Сообщение mihail.s »

Подскажите, как сделать максимальное мертвое время на 494.
С англицким туговато... и даташит не помогает...
если можно схемкой поможите.
Цель: Нужно максимально возможный провал мощности при увеличении нагрузки после транса.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

4-ю ногу притянуть к 14-й. Дед увеличивается по мере роста напряжения на 4-й вплоть до полного исчезновения импульсов при где-то 3.8 вольта.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Если со схемой то вот так, чем выше движок резистора тем больше мёртвое время.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 08:56:21

Сообщение mihail.s »

понял спасибо