MOC3061 и BT136 управление клапана 24АС
Случилась у меня работа перевести управление клапана 24 вольта переменки с реле на симмистор. Взял типовую схему из даташита. При 220 вольт схема прекрасно работает уже год, а при попытке подключить нагрузку не 220, а 24 вольта реле срабатывает сразу после подачи ппитания. MOC3061 управляется с микроконтроллера. Может что-то надо поменять в обвязке?
- Реклама
Могу предположить, что это связано с напряжением "перехода через ноль".. Для 3061 оно 12-20..
Попробуй применить 3162, у неё 12-15 вольт..
Попробуй применить 3162, у неё 12-15 вольт..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
смотри http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87459 
если там релюха с катушкой на постоянном (нестабилизированном) напряжении лучше будет полевик
для управления переменкой есть еще схемка на полевике (биполярнике) включенном в диагональ диодного моста...
если там релюха с катушкой на постоянном (нестабилизированном) напряжении лучше будет полевик
для управления переменкой есть еще схемка на полевике (биполярнике) включенном в диагональ диодного моста...
Сейчас уже некогда, плата готова и спаяна. Есть ли смысл играться с обвесом или в срочном порядке собирать на релюшках?
А чё так трудно МОС перепаять?KlimD писал(а):плата готова и спаяна.
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
- Реклама
За MOC надо опять бежать на рынок. Если есть 100 процентов гарантия, что заработает - не проблема. А на эксперементы времени уже нету. Или быстро доработать схему на симмисторах или отдавать плату на релюхах и потерять доверие клиента.
Дык.. чтож ты, раз сомневался, то не промакетировал хотя-бы..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Эх, Митяра - Митяра... Если бы да кабы, да было время... Был уверен, что получится. Теперь прийдется ночью делать старую плату под релюхи и глаголить клиенту, что так пока клево... Перетерпим, конечно, но на будущее все равно проблему решить надо.
Поставь любой другой МОС, но без "включения" по нулю..
Кстати, а какой ток у релюшек?
Кстати, а какой ток у релюшек?
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Если-бы мя пришлось решать такую задачку по замене реле, то мя-бы про симисторы и МОС-и и не подумал-бы ни разу..
Потому, что есть специальный класс устройств предназначенный именно для этого - твёрдотельные реле, переменного и постоянного тока..
Применил-бы, например PVG612 и всё..
Изучай: http://www.platan.ru/article/at118.pdf
Потому, что есть специальный класс устройств предназначенный именно для этого - твёрдотельные реле, переменного и постоянного тока..
Применил-бы, например PVG612 и всё..
Изучай: http://www.platan.ru/article/at118.pdf
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Какой симистор при постоянке? Вы чего? Бегом за реле и транзистором!
МитяРа здрасти!
МитяРа здрасти!
Docendo discimus
pyzhman и те - не хворать и с наступающими !!!pyzhman писал(а):Какой симистор при постоянке? Вы чего?
ты слишком быстро мимо пробегал:
KlimD писал(а):управление клапана 24 вольта переменки с реле на симмистор.
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Ниразу нигде не видел 24 переменки. Везде постоянка. Вопрос ТС - где это 24 переменки?
Docendo discimus
Это обычное стандартное промышленное напряжение..pyzhman писал(а): где это 24 переменки?
Станок чай какой нить или щит управления..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Стандартное промышленное - постоянка 24.
Docendo discimus
Приезжай и скажи это могучему трансу, который у мя в каждом кондиционере стоит..pyzhman писал(а):постоянка 24.
то у него на выходе должна быть постоянка.. а заодно и всем релюшкам..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Docendo discimus
Транс, кстати с входным 400 вольт.. 
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Отписываюсь. Клапа пневматические на 24 вольта переменки. Потребление 0.5 ампера. Срабатывают очень часто, поэтому и приняты меры для увеличения долговечности. 3061 были поставлены по причине их наличия. За другими надо бежать на базар. Скорее всего этот заказ сделаю пока на реле, а потом уже тренироваться на симмисторах. Плата есть, время тоже. Буду на базаре - куплю без контроля перехода через 0. Тут это не критично.
Ещё раз повторю:KlimD писал(а):Буду на базаре - куплю без контроля перехода через 0.
И не заморачивайся с симисторами..МитяРа писал(а):есть специальный класс устройств предназначенный именно для этого - твёрдотельные реле, переменного и постоянного тока..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]