А у Вас много в квартире ЛДС с дросселями? У меня нет ни одной. Зато есть телевизоры, компьютер, микроволновка, энергосберегайки и прочая хрень, у которой на входе диодный мост и конденсатор. Из всей индуктивной нагрузки - только ток холостого хода нескольких хилых трансформаторов.Кот_Баюн писал(а):ЛДС... ток, через неё ограничивает дроссель, поэтому нагрузка по факту индуктивная!
корректор cos фи на весь дом
Re: корректор cos фи на весь дом
Re: корректор cos фи на весь дом
Барсик писал(а):А у Вас много в квартире ЛДС с дросселями? У меня нет ни одной. Зато есть телевизоры, компьютер, микроволновка, энергосберегайки и прочая хрень, у которой на входе диодный мост и конденсатор. Из всей индуктивной нагрузки - только ток холостого хода нескольких хилых трансформаторов.Кот_Баюн писал(а):ЛДС... ток, через неё ограничивает дроссель, поэтому нагрузка по факту индуктивная!
У меня дома 3 советских светильника и в каждом по два медныйх дросселя по 40Вт каждый и это только в одной комнате.
По поводу нагрузок в виде диодных мостов и больших электролитических емкостей - тут не поспоришь, нужна плавная компенсация или как минимум ступенчатая с электронным управлением!

Re: корректор cos фи на весь дом
Кот_Баюн писал(а):Писал не автору темы, а zato4nik
Спасибо за совет.Честно говоря- тот объект с МГЛ давно сдан, и в ПРА помимо дросселя был пластмассовый цилиндр (может конденсатор?) ,но КМ видимо меньше 1.
Для измерения мощности и КМ (PF) присмотрел токовые клещи http://www.megachip.ru/pdf/APPA/APPA_A18PLUS.pdf но начальство пока не созрело.
-
serg_ns
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2767
- Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
- Откуда: 100км от Москвы
Re: корректор cos фи на весь дом
Это, скорее всего, так называемый "стартер". "У нутре у ней неонка" (с) бр.Стругацкиебыл пластмассовый цилиндр
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Re: корректор cos фи на весь дом
Вот нашел картинку этих ПРА
- SVS4516
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 506
- Зарегистрирован: Чт сен 04, 2008 16:28:47
- Откуда: Череповец
Re: корректор cos фи на весь дом
Подобные ПРА применяются для плавного включения МГЛ, при этом зачастую используют фазовый метод регулировки мощности, который сам по себе очень "засерает" сеть, и никакими дросселями или конденсаторами тут не помочь. Нужно ставить байпас, например на реле. Или ставить вместо них линейные ПРА, которые, в режиме запуска, имеют отвратительный КПД.Вот нашел картинку этих ПРА
Re: корректор cos фи на весь дом
Что такое в электронике байпас? Поиск дал ответ только, что это обход преобразователя в UPS-ах, но как это применить к нашему случаю...
Обьясните принцип его работы и приведите пример схемы для преобразования переменки 220В в переменку 220В.
Все промышленные корректоры cosФи устроены однотипно и компенсация идёт за счет подключения/отключения конденсаторов! Если уж на это пошло, то по аналогии с байпасами на батареях отопления, роль перемычки выполняют конденсаторы. Тогда почему говорите, что конденсаторы не помогут выровнять cosФи, если нагрузка диодный мост и электролитический конденсатор большой емкости?
Обьясните принцип его работы и приведите пример схемы для преобразования переменки 220В в переменку 220В.
Все промышленные корректоры cosФи устроены однотипно и компенсация идёт за счет подключения/отключения конденсаторов! Если уж на это пошло, то по аналогии с байпасами на батареях отопления, роль перемычки выполняют конденсаторы. Тогда почему говорите, что конденсаторы не помогут выровнять cosФи, если нагрузка диодный мост и электролитический конденсатор большой емкости?
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Сб янв 07, 2012 01:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: корректор cos фи на весь дом
zato4nik писал(а):Вот нашел картинку этих ПРА
Измерить cosФи можно только одновременно следя за напряжением и током одной фазы, тоесть установив прибор в положении измерения cosФи нужно щупы подключитьк фазе и нулю, а потом клещами "обхватить" данную фазу. Если данные клещи меряют cosФи без подключения щупов, то этим показания доверия нету никакого!
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: корректор cos фи на весь дом
Согласен, что скомпенсировать реактивную мощность для такого потребителя, как многоквартирный дом, - лучше всего подбором необходимой ёмкости (так как в сети преобладает активно-индуктивный характер нагрузки). Хотя было бы правильнее компенсировать реактивную мощность в местах её потребления, но об этом вряд ли удастся договориться с жильцами... Как было замечено, вклад современных электроприборов в потребляемую ими полную мощность не ограничивается реактивной составляющей, значительной является также мощность искажений (вызванная, главным образом, импульсным характером нагрузки). Такие составляющие полной мощности можно скомпенсировать только активными электронными компенсаторами. Конечно, лучше было бы изначально снабжать ИИП корректорами коэффициента мощности. Например, энергосберегающие лампы имеют коэффициент мощности около 1/2...
