Трехфазный генератор синуса SG-633

Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...

При поддержке компании ПРИСТ


Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

Сделал совершенно ненужный прибор - трехфазный генератор синуса. К тому же, он получился довольно кривой. Поэтому не рекомендую. Но если кто-то работает в сфере промышленной автоматики и такой прибор нужен - милости прошу в почту. Планируется к нему еще внешний усилитель, который будет делать три фазы 380 В, только маломощные.

Изображение

Забыл указать параметры:

• диапазон генерируемых частот – 0.1…3000 Гц
• минимальный шаг установки частоты – 0.001 Гц
• диапазон установки фазового сдвига – ±360°
• шаг установки фазового сдвига – 0.1°
• амплитуда выходного сигнала – 0…10 В
• минимальный шаг установки амплитуды – 0.01 В
• выходное сопротивление – 50 Ом
• коэффициент гармоник на частоте 1 КГц, не более – 0.2 %
• 10 предустановок частоты
• цифровая калибровка частоты
• цифровая калибровка амплитуды
• интерфейс – USB (гальваническая развязка) или RS-485
• питание – сеть 220 В
• потребляемая мощность – не более 10 Вт
• габариты – 160 x 140 x 60 мм
Вложения
SG-633.jpg
(73.82 КБ) 7544 скачивания
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Вс фев 26, 2012 08:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2351
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24
Откуда: г. Рыбинск

Сообщение Mickle »

Леонид Иванович, у Вас не прибор, а просто загляденье! Многим промышленным производителям КИПиА стоило бы у Вас поучиться!
Реклама
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 927
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48
Откуда: Ташкент

Сообщение borys »

Прибор на самом деле нужный. Наверняка очень сложный. Нет ли чего-нибудь подобного по-
проще, так сказать, ближе к народу?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

borys писал(а):Прибор на самом деле нужный.
Объясните, пожалуйста, зачем?
borys писал(а):Наверняка очень сложный
Как раз в нем нет ничего сложного:
Вложения
SG-633_pcb_sch.pdf
(402.82 КБ) 1754 скачивания
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
bm
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 12:28:08

Сообщение bm »

Вызывает сомнение вот этот пункт:
Леонид Иванович писал(а):• шаг установки фазового сдвига – 0.1°
Вряд ли у выходных фильтров получаются абсолютно идентичные ФЧХ
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

А какое отношение имеет идентичность ФЧХ к шагу установки фазы?
Контактная информация:
Реклама
bm
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 12:28:08

Сообщение bm »

Такое, что важно то, что на выходе генератора. А соотношение фаз на выходе зависит от соотношения фаз на входе фильтров (то, что задаем с шагом 0.1°) и фазового сдвига, вносимого фильтрами.

Леонид Иванович, не воспринимайте это как "наезд" :) Может, я чего-то не понимаю :dont_know:
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 927
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48
Откуда: Ташкент

Сообщение borys »

Уважаемый Леонид Иванович!
То, что просто для Вас, далеко не так просто для многих. Взять хотя бы комплектацию, в наших
краях с этим сложнее. Теоретически заказать можно, но идти будет долго и обойдется недеше-
во. Слов нет, генератор хороший. Но для многих практических задач его высокие параметры
даже излишни.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

bm писал(а):Такое, что важно то, что на выходе генератора. А соотношение фаз на выходе зависит от соотношения фаз на входе фильтров (то, что задаем с шагом 0.1°) и фазового сдвига, вносимого фильтрами.
Это понятно. Но шаг установки и абсолютная точность установки суть разные параметры. Если Вам нужно задавать фазу точнее, чем это позволяет разброс ФЧХ фильтров, то просто измерьте реальный фазовый сдвиг между каналами на интересующей частоте (например, осциллографом) и введите необходимую поправку в задаваемое значение фазы. Этим Вы скомпенсируете разброс, а благодаря малому шагу - еще и довольно точно.
borys писал(а):Взять хотя бы комплектацию, в наших краях с этим сложнее.
Вы не представляете, как сложно у меня с комплектацией. Ничего не могу достать. Но в этом генераторе, как раз, почти ничего редкого нет.
borys писал(а):Но для многих практических задач его высокие параметры даже излишни.
Параметры этого генератора посредственные. К тому же, есть проблемы с линейностью регулировки амплитуды. Из-за упрощения. Жалко было ставить умножающие ЦАП.
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 18:42:21
Откуда: Украина, г.Николаев

Сообщение Roman Venom »

Леонид Иванович
Вы не представляете, как сложно у меня с комплектацией. Ничего не могу достать.
В Минске-то? :o А я вот как раз на интеграловской комплектухе сижу, какая ирония. Конечно это, в основном, логика и транзисторы. МК ясно импортные.
Успех - императив!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

Да, в Минске. Кроме базара, нет ни одной точки, где легально можно купить радиодетали.
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 18:42:21
Откуда: Украина, г.Николаев

Сообщение Roman Venom »

