MOC3061 и BT136 управление клапана 24АС

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 22:08:20
Откуда: Киев

Сообщение KlimD »

Случилась у меня работа перевести управление клапана 24 вольта переменки с реле на симмистор. Взял типовую схему из даташита. При 220 вольт схема прекрасно работает уже год, а при попытке подключить нагрузку не 220, а 24 вольта реле срабатывает сразу после подачи ппитания. MOC3061 управляется с микроконтроллера. Может что-то надо поменять в обвязке?
Вложения
moc3061.jpg
(35.42 КБ) 764 скачивания
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Могу предположить, что это связано с напряжением "перехода через ноль".. Для 3061 оно 12-20..

Попробуй применить 3162, у неё 12-15 вольт..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15666
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Сообщение BOB51 »

смотри http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87459 :beer:
если там релюха с катушкой на постоянном (нестабилизированном) напряжении лучше будет полевик
для управления переменкой есть еще схемка на полевике (биполярнике) включенном в диагональ диодного моста...
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 22:08:20
Откуда: Киев

Сообщение KlimD »

Сейчас уже некогда, плата готова и спаяна. Есть ли смысл играться с обвесом или в срочном порядке собирать на релюшках?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

KlimD писал(а):плата готова и спаяна.
А чё так трудно МОС перепаять?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 22:08:20
Откуда: Киев

Сообщение KlimD »

За MOC надо опять бежать на рынок. Если есть 100 процентов гарантия, что заработает - не проблема. А на эксперементы времени уже нету. Или быстро доработать схему на симмисторах или отдавать плату на релюхах и потерять доверие клиента.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Дык.. чтож ты, раз сомневался, то не промакетировал хотя-бы..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 22:08:20
Откуда: Киев

Сообщение KlimD »

Эх, Митяра - Митяра... Если бы да кабы, да было время... Был уверен, что получится. Теперь прийдется ночью делать старую плату под релюхи и глаголить клиенту, что так пока клево... Перетерпим, конечно, но на будущее все равно проблему решить надо.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Поставь любой другой МОС, но без "включения" по нулю..

Кстати, а какой ток у релюшек?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Если-бы мя пришлось решать такую задачку по замене реле, то мя-бы про симисторы и МОС-и и не подумал-бы ни разу..
Потому, что есть специальный класс устройств предназначенный именно для этого - твёрдотельные реле, переменного и постоянного тока..
Применил-бы, например PVG612 и всё..

Изучай: http://www.platan.ru/article/at118.pdf
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск

Сообщение pyzhman »

Какой симистор при постоянке? Вы чего? Бегом за реле и транзистором!
МитяРа здрасти!
Docendo discimus
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

pyzhman писал(а):Какой симистор при постоянке? Вы чего?
pyzhman и те - не хворать и с наступающими !!!

ты слишком быстро мимо пробегал:
KlimD писал(а):управление клапана 24 вольта переменки с реле на симмистор.
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск

Сообщение pyzhman »

Ниразу нигде не видел 24 переменки. Везде постоянка. Вопрос ТС - где это 24 переменки?
Docendo discimus
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

pyzhman писал(а): где это 24 переменки?
Это обычное стандартное промышленное напряжение..
Станок чай какой нить или щит управления..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск

Сообщение pyzhman »

Стандартное промышленное - постоянка 24.
Docendo discimus
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

pyzhman писал(а):постоянка 24.
Приезжай и скажи это могучему трансу, который у мя в каждом кондиционере стоит..
то у него на выходе должна быть постоянка.. а заодно и всем релюшкам.. :)))
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск

Сообщение pyzhman »

:facepalm:
Docendo discimus
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Транс, кстати с входным 400 вольт.. :tea:
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 22:08:20
Откуда: Киев

Сообщение KlimD »

Отписываюсь. Клапа пневматические на 24 вольта переменки. Потребление 0.5 ампера. Срабатывают очень часто, поэтому и приняты меры для увеличения долговечности. 3061 были поставлены по причине их наличия. За другими надо бежать на базар. Скорее всего этот заказ сделаю пока на реле, а потом уже тренироваться на симмисторах. Плата есть, время тоже. Буду на базаре - куплю без контроля перехода через 0. Тут это не критично.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

KlimD писал(а):Буду на базаре - куплю без контроля перехода через 0.
Ещё раз повторю:
МитяРа писал(а):есть специальный класс устройств предназначенный именно для этого - твёрдотельные реле, переменного и постоянного тока..
И не заморачивайся с симисторами.. :tea:
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Ответить

Вернуться в «Цифровая техника»