Re: корректор cos фи на весь дом
Потому, что в этом случае ток совпадает по фазе с напряжением, и косинус фи равен единице. Но это совсем не означает, что коэффициент мощности тоже равен единице.Кот_Баюн писал(а):Тогда почему говорите, что конденсаторы не помогут выровнять cosФи, если нагрузка диодный мост и электролитический конденсатор большой емкости?
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1433
- Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: корректор cos фи на весь дом
Барсик
В принципе, верно, но есть нюанс терминологического характера: понятие cos фи не принято использовать в случае несинусоидальных величин тока или напряжения (либо обобщают это понятие как коэффициент мощности). Тут было бы правильнее сказать про отсутствие реактивной мощности и наличие мощности искажений (хотя, строго говоря, небольшая ёмкостная составляющая там тоже есть, так как импульс тока расположен не симметрично относительно центра полуволны, а немного смещён к её передней части).Потому, что в этом случае ток совпадает по фазе с напряжением, и косинус фи равен единице. Но это совсем не означает, что коэффициент мощности тоже равен единице.
Re: корректор cos фи на весь дом
По аналогии с постоянным током и фильтрующим конденсатором, разве конденсатор на переменном токе не будет сглаживать пульсации(искажения)?
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19045
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: корректор cos фи на весь дом
сглаживать переменный ток? это очень напоминает, как удлинить короткое замыкание...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- SVS4516
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 506
- Зарегистрирован: Чт сен 04, 2008 16:28:47
- Откуда: Череповец
Re: корректор cos фи на весь дом
Я писал только про конкретные ПРА, приведенные в посте выше. Байпас- это обход основной схемы, по аналогии со схемами УПСов, например, недавно делал устройство плавного пуска для двигателя на 37 кВт на тиристорах, и чтобы избежать ненужных потерь, после разгона двигателя, схема шунтируется сравнительно маленьким пускателем (контактором). Это позволяет избежать потерь в самом устройстве. Сам по себе принцип фазового регулирования подразумевает COS фи отличный от 1.Что такое в электронике байпас? Поиск дал ответ только, что это обход преобразователя в UPS-ах, но как это применить к нашему случаю...
Обьясните принцип его работы и приведите пример схемы для преобразования перепенки 220В в переменку 220В.
Еще раз повторюсь, это только для ПРА, приведенной постом выше!
Re: корректор cos фи на весь дом
Starichok51 писал(а):сглаживать переменный ток? это очень напоминает, как удлинить короткое замыкание...
убирать искажения формы синуса - так лучше?
Re: корректор cos фи на весь дом
SVS4516 писал(а):Я писал только про конкретные ПРА, приведенные в посте выше. Байпас- это обход основной схемы, по аналогии со схемами УПСов, например, недавно делал устройство плавного пуска для двигателя на 37 кВт на тиристорах, и чтобы избежать ненужных потерь, после разгона двигателя, схема шунтируется сравнительно маленьким пускателем (контактором). Это позволяет избежать потерь в самом устройстве. Сам по себе принцип фазового регулирования подразумевает COS фи отличный от 1.
Еще раз повторюсь, это только для ПРА, приведенной постом выше!
Теперь понял, замкнули тиристоры накоротко пускателем, двигатель асинхронный походу, хотя мощность 37кВт более подошла бы для двигателя постоянного тока(но не в этом случае

Re: корректор cos фи на весь дом
Aenigma писал(а):Хотя было бы правильнее компенсировать реактивную мощность в местах её потребления, но об этом вряд ли удастся договориться с жильцами...
Компенсация дело не жильцов а поставщика электроэнергии, а то с подстанций все конденсаторы идут на продажу.
Я представляю как домохозяйка включив мясорубку бежит и в другую розетку включает конденсатор.
Starichok51 писал(а):сглаживать переменный ток? это очень напоминает, как удлинить короткое замыкание...
Искажение формы синуса, это не что иное как возникновение высших гармоник, в основном не чётных которые конденсатор ослабляет. Так что в какой то мере конденсатор уменьшает искажения.
Пассивные корректоры мощности так и устроены, но там правда индуктивность не пропускает высшие гармоники.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: корректор cos фи на весь дом
Телекот писал(а):Искажение формы синуса, это не что иное как возникновение высших гармоник, в основном не чётных которые конденсатор ослабляет. Так что в какой то мере конденсатор уменьшает искажения.
Пассивные корректоры мощности так и устроены, но там правда индуктивность не пропускает высшие гармоники.
В промышленных вариантах дросселей не видел! Промышленный компенсатор - это набор "банок", хитрых пускателей с резисторами внутри, автоматов и конечно маленького электронного управления, работает от отдельных трансформаторов тока.
Не представляю установку на 400квар с дросселями "на пол комнаты")))
Re: корректор cos фи на весь дом
Я говорил о корректоре коэффициента мощности, а не о корректоре фи.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: корректор cos фи на весь дом
коэффициент мощности - это и есть cos Фи, по крайней мере для трёхфазных сетей.