на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

есть провод диаметром 0.45 , а почему вы решили что EI33? длина "А" сердечника 40мм, на феррит.ру смотрел размерность схожа в 100 процентов с моим сердечником.а мощность нужна около 100 ватт , не критично, он как источник будет использован а регулировки по току и напряжению это отдельная система будет выполнять. прошу прощения действительно 33 нарисован, не усмотрел в действительности у меня 40
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Starichok51 »

тогда под EI40 на 100 Ватт.
первичка 22 витка 0,45 мм х 2 жилы.
вторичка 5 витков 0,45 мм х 6 жил.
питание/управление 3 витка 0,45 мм х 1 жила.
зазор - прокладка 0,3 мм.

да, с теми номиналами R1 и C1, которые я указал, частота будет примерно 110 кило...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Аватара пользователя
hivoltage
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 17:48:53
Откуда: Kiev.ua
Контактная информация:

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение hivoltage »

И снова здравствуйте :))
Коллеги, у кого будут какие мысли по поводу следующего варианта конструкции трансформатора, для обратнохода, то что на фото?
Собственно, пришел к такому выводу, что на частоте преобразования 55-57 кГц, допустимо намотать обмотки и одним проводом. Я взял многожильный провод во фторопластовой изоляции МГТФ диаметром 1 мм. Обмотку мотал параллельно первичку и вторичку (наподобие того, как мотается первичная обмотка в двухтактном преобразователе со средней точкой), т.к. по числу витков у меня первичная и вторичная обмотки совпадают.
В принципе, на работе преобразователя это не отразилось никак, зато на порядок упростилось изготовление тр-ра.
Преобразователь работает, в расчетном режиме из этого флайбэка удалось получить КПД 82%, думаю, на этом и остановлюсь.
Просто хотелось бы услышать "мысли по поводу" :roll:
Фото в приложении.

ЗЫ: планирую в ближайшее время снять графики КПД в различных режимах. При разных входных напряжениях и нагрузках.
Вложения
Trans.jpg
(59.01 КБ) 1118 скачиваний
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Starichok51 »

при равенстве числа витков и хорошей изоляции провода такая намотка - идеальный вариант.
при этом получится очень маленькая индуктивность рассеяния, и кламперу будет легко справляться с выбросами.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

Starichok51 здравствуйте, ваши рекомендации выполнил. собрал все компоненты, и начал запускать через латр постепенно поднимая напряжение на 110 вольтах запустился. далее постепенно прибавлять стал. длительность импулься уменьшалась с ростом напряжения, осцилограмма красивая ровная, и по достижению в райное 180 вольт он отключися и больше не запускаеться, на 8 ноге нет 5 вольт напряжение питания микры колеблиться по вольтметру 12-15 вольт. Моё подозрение что сдохла микра.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Starichok51 »

сдохла, если ничего нет на 8 ноге.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Аватара пользователя
hivoltage
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 17:48:53
Откуда: Kiev.ua
Контактная информация:

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение hivoltage »

Итак, что то вроде получилось :)
На фото преобразователь в сборе, фото ПП и графики КПД при напряжении на входе 26 и 30 В (AC).
По поводу RCD-клампера. Провозившись с ними достаточно много, я пришел к выводу что клампер это палка о двух концах. При максимальной нагрузке он действительно позволяет передать в нагрузку часть энергии выброса и в КПД можно выиграть 3-4%, но во всех остальных случаях, клампер КПД снизит, т.к. при меньшей нагрузке выброс будет меньше и напряжение на резисторе клампера упадет ниже отраженного, что приведет к тому, что на резисторе клампера будет рассеиваться полезная мощность, причем чем меньше ток в нагрузке, тем больше ее там будет рассеиваться. Импульсный блок питания это всегда компромис, поэтому я решил отказаться от RCD-клампера а использовал вместо него диод шоттки и два последовательно включенных сапрессора 1.5KE12CA.
Коллеги, что скажете по этому поводу, а также по поводу графиков КПД?
На горизонтальной оси значения нагрузки, на вертикальной КПД.
Вложения
Flyback.jpg
(67.74 КБ) 1281 скачивание
Plata.jpg
(66.06 КБ) 1100 скачиваний
KPD_26.jpg
(23.22 КБ) 1067 скачиваний
KPD_30.jpg
(24.6 КБ) 1006 скачиваний
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Starichok51 »

