помогите разработать импульсный бп с питанием от 380

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Как это
klamper писал(а):3 - Как получить 400V после ККМ при питании 380V ?
связано с этим
klamper писал(а):Так и они работают с с накопительным электролитом.
???
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

Я ожидаю что ты мне ответишь на вопросы.
klamper писал(а): 1 - ККМ это DC корректор коэффициента мощности на конденсаторе?
2 - 400 V это постоянное напряжение на емкости?
3 - Как получить 400V после ККМ при питании 380V ?
Если не понял третий вопрос можешь на него не отвечать.
Реклама
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь

Сообщение RomanT »

а зачем так сложно то ? нельзя чтоль просто однотактный чоппер на полумостовом драйвере ?
пару ключей, дроссель на 120 мкГн 6А, кондёр, ШИМ-контроллер стабилизирующий на 24 В ...
Контактная информация:
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

Нет проблем.
Дело за малым - вместо протокола о намерениях выложить готовую схему того что ты предлагаешь с питанием от 550V.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 16:44:54
Откуда: Пермь

Сообщение RomanT »

Берёшь даташит на IR2104/11, гуглишь слово step-down, подбираешь компоненты (ШИМ-контроллер с обвязкой, ключи, дроссель, кондёр) собираешь ...
Контактная информация:
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Сообщение olegators68 »

Вот, уже до корректора коэффициента мощности дошли, он и прост и сложен, обыкновенный автотрансформатор, работающий на частотах, маленький потому.
Тут до шкафа доходит :o
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Реклама
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 13:24:58

Сообщение oleg1ma »

Поменять пару деталек для работы от 550вольт думаю не много ума нужно.
Вложения
БП.jpg
(21.29 КБ) 640 скачиваний
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

RomanT писал(а):Берёшь даташит на IR2104/11, гуглишь слово step-down, подбираешь компоненты (ШИМ-контроллер с обвязкой, ключи, дроссель, кондёр) собираешь ...
- Если брать "ШИМ-контроллер с обвязкой, ключи" то зачем тут нужна IR2104/11 ?
- Каким образом получить гальваническую развязку от сети с дросселем ?

Это то же протокол о намерениях строительства причала для дирижаблей в городе Васюки.
А схемы не будет как и принято в таких случаях.

oleg1ma писал(а):Поменять пару деталек для работы от 550вольт думаю не много ума нужно.
Начни с замены трансформатора, если он входит в "пару деталек" твоей концепции.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 13:24:58

Сообщение oleg1ma »

klamper писал(а): Начни с замены трансформатора, если он входит в "пару деталек" твоей концепции.
Тр-тор замены не требует, только пересчет витков для нужного напряжения и к тому же это нужно не мне а автору темы.Если-бы мне понадобился такой БП уже давно-бы сделал.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

oleg1ma писал(а):Тр-тор замены не требует, только пересчет витков для нужного напряжения
Именно то что не позволяет использовать типовой трансформатор.
oleg1ma писал(а):Если-бы мне понадобился такой БП уже давно-бы сделал.
С Божьей помощью, или путем замены трансформатора и десятка деталей ?
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 13:24:58

Сообщение oleg1ma »

[quote="klamper"]
Именно то что не позволяет использовать типовой трансформатор.


[quote]
Это по чему, если не секрет?[quote="klamper"]С Божьей помощью, или путем замены трансформатора и десятка деталей ?[quote]На божью помощь мало надеюсь, в основном на себя.Почитайте внимательно, что автору темы нужно таких питателей десятки, а не единичный экземпляр и как вариант предложил дешевую схему которую несложно пересчитать для его нужд и обкатать.А что конкретно вы предложили?
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

klamper писал(а):Это по чему, если не секрет?
Секретов нет - информация в открытом доступе.
klamper писал(а):пересчет витков для нужного напряжения
klamper писал(а):А что конкретно вы предложили?
Уже описано в теме где то между спамом и протоколами о намерениях.
1 - Использовать любой готовый, подходящий по параметрам типовой ИИП на 220 V.
2- Обеспечить его сетевое питание 380 - 220 V посредством типового ШИМ конвертера на триаке.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 13:24:58

Сообщение oleg1ma »

klamper писал(а): 1 - Использовать любой готовый, подходящий по параметрам типовой ИИП на 220 V.
2- Обеспечить его сетевое питание 380 - 220 V посредством типового ШИМ конвертера на триаке.
Зачем готовый, зачем конвертер, лишние деньги, когда затрат на БП не более 10 баксов.В прочем каждому свое.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

klamper писал(а):когда затрат на БП не более 10 баксов
Ты продолжаешь производить неизгладимое впечатление даже не представляя себе что такое 550 V при конструировании на табуретке и схемотехнике ИИП в твоем варианте.

Что бы это не выглядело как понты на распальцовке - распиши цены и и компоненты - хотелось бы посмотреть еще при жизни, на то чем ты собираешься уложится в 10 баксов.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 13:24:58

Сообщение oleg1ma »

Мне именно для тебя расписывать ничего не хочется, есть желание посчитай сам и посмотри,что получится, если больше я подправлю, а про 550 вольт соседу раскажи.http://www.macrogroup.ru/content/manafa ... /4925.html.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн июл 23, 2012 21:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил цитату, не несущую смысловой нагрузки.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 314
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:57:11

Сообщение klamper »

Тебе твоя первая схема уже не нравится?
По цене или параметрам?

Изображение

Даже если ты поменял мнение и схему, опускаешь проблемы трансформатора, то и это тебе ничем не поможет, ибо все что ты можешь получить в каскодном включении силовых транзисторов - меньше 5 W, что не способно обеспечить авторское техзадание.
Alexandr писал(а):импульсный блок питания работающий от 380 вольт. использоваться бп будет в станке на питании лампы накаливания 24 вольта 60 ватт.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 13:24:58

Сообщение oleg1ma »

Мне схемы все нравятся, по цене первая самая дешевая и если мне понадобится вдруг сделать ИИП от 380в по ней и сделаю, но пока не нужно.Вторую схемульку скинул специально для тебя, чтобы развеять твой миф про пугающие тебя 550v при изготовлении тр-ра.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Зачем городить огород :dont_know: Автору не нужна стабилизация напряжения, ему надо запитать лампочку на 60вт. Покупается электронный трансформатор, меняем транзисторы на BUT11, перематываем трансформатор, и цепляем к 380. И всё, не надо ни каких тиристорных регуляторов, какие проблемы могут быть.
Можете просто проверит не перематывая трансформатор. Замените транзисторы на более высоковольтные, а вместо трансформатора подключите две последовательные лампочки 220в 100вт.
Единственное что может потребоваться если новые транзисторы будут иметь очень низкий коэффициент усиления надо увеличить число витков обмотки связи.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 15:24:08

Сообщение Alexandr »

на сети 380 вольт провел испытание импульсника. импульсни проработал 1н день и умер. серьезного нагрева транзисторов небыло. проверка показала что питание через конденсатор и резистор при старте дает всплеск до 400 вольт. при питании через 1н диод все норм но переодически напруга скачет до 540 вольт.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Что за схема? И где эти диоды-конденсаторы? А то с экстрасенсами напряг, все в отпусках...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ответить