Датчик ds18b20 постоянно выходит из строя.
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: Чт окт 08, 2009 15:00:53
термодатчик дохнет уже второй. рядышком с ним движок постоянного тока. Кабель к датчику 1 метр длиной, экранирован. Дохнет следующим образом - сначала начинает врать - сначала выдает неправильную температуру (самое верхнее значение). Потом перестает вообще обнаруживаться. Какова может быть причина? помехи (искры от щеток движка) или просто бракованная партия? происхождение датчиков неизвестно.
- Реклама
В цепи питания датчика установите: между плюсом и минусом питания -конденсатор 0,1мкФ, в цепи плюсового вывода питания поставьте резистор сопротивлением 100-200 Ом. Чтобы получилась интегрирующая RC-цепочка
- Сообщения: 2441
- Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25
Какой мошности движок ?,если сильно искрит то возможно датчику не равится озон - корпус у него не очень герметичный .
Обратите внимание на вибрацию , ну и токи пусковые .
Как вариант упрятать его в тонкостенную железную трубку и развязать вибрацию кусочком резики .
Обратите внимание на вибрацию , ну и токи пусковые .
Как вариант упрятать его в тонкостенную железную трубку и развязать вибрацию кусочком резики .
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: Чт окт 08, 2009 15:00:53
В цепи питания стоит подтяжка 5 кОм (по даташиту 7.4k). Не опасно ли ставить конденсатор на линию данных? это завалит все фронты.В цепи питания датчика установите: между плюсом и минусом питания -конденсатор 0,1мкФ, в цепи плюсового вывода питания поставьте резистор сопротивлением 100-200 Ом. Чтобы получилась интегрирующая RC-цепочка
мощность движка 150 Вт. Вибрация есть но небольшая (движет вращает лопатку, которая перемешивает жидкость). Насчет пусковых токов не знаю. Сам датчик помещен в металлическую трубку с термопастой. На движек вчера приделали кондер 0,22 мкФ. понаблюдаем сегодня как поведет себя термометр.Какой мошности движок ?,если сильно искрит то возможно датчику не равится озон - корпус у него не очень герметичный .
Обратите внимание на вибрацию , ну и токи пусковые .
Как вариант упрятать его в тонкостенную железную трубку и развязать вибрацию кусочком резики .
В цепи питания стоит подтяжка 5 кОм (по даташиту 7.4k). Не опасно ли ставить конденсатор на линию данных? это завалит все фронты.n_User123 писал(а):В цепи питания датчика установите: между плюсом и минусом питания -конденсатор 0,1мкФ, в цепи плюсового вывода питания поставьте резистор сопротивлением 100-200 Ом. Чтобы получилась интегрирующая RC-цепочка
Конденсатор не на DQ, а на питание. Питание естественно по выделенному проводу.
Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
- Реклама
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: Чт окт 08, 2009 15:00:53
Проблема решена. С клемм движка на корпус поставили кондеры по 4 нФ. Искрить щетки стали много меньше. И помех стало меньше. Видимо большая помеха убивала калибровочные константы в датчике, отсюда некорректные показания термодатчика.
1.Подтяжка 4,7к, а не 7,4к
2. Я вроде по русски написал резистор в цепи питания
2. Я вроде по русски написал резистор в цепи питания
- Вложения
-
- DS.GIF
- (2.96 КБ) 1277 скачиваний
честно говоря весьма удивлен...
в далеком прошлом поиздевался над DSками как мог, бывало 2-3 на сотню "дохлых" изначально, но чтоб в работе сдыхали?
скорее схемотехника и/или топология монтажа устройства как говорится "некорректна"
в далеком прошлом поиздевался над DSками как мог, бывало 2-3 на сотню "дохлых" изначально, но чтоб в работе сдыхали?
скорее схемотехника и/или топология монтажа устройства как говорится "некорректна"
Сдыхають аж бегом если электромагнитная наводочка на датчик действует. У меня на аквариуме стояли релюшки управления на небольшие нагрузки и датчик рядышком гнездился - подох через 2 недели! Следующий ещё через 2 недели. Поставил управление симисторами - как корова языком слизала.BOB51 писал(а):честно говоря весьма удивлен...
но чтоб в работе сдыхали?![]()
Даже у стен есть уши...
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 18:29:26
Датчик очень хилый, не любит особенно статического электричества, при этом, естественно, не помогает никакое экранирование.Я решил проблему живучести, только установив на плату датчика стабилитрон BZX85 на 5,6V между выходом и общим (анод на общий, катод на выход), как можно ближе к датчику.Пробой происходил при перестыковке разъема датчика, при этом статика непредсказуемо стекает через любой контакт,и если это не общий, вышибает датчик насмерть.Очевидно, стабилитрон может срезать "минус" и ограничить безопасно "плюс" от наводок по проводам.
так это один из элементов схемотехнической защиты (защита от импульсных выбросов входа МК при помощи двуханодного стабилитрона - только он общую емкость линии повышает...)
