есть небольшая схема, которая отказывается работать
в городе Гродно на водоканале есть такая же - но рабочая, после нескольки часов совместного ковыряния с представителем Гродноводоканал пришли к выводу что проблема в фотоприемниках, маркировка наших фотоприемников SM3374, пробовали ILMS 5360
в Гродно маркировка 536АА3Р
подскажите пожалуйста где взять 536АА3Р или что можно еще сделать ? или подскажите какие нибудь аналоги такой схемы.
п.с. все это нужно сделать как можно быстрее, заранее спасибо за помощь
пробовали 3 типа аналогичных фотоприемников - никакого результата
работает только с 536АА3Р (товарищ подсказал что они отличаются логической структурой)
подскажите или нарисуйте какой нибудь аналог этой схемы
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
plys1 писал(а):пробовали 3 типа аналогичных фотоприемников - никакого результата
работает только с 536АА3Р (товарищ подсказал что они отличаются логической структурой)
подскажите или нарисуйте какой нибудь аналог этой схемы
Вы это читали? Если нет = почитайте. Я читал вскользь и то понял, что фотоприемник 536АА3Р является генератором импульсов, управляемый от луча. Значит Вам надо искать либо аналог, либо самому придумать схему, которая логически заменит этот фотоприемник.
Инфракрасный барьер обычно делают по иной схеме: светодиод(излучатель) передает импульсы(а не просто светит), фотодиод принимает серию импульсов (такая система - для защиты от посторонней засветки, где другая частота или сплошной свет является чужим)
Где то была тема про инфракрасный барьер и я там выкладываль полную схему. Измерить время между пересечениями двух барьеров - нет проблем (обычный счетчик и эталонный генератор частоты). То есть первое срабатывание первого барьера запускает таймер, а второй барьер(его пересечение) дает команду "Стоп" счетчику = на дисплее время!
Котёнок. резистор большой чтобы не засвечивать соседний фотоприемник
Brigadir Вы не могли бы подсказать примерную дату размещения вашей темы, или еще раз выложите схему
Задача такая - на фото показано перекидное устройство проливной станции, нужно точно засечь время прохождения заграждения (1) из точки (а) в точку (б)
Все работает, генератор в порядке, светодиоды очень тускло светят и этого достаточно (проверяется камерой от фотика или телефона)
основная беда в фотоприемниках
plys1 писал(а):Котёнок. резистор большой чтобы не засвечивать соседний фотоприемник
Brigadir Вы не могли бы подсказать примерную дату размещения вашей темы, или еще раз выложите схему
Задача такая - на фото показано перекидное устройство проливной станции, нужно точно засечь время прохождения заграждения (1) из точки (а) в точку (б)
Дайте более точные данные: 1 - расстояние между излучателем и фотоприемником (примерное: 10 метров. 1 метр. 10 сантиметров,5 миллиметров). 2- расстояние между двумя парами фоторегистраторов(от этого зависит - считать в секундах.долях секунд и т.п.) 3 - примерная скорость пересечения и точность измерения скорости(м/мин, м/сек).
А мы тут подумаем и нарисуем совсем другую(полную) схему прибора.
У меня роятся следующие мысли: первый датчик открывает RS триггер, второй датчик закрывает триггер. Таким образом формируется период от старта до стоп. Этот период заполняем калиброванными по времени импульсами(допустим 1 импульс = 1 миллисекунда) и счетчик считает количество импульсов впихнутых в этот период времени. Это стадартная схема измерителя периода(времени).
Если такая схема годится = позже набросаю её на черновике.
Brigadir
1- расстояние между излучателем-приемником примерно 1,5-2 см
2- расстояние между парами от 4 до 8 см
3- скорость пересечения участка в 4 см около четверти секунды
предложенная схема сгодится, буду весьма благодарен если Вы ее набросаете
одно из условий схема должна дружить с секундомером СТЦ-2М (он применяется ЦСМ для поверки нашей станции)
эта схема необходима для поверки проливной станции PREMATEST 100
она замеряет точное время перехода барьера из начального положения в конечное и обратно (на рисунках, размещенных в предыдущих постах, точки (а) и (б)), за одну поверку должна делать около 60 замеров, поверка станции раз в год.
Всё понял = спасибо. Задание простое. Секундомер, я так понимаю фиксирует время от "пуск" до "Стоп" в миллисекундах(я не знаком с этим прибором) и допускает ТТЛ уровни?
Если так = пошел рисовать черновик.
да, он фиксирует время от старта до стопа (там еще тьма всяких настроек, но они не нужны)
если быть честным я не знаю что такое ТТЛ уровни, поэтому не смогу ответить
Набросал схемку, если что не так = подумаем. Мне надо знать логику работы Вашего счетчика СТЦ-2М. А впрочем, я в Гугле пошукаю.
Ну в общем то я выяснил: есть дистанционный запуск и стоп = то, что доктор прописал. Размах импульса 5 вольт. То есть должна схема работать.