Собираюсь делать маленькую схемку с реле, управляемым по RS-485 и питанием от БП с гасящим конденсатором. Естественно на микроконтроллере с каким-то протоколом вроде Modbus. Все это в термоусадку и спрятать подальше от любопытных лап. Таким образом, в девайс входит 220В - опасно! Выходят контакты реле - безопасно. И еще подключены два провода управления по RS-485, вот с ними большой вопрос, опасно или нет? Кто-нибудь знает, чего там в этих трансиверах делается, может по ним 220В убежать?
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение Дмитрий М »

Если провода RS-485 связаны гальванически (физически) с питанием от конденсатора то на них конечно будет 220 В и это как минимум пожжёт те узлы куда они уходят по утечкам. Ну и оператора убить может. При правильном проектировании на преобразователе типа ТОРххх БП на несколько ватт получается меньше чем конденсатор со всей обвязкой (конденсатор, предохранитель, мостик, стабилитрон, электролит).
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
zimpa
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 23:44:29

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение zimpa »

На макетке все прекрасно работает, просто интересно, как оно дальше жить будет. Понятно, что гальваническая связь - это не есть хорошо, было выбрано из соображений простоты/дешевизны. Можно схемку правильно спроектированного БП на преобразователе типа ТОРххх? Или ссылку, где поискать. Или хотя бы полную маркировку с производителем сих деталек.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение Starichok51 »

оно-то жить будет.
а вот, ты (или кто-то другой), когда залезешь под 220, можешь жизни лишиться...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение Aenigma »

zimpa, тогда Вам следовало более чётко сформулировать вопрос. Вас интересует работоспособность блока питания на конденсаторе или его электробезопасность?

Вообще, существует общее простое правило, когда допустимо применять гальванически неразвязанные сетевые источники питания:
1) устройство должно быть в изолированном корпусе;
2) устройство не должно соединяться с другими устройствами (кроме тех, которые оно коммутирует).
Насколько я понял, в вашем случае нарушается второй пункт.
zimpa
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 23:44:29

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение zimpa »

Согласен, второй пункт нарушен. Поделитесь схемкой, а то в даташите немеряное количество деталей.
zimpa
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 23:44:29

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение zimpa »

Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805. Про кондеры и прочее не упоминаю, это само-собой. Тогда релюха будет запитана сразу за мостом, а электроника через регулятор. Просто и дешево. Про гасящие конденсаторы до конца жизни забуду. Спасибо, что отговорили.
Аватара пользователя
Aenigma
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение Aenigma »

Про гасящие конденсаторы забывать не нужно, их применение в некоторых случаях очень удобно, просто нужно ещё помнить про области применимости той или иной схемотехники.
gikart
Встал на лапы
Сообщения: 122
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 06:00:50
Откуда: Омск

Re: Безопасность гасящего конденсатора?

Сообщение gikart »

zimpa писал(а):Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805.

Еще проще и дешевле использовать платку от простых китайских зарядников для телефона. Их сейчас полно выбрасывают.
http://aidalab.ru/370/#more-370
http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sx ... telefonov/