такие скачки в KPD_30.jpg можно объяснить только ошибками измерения.
в каких величинах на графиках выражена нагрузка? в Ваттах?
если сапрессоры выдерживают максимальную нагрузку, то пусть так и будет, как ты сделал.
при переменной нагрузке это может быть оправдано.
но при фиксированной нагрузке, думаю, будет лучше RCD-клампер.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
hivoltage
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 17:48:53
Откуда: Kiev.ua
Контактная информация:

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение hivoltage »

По оси Х нагрузка в Ваттах, именно так.
В моем случае нагрузка будет именно переменной, причем максимальная нагрузка будет не постоянна и возникать периодически, более-менее стабильная нагрузка будет в р-не 10 Вт. Максимальная это около 30 Вт.
Значения КПД чуть позже пересниму еще раз, меня эти скачки тоже смущают.
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

Starichok51 Добрый день, в общем ни чё не понимаю)) купил вчера UC3843 поставил сегодня, и такие результаты, бп питания не запускаеться напряжение питания на 7 ноге не превышает 8 вольт, ну и естественно микра не стартует, что можно предпринять ? подать отдельное питание по пробовать?
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Starichok51 »

да, подай отдельное питание, без подачи сетевого напряжения, и проверь работоспособность м/с.
3843 нельзя применять в сетевом блоке. у нее запуск происходит при 8,4 Вольта, а выключение - при 7,6 Вольта.
гистерезиса в 0,8 Вольта не хватает для полного запуска и появления самопитания.
к тому же, при питании 8 Вольт явно не достаточно попадет на затвор для полного открытия ключа.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
dandiv2006
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 984
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
Откуда: Казахстан, г.Костанай

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение dandiv2006 »

3843 нельзя применять в сетевом блоке
а я применяю и не замечаю проблем :)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

подал. работает микросхема. надо будет искать 42 тогда. а из за чего всё таки мог произойти выход истроя микросхемы 3842, после поднятия переменного напряжения выше примерно 120в?
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

dandiv2006 писал(а): а я применяю и не замечаю проблем :)

вы применяете в данной схеме со статьи?
Аватара пользователя
dandiv2006
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 984
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
Откуда: Казахстан, г.Костанай

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение dandiv2006 »

Нет не в этой схеме... у меня обратная связь через оптопару со вторички
У меня вот
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=100243
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Телекот »

akimov1987 писал(а): бп питания не запускаеться напряжение питания на 7 ноге не превышает 8 вольт, ну и естественно микра не стартует,

Микросхема может не стартовать если конденсатор по питанию микросхемы будет в обрыве.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

Телекот писал(а):
akimov1987 писал(а): бп питания не запускаеться напряжение питания на 7 ноге не превышает 8 вольт, ну и естественно микра не стартует,

Микросхема может не стартовать если конденсатор по питанию микросхемы будет в обрыве.

.всё нормально, на другой поменял теже 8 вольт так и остались
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19046
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение Starichok51 »

не то, чтобы совсем нельзя применять 3843 в сетевом блоке...
если успевает запуститься и появиться самопитание, то работать будет.
но все таки лучше использовать 3842, у которой гистерезис по питанию равен 6 Вольт.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
akimov1987
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт авг 11, 2009 10:03:00

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение akimov1987 »

Starichok51 писал(а):не то, чтобы совсем нельзя применять 3843 в сетевом блоке...
если успевает запуститься и появиться самопитание, то работать будет.
но все таки лучше использовать 3842, у которой гистерезис по питанию равен 6 Вольт.

вы можете примерно обьяснить почему микросхему вышибло свыше 120 вольт поднял,
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Сообщение serg_ns »

Номинал резистора R9 какой? В реале? Если как на схеме - тогда вопрос к трансу (обмотке самопитания) и исправности D2.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Ответить

Вернуться в «Питание»