есть 3 источника питания (12В), каждый способен выдавать до 20А. Необходимо запитать нагрузку (12В 50А)..каким образом возможно их согласование? да еще и с минимальными потерями энергии?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9926
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

Это возможно только теоретически ...........при наличии идеально идентичных источников ...........в реальной жизни это невозможно , так как у каждого источника свое внутр. сопроивление и обладающий наименьшим примет на себя недопустимую токовую нагрузку ........в результате умрет первым ...........а всед за ним умрет второй ( тоже с наименьшим из двух оставшихся ) .........потом умрет последний .

А вот если взять только один .........и его регулирующий элемент ( ключ . транзистор ) параллельно умощнить несколькими ...... то получится требуемый источник.
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Реклама
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 13:40:49

Сообщение Dimx2 »

"умощнить управляющий элемент"?- как это?
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Сообщение NEO2 »

У меня есть три велосипеда и я хочу .....
Впринцепи реально для источников тока, схем с ограничением тока, но жаль телепаты и экстросенсы на форуме закончились :cry:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

Распределить нагрузку с минимальными потерями вряд ли получится (по крайней мере, я не смог придумать решение). Но можно поступить следующим образом: соединить все три блока последовательно, и поставить мощный импульсный DC-DC преобразователь 36V ->12V. Если КПД преобразователя будет более 83 %, то 50 А обеспечит.
Контактная информация:
Реклама
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46480
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Если глянуть в сторону промышленных электропитающих устройств, то можно заметить повсеместное использование параллельной работы нескольких блоков на общую нагрузку... Одинарные выпрямители на полный ток нагрузки не используют уже десятки лет! :)) В некоторых схемах используются выравнивающие схемы, для обеспечения одинакового тока нагрузки, но, думаю, и простого ограничения максимального тока нагрузки будет вполне достаточно... :dont_know:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9926
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

Dimx2 писал(а):"умощнить управляющий элемент"?- как это?
ставить параллельно несколько штук .........с выравнивающими резисторами
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Сообщение NEO2 »

Да сама загвостка в том, что ничего неизвестно о нагрузке и источниках питания :facepalm:
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

AS
Дело в том, что блоки питания, о которых Вы говорите, имеют заметное внутреннее сопротивление, поэтому при параллельном соединении происходит автоматическое распределение нагрузки (не точное выравнивание, но всё же). Если используемые блоки питания содержат стабилизаторы с малым внутренним сопротивлением, то достаточного выравнивания не произойдёт, и блок питания с бОльшим напряжением окажется перегружен...

Разве что действительно можно искусственно увеличить внутреннее сопротивление, добавив выравнивающие резисторы.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Aenigma писал(а):Разве что действительно можно искусственно увеличить внутреннее сопротивление, добавив выравнивающие резисторы.
Увеличить внутреннее сопротивление БП можно не только резистором впослед с самим БП, а изменением номиналов цепи ОС напряжения самого БП. При этом не будет никаких дополнительных потерь.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

Seriyvolk, поясни, пожалуйста, мысль.
Контактная информация:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Сообщение NEO2 »

Так вот и я о том же. Каждый предстовляет себе источник по разному :)) :)) :))
ШИМ он для всех ШИМ :)) :)) :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Все просто - снижаем коэффициент стабилизации БП до получения необходимого нам внутреннего сопротивления. Это делается очень просто. А затем блоки можно запросто параллелить без применения каких-либо дополнительных мер.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

Мне, наверное, проще было бы понять на конкретном примере. Пока не представляю, как можно просто изменить коэффициент стабилизации ИИП...
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4964
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Сообщение Seriyvolk »

Конкретный пример: увеличивая R6 мы уменьшим коэф. стабилизации и увеличим выходное сопротивление БП. По аналогии делается и в других импульсниках.
Изображение
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

Да, действительно просто. Спасибо. :)
Кстати, если уж трогать обратную связь, стоит подстроить выходные напряжения источников, чтобы они максимально точно совпадали.
Последний раз редактировалось Aenigma Сб дек 15, 2012 16:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46480
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

В промышленных для выравнивания токов используется дополнительный провод шины, напряжение на котором зависит от тока нагрузки... Сами по себе выпрямители имеют достаточно низкое выходное сопротивление, сравнимое с сопротивлением соединительных проводов... :dont_know:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Сообщение NEO2 »

Неудачный пример. Стабилитрон всю картину портит :)
Это не хвост, это антенна
Аватара пользователя
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 17:36:53
Откуда: Новосибирск

Сообщение Aenigma »

Без стабилитрона практически не будет стабилизации. Это всё-таки образцовое напряжение...
Контактная информация:
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 738
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12
Откуда: Донецк

Сообщение NEO2 »

Да, но и c R6 сильно не разгуляешся.
Блин, это же делитель :oops:
Недосмотрел, но всёравно запутался (субота :beer: ). Напряжение стабилизации будет близко к напряжению пробоя открытия стабилитрона?