Как "применить" термостат на 2А ?
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Как "применить" термостат на 2А ?
Здравствуйте!
Хочу терморегулятор. В радио "0+" - почти чайник.
В теме "Самое наипростейшее термореле" ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=53336 ) увидел ссылку на сайт с термостатами.
Решил купить этот: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=59725
Тип термостата B-1009N 45С, и есть только одна "электрическая" характеристика - 2А. Не известно только какие они - нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые. Посмотрел видео ( http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000262677 ), где говориться что они используются в блоках питания бытовой аппаратуры.
Пожалуйста, подскажите как его применить в деле и получить желаемые +45С. Нагрузкой будет служить электродуховка сталинских времен неизвестной мощности, но думаю не больше 2 КВт.
Как их включить ??? Думаю просто "посадить" на "0" и засунуть в духовку или нужно управление нагрузкой через реле, а рспользование термостата как контактного термометра ???
ПОМОГИТЕ !!!
Хочу терморегулятор. В радио "0+" - почти чайник.
В теме "Самое наипростейшее термореле" ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=53336 ) увидел ссылку на сайт с термостатами.
Решил купить этот: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=59725
Тип термостата B-1009N 45С, и есть только одна "электрическая" характеристика - 2А. Не известно только какие они - нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые. Посмотрел видео ( http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000262677 ), где говориться что они используются в блоках питания бытовой аппаратуры.
Пожалуйста, подскажите как его применить в деле и получить желаемые +45С. Нагрузкой будет служить электродуховка сталинских времен неизвестной мощности, но думаю не больше 2 КВт.
Как их включить ??? Думаю просто "посадить" на "0" и засунуть в духовку или нужно управление нагрузкой через реле, а рспользование термостата как контактного термометра ???
ПОМОГИТЕ !!!
Последний раз редактировалось Кир Пт сен 07, 2012 22:00:18, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
А это что?
Как можно комутировать 2000вт контактами расщитанными на 2а?
Как можно комутировать 2000вт контактами расщитанными на 2а?
- Вложения
-
- B-1009N.pdf
- (110.9 КБ) 364 скачивания
я кот - сам по себе.
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
А как быть? Там на сайте все термостаты на 2А. Что если применить что-то подобное:PETRO писал(а):А это что?
Как можно комутировать 2000вт контактами расщитанными на 2а?
- Вложения
-
- termo.jpg
- Выкрпал в журнале МК 80-х годов...
- (153.56 КБ) 679 скачиваний
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Я это видел, да по англицки не понимаю... Сказал-же - чайник...PETRO писал(а):А это что?
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6626
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Использовать промежуточное реле или электронный ключ на нужную мощность.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Реклама
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Мне бы схему - используемая Вами терминология для меня темный лес!?Дмитрий М писал(а):Использовать промежуточное реле или электронный ключ на нужную мощность.
А подскажите, на какой ток нужен термостат при упомянутой нагрузке, около 2 кВт ?
И куда его "втыкать" - на "ноль" или на "фазу"? Конечно если таковое достану...
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Использовать специально предназначенный для этого терморегулятор.Кир писал(а):получить желаемые +45С.
http://www.zapaska.by/catalogue.php?tab ... _10_10_4_2
Или от утюга на худой конец.
http://welltex.ru/shveinoe-oborudovanie ... 5-200.html
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6626
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Покупаете реле типа http://www.elaparat.ru/catalog/releprommalogab/sxem/ (схема из верхнего ряда) с катушкой на 220 вольт. Термодатчик в цепь катушки, нагрузку включаете через контакты реле. Эту схему проходят на физике в 6-7 классах школы. Типа реле, ключ и звонок. Ключ замкнулся, звонок зазвонил. Если и это непонятно то вызовите электрика из ЖЕКа, он подключит за толику малуюКир писал(а):Мне бы схему - используемая Вами терминология для меня темный лес!?Дмитрий М писал(а):Использовать промежуточное реле или электронный ключ на нужную мощность.
А подскажите, на какой ток нужен термостат при упомянутой нагрузке, около 2 кВт ?
И куда его "втыкать" - на "ноль" или на "фазу"? Конечно если таковое достану...
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Спасибо всем!
Буду дерзать...
Пошел в 6-й класс...
Буду дерзать...
Пошел в 6-й класс...
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Простите, "Дмитрий М", а такое реле подойдет: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=11398 ??? И большое Вам спасибо!
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6626
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Только уточните что катушка реле на 220 вольт переменного, в таком исполнении они бывают и на 12 и 24, 48 и 110 вольт постоянного тока. А так да, единственное надо будет паять к выводам, хотя есть исполнение с колодкой и под винты. Но дороже.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Пардон! Опять у меня "непонятка", и кажется весомая...
К указанному реле Реле электромагнитное РП21-003.УХЛ4, 220В переем нужен датчик (термостат) нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый ??? Скачал инструкцию http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274676.pdf и ничего не понял...
У торговцев только нормально-замкнутые !?!?
Как быть???
К указанному реле Реле электромагнитное РП21-003.УХЛ4, 220В переем нужен датчик (термостат) нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый ??? Скачал инструкцию http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274676.pdf и ничего не понял...
У торговцев только нормально-замкнутые !?!?
Как быть???
- DX168B
- Друг Кота
- Сообщения: 4468
- Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52
- Откуда: Главный Улей России (Moscow)
- Контактная информация:
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
Берите нормальнозамкнутый датчик. То есть, пока он холодный, он замкнут, а как температура достигнет порога, то датчик разрывает цепь.
Собираете цепь: фаза -> катушка реле -> датчик -> ноль. И цепь нагревателя: фаза -> нагреватель -> средний контакт реле (C) : нормально разомкнутый контакт реле (NO) -> ноль.
работать будет так: при включении в сеть, реле сработает и включит нагреватель. Как только температура достигнет порога, контакт термодатчика разорвет цепь катушки реле и реле отключится, разорвав цепь нагревателя. Как подостынет, датчик снова включает реле, а реле включит нагреватель. Все просто.
Собираете цепь: фаза -> катушка реле -> датчик -> ноль. И цепь нагревателя: фаза -> нагреватель -> средний контакт реле (C) : нормально разомкнутый контакт реле (NO) -> ноль.
работать будет так: при включении в сеть, реле сработает и включит нагреватель. Как только температура достигнет порога, контакт термодатчика разорвет цепь катушки реле и реле отключится, разорвав цепь нагревателя. Как подостынет, датчик снова включает реле, а реле включит нагреватель. Все просто.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
-
Кир
- Открыл глаза
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 21:37:50
- Откуда: Донбасс. Краматорск
Re: Как "применить" термостат на 2А ?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ - РАЗЖЕВАЛИ !!! ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО !!!DX168B писал(а): работать будет так: при включении в сеть, реле сработает и включит нагреватель. Как только температура достигнет порога, контакт термодатчика разорвет цепь катушки реле и реле отключится, разорвав цепь нагревателя. Как подостынет, датчик снова включает реле, а реле включит нагреватель. Все просто.