месте.
С уровнем качества передачи электроэнергии и состояния наших сетей 0.01гц не актуально.
там скачет +-2..5гц а не 0.01гц
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1278
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2007 21:51:20

Сообщение aleksandr-zh »

zenner писал(а): С уровнем качества передачи электроэнергии и состояния наших сетей 0.01гц не актуально.
там скачет +-2..5гц а не 0.01гц
докажите!

если так, то смело в суд: по ГОСТу +\- 2 герца за 10 минут
Вроде так
Реклама
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52

Сообщение koyodza »

zenner писал(а):Тогда в вашем случае самый простой вариант нарисовать запятую в нужном месте.
С уровнем качества передачи электроэнергии и состояния наших сетей 0.01гц не актуально.
там скачет +-2..5гц а не 0.01гц
Что за бред? Отклонение более +0,5 и -1,5 Гц ещё 10 лет назад (когда я работал в энергетике) считалось аварийным, реально отклонение редко выходило за пределы +0,1 -0,5 Гц. Насколько я знаю, сейчас частоту держат довольно точно.
А +/-5Гц наверное, ещё в 60-х годах уже не допускалось.
Другое дело - автономные бензиновые и дизель-генераторы, там частота так жёстко не нормируется
Контактная информация:
akl
Друг Кота
Сообщения: 4468
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43
Откуда: Ижевск

Сообщение akl »

aleksandr-zh писал(а):...но интереснее самому сделать и понять )))
Согласен. Полностью. Посмотрите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=369517#p369517
сканы книги с описанием метода, по которому сделан предложенный выше частотомер.

В основе работы лежит метод измерения целого числа периодов (Nx) измеряемой частоты (Fx) за принятый интервал измерения (Тизм.) с одновременным подсчетом целого числа периодов (nox) опорной частоты (Fo) за этот же период:

Тизм.=Тх*Nx и Тизм.=to*nox
Тх*Nx=to*nox
Тх=to*nox/Nx

Fx=Fo*Nx/nox
Если теперь (Fx-50/50)*100, то получим результат
aleksandr-zh писал(а):... с индикацией процента...
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 11:51:52

Сообщение koyodza »

akl писал(а):В основе работы лежит метод измерения целого числа периодов (Nx) измеряемой частоты (Fx) за принятый интервал измерения (Тизм.) с одновременным подсчетом целого числа периодов (nox) опорной частоты (Fo) за этот же период
Я предложил то же самое, только с фиксированным числом периодов, поскольку заранее известно, что частота меняется в небольших пределах. Соответственно интервал времени отмерять не нужно
Контактная информация: