Не работает Б.П,что с ним?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2008 02:44:54

Сообщение drew »

Anjey писал(а):меня прежде всего это интересует:
насколько я знаю по зелёный провод БП нужно не намасу замыкать а на серый провод
А что тут не так?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7622
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
Откуда: г. Россия

Сообщение SLvik »

drew писал(а):
Anjey писал(а):меня прежде всего это интересует:
А что тут не так?
Цвет провода не важен каждый делает по своему.
Мне попадался серый, но в основном зелёный.
И замыкать его нужно на массу.
Если кулер дёргается значит 12v появляется.
Надо проверить диоды по 5v и 3,3v они на втором радиаторе.
Не лишним будет снять плату и посмотреть пайки тех-же диодов и силовых транзисторов.
Прежде чем снимать плату подождите минут 20.
Кондёры там "Злопамятные". :twisted:
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3051
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55
Откуда: kr.ua

Сообщение NiTr0 »

Провод PS_ON - как правило зеленый, но бывает и серым у некоторых произвоидтелей. Других цветов не встречал.
Кондеры разряжаются быстро - параллельно ним 100-200к резюки стоят для выравнивания напряжения на них.
Советую почитать это как минимум.

А вообще - если по выходу нет КЗ, нет дутых кондеров и видимых непропаев и дежурка в норме, стоит отключить защиту (посадить 4 ногу ТЛ494 на землю) и включить блок (лучше - с лампочкой вместо предохранителя). И замерить напряжения на выходе.

P.S. очень рекомендую (как и для любого дешевого БП) сменить все электролиты в цепи дежурки, перед тем как куда-либо ставить работать. Или, если свистит дежурка - до поиска остальных неисправностей.
Контактная информация:
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 442
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 09:22:37

Сообщение dimon-790 »

Ranger писал(а):Проверил не включая блок провода(+3.3,+5,+12) на массу,все зонятся,разве так не должно быть?+5 при включеном блоке не чего не выдает,+12 чуть дёрнется,и вместе с ветилятором падает,как к.з проверить если все +совые провода звонятся?
Хм...звонятся :evil: сколько это будет,в омах!!!
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 442
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 09:22:37

Сообщение dimon-790 »

Починить БП по ФОТО... :shock:[/quote]
Ну надо-же иметь представление о чём речь идёт,схему понятное дело спрашивать бесполезно...
Контактная информация:
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»