Блок питания с током 3мА

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Господа, подскажите какую-нибудь не очень сложную схемку для блока питания постоянного тока с напряжением 24В и максимальным током на выходе 6мА. На работе все блоки питания выдают минимум 100мА. Можно чтобы напруга регулировалась. Спасибо.
Контактная информация:
Реклама
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

Region_78 писал(а):блоки питания выдают минимум 100мА.
Странно как то.
Ток зависит только от нагрузки. Нагруэите киловатный блок 24 вольта на сопротивление 3 килоома
и ток будет 6 милиампер.

Может маловероятный случай, что при таком токе блок плохо роаботает, тогда параллельно вашей нагрузке поставть резистор 200 ом.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 18, 2008 18:13:34, всего редактировалось 2 раза.
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 10740
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Откуда: Россия

Сообщение Света »

И что, что 100 мА, его разве нельзя подключить?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Нет, так нельзя. Будем проверять вибродатчики родом из Америки, в описании последовательно стоит диод 1N5309. Быстро достать такой не получится. Он пропускает ток не более 3мА, по условиям можно до 6мА. Подключаются они к компу через какой-то хитрый заваренный стальной блок.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

Может тогда не блок 6 ма, а блок с защитой от превышения тока 6 ма. Это разные вещи.
Контактная информация:
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Превышение можно поставить 8мА, а ест он постоянно от 3 до 5 мА. Да, забыл, в описании указано, что блок питания должен быть с максимальным током в 10 мА. Вобщем нужен регулятор тока.
Контактная информация:
Реклама
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

Region_78 писал(а): Вобщем нужен регулятор тока.
Всех удобнее сделать стабилизатор тока на КРЕН-ке. Например берём КРЕН-ку на 6 вольт, нагружаем её на выходе сопротивлением 1 ком, тогда во входной цепи КРЕН-ки будет протекать стабильный ток 6 ма.
Если сопротивление менять, будет меняться ток стабилизации.
http://www.vt1.ru/mc/158.html
Выбирайте интегральный стабилизатор и всё. КРЕН-ка условно. Возмите производства "гнилого запада". :))
Можно и на транзисторах. Полевых или биполярных. Слишком много разновидностей.

Изображение
Вложения
1.JPG
(18.28 КБ) 1228 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср окт 08, 2008 14:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 3174
Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Откуда: Пенза

Сообщение Паятель »

Вы уверены, что нужен стабилизатор тока? При чём тут тогда 24 В и как может быть такое
Region_78 писал(а): а ест он постоянно от 3 до 5 мА.
?
Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

От 3 до 5 мА это я имел в виду разброс допустимых значений для датчиков, так нет опасений спалить его.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

А нафиг для 1N5309 нужен ограничитель тока? Он же сам является именно ограничителем тока. Хоть к 10 амперному источнику подключай. Всё равно через него не потечёт больше 2-х миллиампер... Главное, чтобы напряжение источника было не больше 100 вольт. См. ВАХ в прикошаченном файле:

P.S. Если уж так дрожите за свои датчики, поставьте последовательно с Вашим источником питания резистор 1 кОм и будет Вам счастье.
Вложения
1N5309.gif
(26.09 КБ) 975 скачиваний
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Я не говорил что для диода нужен ограничитель тока. Просто требуется замена этому диоду.
ЗЫ. А есть трансы с таким током и на такое напряжение (24В 3-6мА)?
Контактная информация:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 849
Зарегистрирован: Сб янв 05, 2008 11:05:15
Откуда: Україна м.Луцьк

Сообщение sachok »

Что то я Вас совсем не понимаю зачем там стабилизатор тока на 3мА??? Поставте 7824 и будет вам стабильное напряжение в 24В, а ток датчик возьмёт такой какой ему нада. Или ви думаете что если подключить этот датчик к БП с максимальным током в 10А то через него пройдут эти 10А???
Я не Сашок!!!
Контактная информация:
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

Автор сам запутался чего ему надо.
Region_78 писал(а): Вобщем нужен регулятор тока.
Region_78 писал(а):требуется замена этому диоду.
..
Последний раз редактировалось aen Сб сен 20, 2008 20:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 849
Зарегистрирован: Сб янв 05, 2008 11:05:15
Откуда: Україна м.Луцьк

Сообщение sachok »

Просто хочу понять что толком нужно товарищу Region_78. Может он наконец поймет что ему надо.
Я не Сашок!!!
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Вобщем один датчик в 600 евро :shock: уже сожгли. ТЗ дали такое:
1) Достать этот диод (нужно быстро, а на заказ минимум неделя в лучшем случае)
2) Сделать регулятор тока для существующего блока питания (верхняя граница 6мА, напряжение 24В)
3) Изготовить отдельный блок питания (те же 24 В 3-6мА). Тут можно без регулировки тока.
Контактная информация:
aen
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11940
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07
Откуда: Россия.

Сообщение aen »

sachok писал(а):Просто хочу понять что толком нужно товарищу Region_78.
И мы тоже об этом мечтаем. :))
Мы ему раньше говорили, что ему нужен блок питания на 24 вольта с защитой от превышения
потребления на 6 ма, но он это отверг.
По моему это решается стандартными способами на интегральных стабилизаторах. Есть такие, где можно выставить ток защиты?
Я затрудняюсь ответить конкретно на каких. Отстал от современной базы. На рассыпухе рисовать как то несерьёзно.
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Region_78 »

Надеюсь после такого случая бюджет мне поболее сделают на блок питания, так что от стабилизатора на интегралке не откажусь теперь.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3051
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55
Откуда: kr.ua

Сообщение NiTr0 »

Вот пример как управляемый стабилизатор напряжения заюзать в качестве стабилизатора тока:
Изображение
А в качестве собссно стабилизатора - стоит заюзать LM1117. Падение на нем - минимум 1.1В. При существующем БП 24В - ИМХО девайсу некритично, 24 или (грубо) 22В ему подается.
Контактная информация:
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 11:09:49
Откуда: СССР

Сообщение Morse »

Датчик, с каким интерфейсом, и какого производителя вы используете? Если это ICP то ток там ограничен не тремя или шестью миллиамперами, и выжгли вы его, скорее всего не током, а напряжением. Лично я, для питания датчиков с интерфейсом ICP, использую CR240. С датчиками фирм METRIX, PCB PIEZOTRONICS работают без проблем. Пробовал. Кстати, в источниках питания для ICP, фирмы PCB PIEZOTRONICS, стоят именно CR240. И не забывайте про защиту от перенапряжения.
Моя родина Советский Союз.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 3174
Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Откуда: Пенза

Сообщение Паятель »

aen писал(а): Есть такие, где можно выставить ток защиты?
Есть. L200C, например, по которому у нас статья есть, и другие.
Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Ответить

Вернуться в «Питание»