Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
если ставить один дроссель, то
во-первых, его индуктивность должна быть другой,
во-вторых, с дросселем все равно будет нужен второй конденсатор (перед дросселем, сразу после диодного моста).
во-первых, его индуктивность должна быть другой,
во-вторых, с дросселем все равно будет нужен второй конденсатор (перед дросселем, сразу после диодного моста).
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
aam писал(а):Всем привет!
Цель у меня - сделать БП минимальных размеров, поэтому неохота ставть полноценный двухобмоточный дроссель. .
"минимальных" - это, интересно. каких?
полноценный однообмоточный дроссель будет не меньше двухобмоточного.
Ну и для светодиодов это вообще не так делается. Тут нужен источник тока, а не напряжения.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Microwatt писал(а):Ну и для светодиодов это вообще не так делается. Тут нужен источник тока, а не напряжения.
Да это не схема всего БП. Я просто взял из апликухи на ТОПсвичи схему, чтобы показать как я вход хочу сделать. Выход естественно с ОС по току у меня.
В общем, не буду страдать фигней и поставлю маленький двухобмоточный дроссель. Проще и лучше выйдет, чувствую места не сэкономить. Хотя для сортира и без дросселя прокатило бы - я же не часами там лампу жгу
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Так на какие же размеры, все-таки, ориентируетесь?
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
На установочный размер двухобмоточного дросселя 11х15 мм. Это самое маленькое, что у меня есть.
Гантельку хотел поставить диаметром 7 мм.
Гантельку хотел поставить диаметром 7 мм.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Здравствуйте. Такой вопрос. Расчитал в PIexpert 8 и собрал схему на ТОР249 и EER35PC40TDK, выход 24В*4,5А. Запускается, на выходе - хх 24,94В. При подключении нагрузки 22 Ом 50Вт пытается перезапустится и напряж. на выходе прыгает. Подскажите из-за чего это может быть?
Схема во вложении.
Первичная обм.-17+16 вит. втор.-6 вит. смещ.-4 вит.
Схема во вложении.
Первичная обм.-17+16 вит. втор.-6 вит. смещ.-4 вит.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
А фазировка обмоток правильная?
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Проверил, все правильно. 
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
А лампочку балластную убрал через которую первое подключение делал?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Лампочку не отключал. побоялся. чтобы чего не спалить.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Убирай лампочку.Включи на ХХ на 3 минуты без нагрузки,если напряжение в норме и ни чего не греется то увеличивай нагрузку и т.д.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Наверное побробую пемотать всетаки трансформатор на другом сердечнике, есть еще такойже.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
PIexpert по умолчанию делает оптимизацию по стоимости, лучше при расчете делать оптимизацию по эффективности.
- Вложения
-
- PIexpert.JPG
- (98.87 КБ) 919 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Все расчеты делал только по эффективности. 
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Телекот писал(а):В некоторых телевизорах с секционным каркасом, первичную обмотку разделяют на 3-4 части. И вообще не ставят демпфирующих цепочек, только конденсатор 200-1000пФ параллельно ключу.
Были такие, в часности МП-3, МП403 и их модификации. Только первичку там делили как обычно, на две части, а снаберную цепочку не применяли потому,что транзисторы КТ838, 839, 846 допускают импульсное напряжение на коллекторе до 1200В.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Уже давно в телевизорах с секционным каркасом не применяют демпфирующих цепей.
Так как первичка разделена на 4 части вместо двух.
И ключ на микросхеме STRG5653 и им подобные.
Так как первичка разделена на 4 части вместо двух.
И ключ на микросхеме STRG5653 и им подобные.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Здравствуйте. Такой вопрос - нагрев демферной цепи может зависить от велечины отраженного напряжения, и какой велечины лутьше выбрать отраж.напряжение ? 
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
При правильно рассчитанной демпферной цепочке, на ней выделяется только энергия выброса.
И не имеет разницы какое отраженное напряжение.
И не имеет разницы какое отраженное напряжение.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Номиналы в демферной цепи установил в соответствии с расчетными. Тогда из-за чего может нагреватся цепь?

Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Ну что бы ответить надо знать параметры твоего БП, сегодня что то ясновидение не хочет работать.