Мне для перегретого пара нужен датчик температуры, рабочий диапазон 0 ... 160 градусов. Особая точность требуется в диапазоне 100 ... 150 градусов
Для отвода продуктов горения требуется датчик температуры, рабочий диапазон 0 ... 300 градусов, особая точность требуется в диапазоне 100 ... 180 градусов.
Какие датчики лучше применить? Термопары или термосопртивления? И те и другие есть в наличии в подходящем оформлении. В случае термопар могу сделать цифровой контроль температуры холодного спая непосредственно на холодном спае, электронника на контактах термопары.
Требуется дискретность измерений в диапазоне особой точности - 0,1 градус.
Слышал что термосопротивления дают погрешность до 0,4 градуса, из-за каких-то причин
А если там погрешность 0,4 градуса. Мне впринципе достаточно точности +-1 градус, но с течением времени показания не должны "плыть".
Допустим, я установил температуру пара не выходе 130 градусов. Пусть будет погрешность измерителя 129 ... 131 градус, то есть, реальная температура может быть как 129, так и 131 градус. Предположим это 129. С течением времени система должна будет различными манипуляциями поддерживать именно эту температуру, не больше, не меньше.
Температура на выходе будет подбираться опытным путем, но электронника должна держать температуру стабильно, опираясь на низкую плывучесть датчика температуры.
Датчик температуры пара встраивается в трубу диаметром D120 мм. Расход пара примерно 500 кг/час.
Датчик выходных газов продуктов горения встраивается в трубу D180 после пароперегревателя котла, со скоростью потока, не измерял, но турбина дымосос D500 mm. с регулируемой частотой вращения примерно 2500 об./мин.