Леонид Иванович
Очень странно, ведь такие предприятия там... У нас в Украине можно без проблем купить все каталожные изделия "Транзистора" и "Интеграла".
П.С. Если что-то надо - не стесняйтесь, могу высласть любые детальки, некоторые бесплатно.
Успех - императив!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

Продукцию "Интеграла" и у нас купить можно без проблем. Я имею в виду продукцию Analog Devices, Texas Instruments, Altera и т.д.
Контактная информация:
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 18:42:21
Откуда: Украина, г.Николаев

Сообщение Roman Venom »

ну всё равно...тем что лежит могу поделиться:). Есть всякие штуковины :hunger: правда не знаю сколько доставка будет стоить.
Успех - императив!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

Мне нужны только конкретные вещи. Часть из них выложил в wish-листе: http://leoniv.livejournal.com/121093.html
Контактная информация:
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 14:50:34
Откуда: Одесса

Сообщение v_vovchek »

Леонид Иванович писал(а):Планируется к нему еще внешний усилитель, который будет делать три фазы 380 В, только маломощные.
У Вас есть наработки? Если да, то какая выходная мощность планируется?

Что касается нужности прибора - есть множество специалистов, занимающихся ремонтом (настройкой, сервисом) средств автоматики.
Поскольку электроника не сильно-то кормит (на Украине), пришлось заняться ремонтом медицинского оборудования. Столкнулся с критичностью вражеских медицинских приборов к перекосам наших фаз. Дабы их контроллеры подкорректировать нужен имитатор трехфазной сети. Нагрузка примерно 10Вт на канал. купить готовый прибор - денег нет (и никогда не будет!). Приходиться строить самому.
Хотя я и критически отношусь к вашим разработкам:
1. Не всегда удобное меню, без инструкции не поработаешь - сделано для упрощения конструкции
2. Использование старинных индикаторов - таковы реалии нашего рынка.

Должен отдать должное ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ схемотехническим решениям, прекрасно понимая, что СЕРЬЕЗНАЯ разработка просто-напросто адаптируется к возможностям радиолюбителей!
Поскольку альтернативы Вашему прибору просто нет, то буду его повторять.
Искренне надеюсь, что Вы выложите прошивки.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

v_vovchek писал(а):У Вас есть наработки? Если да, то какая выходная мощность планируется?
Макетировал схему. Планировал получить мощность порядка 5 Вт, хотя особых ограничений нет. Делал так: брал стандартные сетевые трансформаторы 220 В - 6 В и включал их наоборот. Питал вторичку усилителем LA6500, а с первички снимал 220 В. Обратная связь тоже шла с первички. Частотный диапазон такого решения довольно узкий, но обычно надо только 50 Гц. И еще, при желании получить больше 220 В можно нарваться на насыщение сердечника. В таком случае лучше применить два сетевых трансформатора, у которых включить высоковольные первички последовательно, а низковольтные вторички - параллельно.
v_vovchek писал(а):купить готовый прибор - денег нет (и никогда не будет!). Приходиться строить самому.
Вот я тоже такой.
v_vovchek писал(а):Хотя я и критически отношусь к вашим разработкам:
1. Не всегда удобное меню, без инструкции не поработаешь - сделано для упрощения конструкции
2. Использование старинных индикаторов - таковы реалии нашего рынка.
Меню никак у меня не получается. Для генератора PG-862, например, написал 8 вариантов прошивок, которые отличались только меню. Но так и не смог сделать меню удобном. Индикаторы TIC-151 не такие и старинные, но уже пропали из продажи. Зато появились RDX0154GC, для которых я планирую адаптировать прошивку.
v_vovchek писал(а):Искренне надеюсь, что Вы выложите прошивки.
Да сколько угодно!
Вложения
Pcad.zip
(130.39 КБ) 723 скачивания
Hex.zip
(19.48 КБ) 647 скачиваний
Контактная информация:
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 14:50:34
Откуда: Одесса

Сообщение v_vovchek »

Спасибо за оперативный ответ!
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 14:50:34
Откуда: Одесса

Сообщение v_vovchek »

Начались приколы!
На Украине не доступны индикаторы TIC-151 и нет энкодеров PEC16-4220F-S0024. Есть энкодеры PEC16-4220F-S0012 по цене 2$. Но у них 12 импульсов на 360 градусов. А это может привести к переделке программы. Пока буду искать то, что Вы, Леонид Иванович, заложили.
Последний раз редактировалось v_vovchek Сб мар 10, 2012 12:23:48, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4779
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 12:40:46
Откуда: Минск

Сообщение Леонид Иванович »

v_vovchek писал(а):На Украине не доступны индикаторы TIC-151
Они нигде не доступны.
v_vovchek писал(а):Но у них 12 импульсов на 360 градусов. А это однозначно приведет к переделке программы
Что-то я не понял, зачем переделывать программу?
Контактная информация:
Ответить

Вернуться в «Измерения»