миллиамперметр подаете 220вольт. Холостой ход должен быть в пределах (1-2 умножить
на сечение магнитопровода). Далее поднимаем напряжение, при правильном расчете после
245-247вольт ток холостого при увеличении на 2вольта возрастает в 5 - 10 раз - наступает
насыщение сердечника. Если цифры отличаются - отмотайте или домотайте обмотку.
Кстати так проверяли трансформаторы на заводе в ОТК. Если ток холостого хода значительно
больше 1-2ма на 1см^2, значит у вас или плохо отожженное железо или плохая изоляция
пластин (витков для тора) железа, в результате трансформатор будет греться на холостом
ходу и не отдаст расчетную габаритную мощность. Измерение на малом числе витков и на
малом напряжении дает довольно большую погрешность и может служить предварительным
результатом. Пример - тороид сечением 3.5см^2, ток ХХ, 220в - 4ма, 245в - 4,4ма, 247в - 25ма.
Сетевая обмотка - 2200витков, 10витков на вольт, что в общем почти соответствует расчетным,
К=3,5*10=35, расчетный К=32.
Диаметр провода рассчитывали по формуле d=0,02* Квадратный корень из тока в ма.