Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горения

Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить
Слесарь
Друг Кота
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горения

Сообщение Слесарь »

Здравствуйте!
Мне для перегретого пара нужен датчик температуры, рабочий диапазон 0 ... 160 градусов. Особая точность требуется в диапазоне 100 ... 150 градусов
Для отвода продуктов горения требуется датчик температуры, рабочий диапазон 0 ... 300 градусов, особая точность требуется в диапазоне 100 ... 180 градусов.
Какие датчики лучше применить? Термопары или термосопртивления? И те и другие есть в наличии в подходящем оформлении. В случае термопар могу сделать цифровой контроль температуры холодного спая непосредственно на холодном спае, электронника на контактах термопары.
Требуется дискретность измерений в диапазоне особой точности - 0,1 градус.

Слышал что термосопротивления дают погрешность до 0,4 градуса, из-за каких-то причин
А если там погрешность 0,4 градуса. Мне впринципе достаточно точности +-1 градус, но с течением времени показания не должны "плыть".
Допустим, я установил температуру пара не выходе 130 градусов. Пусть будет погрешность измерителя 129 ... 131 градус, то есть, реальная температура может быть как 129, так и 131 градус. Предположим это 129. С течением времени система должна будет различными манипуляциями поддерживать именно эту температуру, не больше, не меньше.
Температура на выходе будет подбираться опытным путем, но электронника должна держать температуру стабильно, опираясь на низкую плывучесть датчика температуры.

Датчик температуры пара встраивается в трубу диаметром D120 мм. Расход пара примерно 500 кг/час.
Датчик выходных газов продуктов горения встраивается в трубу D180 после пароперегревателя котла, со скоростью потока, не измерял, но турбина дымосос D500 mm. с регулируемой частотой вращения примерно 2500 об./мин.
Реклама
Слесарь
Друг Кота
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Сообщение Слесарь »

Что пишут производители приборов:
Погрешность измерения температуры приборами Термодат может быть уменьшена при их производстве путем уменьшения диапазона измерения. Так, например, при работе в диапазоне от 0 до 400°C погрешность составит 2°C. В этом случае, при выпуске и проведении поверки, в паспорте прибора должен указываться соответствующий диапазон измерений. Погрешность измерения темературы приборами Термодат не может быть меньше 2°C при работе с термопарами и меньше 0,5°C при работе с термосопротивлениями.

Так ли это? Как понимаю, большая погрешность и соответственно "плывучесть" термопар из удаленно датчика холодного спая, расположенного на самом приборе в каком-нить эл. шкафу. Интересно, какая возможна точность термопар, если датчик холодного спая и эл. схема на самой термопаре? По идее должны быть точнее термосопротивлений?
Реклама
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Сообщение Сэр Мурр »

мои предпочтения- платиновые термометры сопротивления ТСП. Достоинства: Простота калибровки- по таблице. Высокая стабильность. Современные ТСП выпускаются в миниатюрном исполнении. Слабое место ( почти как у всех датчиков)- защита от воздействия агрессивной среды и влажности. Ну, и цена...
Слесарь
Друг Кота
Сообщения: 4894
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Сообщение Слесарь »

Сэр Мурр писал(а):Простота калибровки- по таблице.
Они нелинейны? Это придется писать программу для нелинейных измерений?
Термопары, знаю точно - практически линейны.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
gregor
Вымогатель припоя
Сообщения: 579
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2009 21:00:37
Откуда: СПб

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Сообщение gregor »

Термометры сопротивления практически линейны, наибольшую линейность имеют медные (ТСМ), но у них узкий температурный диапазон. У платиновых термометров сопротивления диапазон гораздо шире.
А выпускаются они в разных исполнениях - http://www.omsketalon.ru/?action=termometr_sopr
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Реклама
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Сообщение Сэр Мурр »

ТСП имеют некоторую нелинейность, но она гораздо меньше, чем у термопар.
Посмотрите здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/
Реклама
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Выбор датчика температуры для пара и выходных газов горе

Сообщение Vasilii »

Практически ВСЕ ТСП и ТСМ линейны в своих диапазонах и по цене мало отличаются . Легко допускают дискретность 0,1 град. С. в комплекте с распространенными вторичными приборами , напр. 1ТРМ 1. Мой выбор : ТСП 100П ( Рt 100) + втор. прибор.
А для какого Аллаха нужна точность 0,1 град.? Там и единиц град. хватит за глаза.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"