Здравствуйте. Нужен переключатель контактов 220 В, 16 ампер. Как я понимаю, амперы переключателя указываются для переключения контактов под нагрузкой? Т.е контакты рассчитаны на то что в момент размыкания контактов возникнет дуга, которая не приведёт к подгоранию контактов. Так вот. Может быть вообще есть разновидность переключателей типа "переключение под нагрузкой" и "переключение не под нагрузкой"? Т.е в переключателе "переключение не под нагрузкой" чисто проводник рассчитан на нагрузку, а дуга не учитывается, т.к переключаем контакты не под нагрузкой. Есть такие? Если есть, то намного ли дешевле они переключателей, которые переключают под нагрузкой?
Спасибо.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3229
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Откуда: Молдова Бельцы

Сообщение sergeisams »

mas писал(а):Нужен переключатель контактов 220 В, 16 ампер.
Может есть смысл использовать твёрдотельное реле ?
http://lib.chipdip.ru/053/DOC000053644.pdf
Реклама
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

Нужен переключатель а не выключатель :)
Собутыльник Кота
Сообщения: 2520
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25

Сообщение piligrim130 »

если подумать то можно из двух выключателей сделать переключатель :))
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

Громоздко получится. :(
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Сообщение olegators68 »

Я бы пакетник поставил, надежные.
Вложения
web_pvppext.pdf
(1.4 МБ) 670 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Реклама
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

olegators68 писал(а):Я бы пакетник поставил, надежные.
В таком случае лучше галетник поставить. Мне нужно один конкретный контакт замыкать с другими. Вопрос в следующем. ВАХ указанные на переключателях относятся к переключению под нагрузкой или в выключенном состоянии?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16969
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

ВАХ на переключателях не указывают. Указывают только токи и напряжения, это не ВАХ.
Если написано, скажем, 16 А ~250 В, то это означает, что переключатель может разорвать ток до 16 ампер, на разомкнутых контактах при этом должно быть не больше 250 В переменного напряжения (действующее значение), по-видимому, при активной нагрузке (это тоже имеет значение).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16969
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

ВАХ на переключателях не указывают. Указывают только токи и напряжения, это не ВАХ.
Если написано, скажем, 16 А 250 VAC, то это означает, что переключатель может разорвать ток до 16 ампер, на разомкнутых контактах при этом должно быть не больше 250 В переменного напряжения (действующее значение), по-видимому, при активной нагрузке (это тоже имеет значение).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Сообщение olegators68 »

mas писал(а):В таком случае лучше галетник поставить. Мне нужно один конкретный контакт замыкать с другими. Вопрос в следующем. ВАХ указанные на переключателях относятся к переключению под нагрузкой или в выключенном состоянии?
Все параметры под нагрузкой, конечно.
Галетники, за редким исключением, не силовые, а управляют пускателями и т. д.
Не пишите, сколько замыкать, до 4-х, может проще автоматический выключатель поставить, ну и защита лишней не будет никогда.
Вложения
avtomaty.jpg
(27.18 КБ) 521 скачивание
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

olegators68 писал(а):
mas писал(а):В таком случае лучше галетник поставить. Мне нужно один конкретный контакт замыкать с другими. Вопрос в следующем. ВАХ указанные на переключателях относятся к переключению под нагрузкой или в выключенном состоянии?
Все параметры под нагрузкой, конечно.
Галетники, за редким исключением, не силовые, а управляют пускателями и т. д.
Не пишите, сколько замыкать, до 4-х, может проще автоматический выключатель поставить, ну и защита лишней не будет никогда.
Замыкать так-то 8 контактов, но можно и 3-4 хотя бы)))
Зарисовочку для наглядности сделал. Вот так Вы имеете в виду?
Изображение
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Сообщение olegators68 »

Теперь понял :) , вам нужен кулачковый переключатель http://technokabel.com.ua/st_technokabe ... ateli.html , поспрашивайте у знакомых электриков, спросом "для дома, для семьи" и у "металлистов" они не пользуються :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

olegators68 писал(а):Теперь понял :) , вам нужен кулачковый переключатель http://technokabel.com.ua/st_technokabe ... ateli.html , поспрашивайте у знакомых электриков, спросом "для дома, для семьи" и у "металлистов" они не пользуються :) .
Спасибо. А галетник не подойдёт? Например с одной платой и несколько положений. Или галетники обычно используются для коммутации небольшого тока?
Тут где-то на сайте может есть литература по переключателям?
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Сообщение olegators68 »

Да галетники и щеточные переключатели слабоваты, а кулачковый, тут погорячился, у них столько разновидностей переключения контактов, профессиональный электрик не разбереться :) , спросите сдесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=22 только вопрос покорректней задайте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

olegators68 писал(а):Да галетники и щеточные переключатели слабоваты
Вот почему нет например галетников для переключения не под нагрузкой? Т.е чисто проводники (размеры) в переключателях бы соответствовали необходимому току, а на дугу бы пофиг было, потому что переключение не под нагрузкой.
Хотя наверно можно Кулибина врубить и самому забацать переключатель, переключающий не под нагрузкой))
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:19:31
Откуда: Серпухов

Сообщение olegators68 »

mas писал(а): Хотя наверно можно Кулибина врубить и самому забацать переключатель, переключающий не под нагрузкой))
Можно, где-то в гараже валяеться самопал щеточный типа такого http://www.findpatent.ru/patent/237/2370845.html :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
mas
Открыл глаза
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июл 27, 2012 11:35:06

Сообщение mas »

olegators68 писал(а):
mas писал(а): Хотя наверно можно Кулибина врубить и самому забацать переключатель, переключающий не под нагрузкой))
Можно, где-то в гараже валяеться самопал щеточный типа такого http://www.findpatent.ru/patent/237/2370845.html :)
Во! Спасибо.
Ответить