Добрый день.
Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Как сделать простую схему, чтоб при размыкании термоконтакта включалась нагрузка.
В роли нагрузки насос в отоплении на ~220 В.
Что посоветуете?
Electro216 писал(а):
Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Как сделать простую схему, чтоб при размыкании термоконтакта включалась нагрузка.
В роли нагрузки насос в отоплении на ~220 В.
Что посоветуете?
Реле. При размыкании контакта термореле ток через обмотку реле прекращается и оно включает насос. Нормально разомкнутое реле.
Не надо никаких электронных вещей.
Просто реле!
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А какие варианты? Реле может быть как механическим, так и электронным. На транзисторе к примеру
Просто купите по инету термореле с замыкающим контактом
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
вот нашел какую то странную схему, что скажите про нее?
Рис. 4 Схемы подачи импульса запуска на симметричный тиристор
Когда в схеме (рис. 4) контакт К реле Р разомкнут, к управляющему электроду тиристорa СТ сигнал не поступает и он заперт. При замыкании контакта К на вход тиристора СТ через ограничительный резистор Ry поступает сигнал и переключает прибор в про¬водящее состояние. Будучи включенным, тиристор СТ шунтирует цепь контакта К, ограничивая ток через него.
В отличие от схемы, изображенной на рис. 4,а, в схеме на рис. 4,б контакт К нормально замкнут. При размыкании контакта К на вход тиристора СТ подается запускающий сигнал и прибор включается. Когда контакт К замкнут, вход тиристора СТ зашунтирован.
или "для крутых" - есть такая штука DS1821 в режиме термостата
а не нравится релюха - прицепи стандартное применение MOC3083 с внешним симистором (по даташиту того же MOCа)