Про этот РММ47 много гадостей пишут, у одного даже взорвался
Где можно почитать?
Лично мне кажется, что такого быть не может если РММ47 правильно подключить к автомату (При срабатывании автомата РММ47 должно обесточиваться - питание на него должно идти после автомата, а не до)
Схему с ИЕК и EKF срисовывал, могу выложить
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
В современных матричных электросчётчиках эти функци реализованы. Можно запрограммировать порог нижнего и верхнего напряжения. Только если напряжение частенько выходит за пределы допустимого, будете часто сидеть без электричества, и сами не сможете перепрограмировать. Програмируют и пламбируют только сотрудники компании, которая поставляет вам электричество. В случае если часты значительные перепады напряжения лучше ставить стабилизатор.
alexisan писал(а):если напряжение частенько выходит за пределы допустимого, будете часто сидеть без электричества, и сами не сможете перепрограмировать.
Поэтому вопрос об установке такого девайса отпадает.
ion_technology писал(а):
Поэтому вопрос об установке такого девайса отпадает.
Так, а смысл в реле? Тоже самое, если напряжение скачет постоянно, то и постоянно не будет электричества.
А если прыгает только пару раз в год подойдёт и матричный счётчик, неудобств не заметите.
Важно грамотно подобрать пределы для вашей сети и вашего оборудования.
У меня к примеру стоит такой счётчик. Предел нижнего не делал врхнее на 250В. За 2 года один раз отрубал, мерил вход, показовало 262В, длилось это безобразие около часа, потом подали нормальное напряжение и счётчик включил электричество.
Смысл в том, что если такое случается редко, подойдёт всё что угодно реле или счётчик или выключатель от высокого напряжения в виде пакетника (есть у меня и такой).
А если напряжение скачет часто, то спасёт только стабилизатор, а вышеперечисленные средства, окажутся для вас только гемороем.
Этот счетчик у меня сопрут в 1-й же день (вы наш подъезд не занете) УЗМ я буду естесственно ставить в квартире. По поводу стабилизаторов, на дорогой технике такие стоят, но при обрыве нуля не один не спает, так как работаеют они только до 280 В.
PS Вы процитировали полностью мое сообщение, вас могут наказать!
ion_technology писал(а):Этот счетчик у меня сопрут в 1-й же день (вы наш подъезд не занете) УЗМ я буду естесственно ставить в квартире. По поводу стабилизаторов, на дорогой технике такие стоят, но при обрыве нуля не один не спает, так как работаеют они только до 280 В.
Подниму тему.
В эксплуатации 3 штуки РММ47, одна IEK и две EKF. При пониженном напряжении срабатывают нормально примерно 160-170 вольт, при скачках высокого напряжения тоже срабатывали, вот только предел максимального напряжения не устраивает. Сегодня сильный ветер и напряжение поднималось до 277 вольт, ни один не отключил автоматы. Хочу подредактировать номиналы деталей, чтобы уменьшить порог срабатывания при повышенном напряжении