чего касательно экранирования - советую получше изучить данную тему - скорее всего типичная ошибка - соединение экрана с "обшим" на обеих концах кабеля
кстати, при "трехпроводном" режиме на лапки питания датчика надо цеплять конденсатор 1мкФ
насчет "статики" - не лазь в синтетике , да и общие правила радиомонтажных работ соблюдать не помешает (относительно "горячего" подключения компонентов)
не надо на детальки наезжать - лучше подумать о том где "дров наломал"
чего касательно экранирования - советую получше изучить данную тему - скорее всего типичная ошибка - соединение экрана с "обшим" на обеих концах кабеля
кстати, при "трехпроводном" режиме на лапки питания датчика надо цеплять конденсатор 1мкФ
насчет "статики" - не лазь в синтетике , да и общие правила радиомонтажных работ соблюдать не помешает (относительно "горячего" подключения компонентов)
не надо на детальки наезжать - лучше подумать о том где "дров наломал"
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 18:29:26
Ну, это как посмотреть. Если пользователи изделия - медучреждения,т.е. женщины в синтетике, не любящие в принципе ничьих указаний , а датчик требует при работе периодического отстыковывания от изделия из пластиков с разными трибоэлектрическими потенциалами, а количество изделий - тысячи, то я бы с уважением отнесся к рекомендациям по повышению живучести - иначе утонете в гарантийных ремонтах и разоритесь
.
Кстати, BZX85 - обычный стабилитрон, а не 2-х анодный. Фронты же и так испорчены экраном, но датчик-то работает на кабель до 300 м.Советую посмотреть картинки в Datasheet - там завал фронтов при переходе 0-1виден очень хорошо.
Кстати, BZX85 - обычный стабилитрон, а не 2-х анодный. Фронты же и так испорчены экраном, но датчик-то работает на кабель до 300 м.Советую посмотреть картинки в Datasheet - там завал фронтов при переходе 0-1виден очень хорошо.
это кто ж... несчастную dsку на 300-метровом кабеле от стандартного вывода МК гоняет?!
ну максимум 15 метров при 3-х проводном включении- и то на грани "ошибки CRC" в пакете... норма где-то 3-5м
для того в документации и указаны специальные схемы выходных каскадов
ну максимум 15 метров при 3-х проводном включении- и то на грани "ошибки CRC" в пакете... норма где-то 3-5м
для того в документации и указаны специальные схемы выходных каскадов
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: Ср дек 30, 2009 09:55:39
надеюсь стандартные рекомендации юзаете из даташитов? тут уже прозвучало... по рекомендациям от изготовителя - есть ds9503n_User123 писал(а):термодатчик дохнет уже второй. ...
(круглый)
есть на русском для бронепоезда 
(да простят меня первоисточники - давно адреса ссылок потеряны)
(да простят меня первоисточники - давно адреса ссылок потеряны)
- Вложения
-
- IB2_AN192ru.pdf
- (257.52 КБ) 2506 скачиваний
-
- IB2_AN132ru.pdf
- (235.78 КБ) 436 скачиваний
-
- aрр148ru_p.pdf
- (450.65 КБ) 972 скачивания
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 18:29:26
Если Вы никогда не видели инопланетян, то это не значит, что они не существуют.
В описании BASCOM-AVR, на котором я работаю, приведены ссылки на информацию о длине кабеля, с которой проверялась работа датчика DS1820.
Cable lengths (this section is only for some limitation understanding)
For short runs up to 30 meters, cable selection for use on the 1-Wire bus is less critical. Even flat modular phone cable works with limited numbers of 1-Wire devices. However, the longer the 1-Wire bus, the more pronounced cable effects become, and therefore greater importance is placed on cable selection.For longer distances, DS recommends twisted-pair-cable (CAT5).DS standard examples show 100 meters cable lengths, so they say, that's no problem. They also show examples with 300m cabling, and I think I have seen something with 600-meter bus (but I cant find it again).
На украинский или русский не надо перевести?
Я лично работаю с серийными изделиями с длиной кабеля 2 м на витой экранированной паре по 2-х проводной схеме.Проблем с точностью передачи данных пока что не было,но, если если может понадобиться передавать данные на большие дистанции, обязательно учту данную информацию, а не Ваши измышления .
В описании BASCOM-AVR, на котором я работаю, приведены ссылки на информацию о длине кабеля, с которой проверялась работа датчика DS1820.
Cable lengths (this section is only for some limitation understanding)
For short runs up to 30 meters, cable selection for use on the 1-Wire bus is less critical. Even flat modular phone cable works with limited numbers of 1-Wire devices. However, the longer the 1-Wire bus, the more pronounced cable effects become, and therefore greater importance is placed on cable selection.For longer distances, DS recommends twisted-pair-cable (CAT5).DS standard examples show 100 meters cable lengths, so they say, that's no problem. They also show examples with 300m cabling, and I think I have seen something with 600-meter bus (but I cant find it again).
На украинский или русский не надо перевести?
в конечном результате правильность подтвердит конкретный макет
как я сам проверял, без специальной схемотехники - не более 15 метров, возможно у кого выйдет чего другое... как-то надобности в том небыло.
до 5 метров - не показатель...
да и за последние 15 лет датчики под маркой ds18...20 делают уже кому только "не влом" - и россияне и белорусы ну и китайцы само собой
как я сам проверял, без специальной схемотехники - не более 15 метров, возможно у кого выйдет чего другое... как-то надобности в том небыло.
до 5 метров - не показатель...
да и за последние 15 лет датчики под маркой ds18...20 делают уже кому только "не влом" - и россияне и белорусы ну и китайцы само собой
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 18:29:26
В этом я с Вами полностью согласен.Продукцию нужно покупать, похоже, только у авторизованных дилеров, но всякое бывает,а доверять только личным испытаниям.
Ещё можно ставить стабилитрон в линию питания логики, номиналом чуть выше, чем напряжение питания. Например, при питании 5В, я ставлю 5.5В.
Это помогало мне при импульсных помехах питания (когда никакие блокирующие конденсаторы не спасали).
В данном случае стабилитрон надо воткнуть на стороне датчика.
Это помогало мне при импульсных помехах питания (когда никакие блокирующие конденсаторы не спасали).
В данном случае стабилитрон надо воткнуть на стороне датчика.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу