Опрос 2-х датчиков давления, помогите.

Поклонники продукции Microchip Technology Inc тусуются тут.
Ответить
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Добрый день.
Есть 2датчика давления MPX5100

Первый из них я посадил на RA0 и вот так опрашиваю и получаю что мне надо.

Код: Выделить всё

int pressure()
{
	GODONE = 1;		// Start conversion
	while(GODONE);	// Wait until conversion success
	return (ADRESH<<2)+(ADRESL>>6);
}
А второй датчик я посадил на RA2. И как снего показания снять не догоняю.
Пример выше я откуда то стащил, сам не могу догнать.
Реклама
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 19:39:28
Откуда: Москва

Сообщение Сериг »

Может быть PA0 и PA2?
Вы к кому подключаете?к Atmega?
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

А да я чего то совсем туплю Pic16f887
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 19:39:28
Откуда: Москва

Сообщение Сериг »

извинтиляюсь,это не ко мне. :)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3793
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 09:58:58

Сообщение Ser60 »

Обращаться ко второму датчику можно с помощью той-же процедуры. Только надо предварительно настроить АЦП на вход AN2 вместо AN0. Удобно передавать настройку АЦП в параметре процедуры, например так:

Код: Выделить всё

int pressure(char channel)
{
   ADCON0 &= 0xC7;  // clear sensor input channel
   ADCON0 |= channel; // set new input channel
   delay(XX);  // acquisition delay
   GODONE = 1;      // Start conversion
   while(GODONE);   // Wait until conversion success
   return (ADRESH<<2)+(ADRESL>>6);
}
где значение парамера channel будет 0 для первого датчика и 2 для второго, в соответствии с номерани аналоговых входов AN0 и AN2. Переключение входов требует времени (см. ДШ), для этого в программе есть вызов задержки. Вместо ХХ надо подставить конкретное значение, прочитайте секцию 9.3 ДШ и посчитайте сами.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вс сен 11, 2011 12:35:11

Сообщение AVT-28 »

Благодарю все работает!! :) :solder: