Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Не нашел где на форуме прожекты пишут ...
А вдруг получится ...
Вапрос ... такая схема работоспособна?
А вдруг получится ...
Вапрос ... такая схема работоспособна?
- Вложения
-
- 2.JPG
- Защита от "перенапруги" и обрыва "нуля" из того что есть ...
- (40.67 КБ) 589 скачиваний
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
- Реклама
- Ёрш
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2324
- Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: А вдруг получится ...
Если в идею схемы было вложено самоиспипеление, то вполне работоспособна
Чё вообще задумывалось?
Чё вообще задумывалось?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: А вдруг получится ...
Что то здесьне так! Тиристоры достаточно КУ 201, и вообще логика схемы не понятна.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Re: А вдруг получится ...
Извините ... виноват.ublhjnt писал(а):... логика схемы не понятна.
Идея на свойстве УЗО (устройство защитного отключения), отключаться, при шунтировании любого его контакта.
Предлагаемая мной, идея (схема только "черновик"), добавить дополнительную, функцию. А именно защитить наши девайсы, от превышения напряжения в сети.
Я в курсе, что продаются готовые реле_модули ... про них можете не просвящать.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
- Реклама
Re: А вдруг получится ...
Транзистор VT1 выдержит 350В?
Какой смысл шунтировать и так замкнутый контакт? А когда контакты УЗО разомкнуты - нагрузка и так отключена.
Надо замыкать не контакты, а один из выводов УЗО на землю через резистор (имитировать утечку).
На входе Я112А1 должен быть делитель напряжения, а не один резистор.
Какой смысл шунтировать и так замкнутый контакт? А когда контакты УЗО разомкнуты - нагрузка и так отключена.
Надо замыкать не контакты, а один из выводов УЗО на землю через резистор (имитировать утечку).
На входе Я112А1 должен быть делитель напряжения, а не один резистор.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: А вдруг получится ...
Теперь понятно, но уже ответили.Идея на свойстве УЗО
Именно так.Надо замыкать не контакты, а один из выводов УЗО на землю через резистор (имитировать утечку).
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Re: А вдруг получится ...
diesel170 писал(а):Надо замыкать не контакты, а один из выводов УЗО на землю через резистор (имитировать утечку).
Это было в первом варианте задумки ... потом я "модернизировал" как бы схему ... ясно теперь, не в лучшую сторону (валерьянку не пил!)diesel170 писал(а):Какой смысл шунтировать и так замкнутый контакт? А когда контакты УЗО разомкнуты - нагрузка и так отключена.![]()
А как подключить тиристор? ... справа пунктирами ...diesel170 писал(а):Транзистор VT1 выдержит 350В?
А это вроде как, чтобы "экономить" ... типа ток идет только при "пробое" стаба. Я на своей не настаиваю, по причине ... скудности знаний по теории.diesel170 писал(а):На входе Я112А1 должен быть делитель напряжения, а не один резистор.
- Вложения
-
- 2.JPG
- (46.42 КБ) 348 скачиваний
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Re: А вдруг получится ...
Извините ... тут не много подумал ... но я кажется ... был прав.
А вааще то, по "жизне", он работает на индуктивность, так что скорее всего могет и выдержать.

И где тама такая напруга ... чойто не вижу.diesel170 писал(а):Транзистор VT1 выдержит 350В?...
При шунтировании, ток делится на две ветки, и если ток по дополнительной линии будет превышать ток УЗО, оно должно все таки "отработать"!diesel170 писал(а):...Какой смысл шунтировать и так замкнутый контакт?...
Последний раз редактировалось TOPMO3 Ср янв 16, 2013 18:31:50, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
При действующем напряжении в сети 250В амплитудное будет 350В.TOPMO3 писал(а):И где тама такая напруга ... чойто не вижу.
А если в щитке оборвётся "ноль", в сети будет 380В, в амплитуде - 537,4В.
А с какой стати ток изменится? Включи лампочку выключателем и закороти включенный выключатель - лампочка будет гореть ярче?При шунтировании, ток делится на две ветки, и если ток по дополнительной линии будет превышать ток УЗО, оно должно все таки "отработать"!
Тогда смысла в этом резисторе нет - регулятор будет срабатывать, если напряжение сети больше 14,3В, т.е. будет открыт постоянно.TOPMO3 писал(а):А это вроде как, чтобы "экономить" ... типа ток идет только при "пробое" стаба.
Тиристор там проблематично подоткнуть - проще сделать с развязкой на оптореле или трансформаторе.
Примерно так:
- Вложения
-
- спл.GIF
- (3.54 КБ) 1346 скачиваний
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Дык ... Вы не видите ... мост на одном проводе ведь, какая тут амплитуда? И вааще, последовательно мосту, мона резюк впаять, чтоб ток не боле 100 мА было.diesel170 писал(а): При действующем напряжении в сети 250В амплитудное будет 350В.
А если в щитке оборвётся "ноль", в сети будет 380В, в амплитуде - 537,4В.
Шутить изволите? Кто тут говорил об изменении тока? Речь шла об делении его на участке цепи, для "засекании" сего диф_элементом УЗО.diesel170 писал(а):А с какой стати ток изменится? Включи лампочку выключателем и закороти включенный выключатель - лампочка будет гореть ярче?![]()
Блин ... какой я тормоз! Спасибо ... бум даше думать.diesel170 писал(а):Тогда смысла в этом резисторе нет - регулятор будет срабатывать, если напряжение сети больше 14,3В, т.е. будет открыт постоянно...
з.ы. Сори ... а каку схему смотрим основным?
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Между разомкнутыми контактами любого выключателя - полное напряжение сети. В данном случае, напряжения не будет вообще, потому что разомкнуты оба контакта УЗО.TOPMO3 писал(а):Дык ... Вы не видите ... мост на одном проводе ведь, какая тут амплитуда? И вааще, последовательно мосту, мона резюк впаять, чтоб ток не боле 100 мА было.diesel170 писал(а): При действующем напряжении в сети 250В амплитудное будет 350В.
А если в щитке оборвётся "ноль", в сети будет 380В, в амплитуде - 537,4В.
И как ток, по-вашему, здесь будет делиться? Если закоротить замкнутый контакт УЗО транзистором (как нарисовано на схеме), ток через транзистор вообще не пойдёт - падение напряжения на контактах ничтожно.TOPMO3 писал(а):Шутить изволите? Кто тут говорил об изменении тока? Речь шла об делении его на участке цепи, для "засекании" сего диф_элементом УЗО.
Даже если замкнутый контакт УЗО закоротить (перемычкой, например) часть тока, действительно, ответвится в перемычку, но общий ток линии не изменится, поэтому УЗО не среагирует. Ток нужно "ответвлять" в землю - тогда результат будет.
Я нарисовал в предыдущем сообщении схему, всё остальное - белибердаTOPMO3 писал(а):каку схему смотрим основным?
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Художника всяк может обидить ... мой вариант с, на "землю", тоже значит не имеет права на "МЯУ".diesel170 писал(а):... Я нарисовал в предыдущем сообщении схему, всё остальное - белиберда
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
В этом варианте, скорее всего, Я112 вынесет. Потому как транзистор VT2 окажется под напряжением сети через диоды выпрямителя и эмиттерный переход VT1.
В принципе, ничто не мешает собрать и проверить. На ошибках, как говорится, учатся (те, кто не хочет для начала посетить обучалку).
Тока включать надо в сварочном щитке и приготовив огнетушитель... Так, на всякий пожарный... 
В принципе, ничто не мешает собрать и проверить. На ошибках, как говорится, учатся (те, кто не хочет для начала посетить обучалку).
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Без перемычки ток потребителя проходит через один контакт УЗО, проходит через потребителя, возвращается через второй контакт УЗО. Цепь контактов содержит ещё и трансформаторы тока, иначе УЗО не сможет определить разницу! В таком случае ток через один и второй трансформатор тока УЗО одинаков, а они намотаны противоположно друг-другу. Магнитные поля компенсируются, и УЗО таким образом вычисляет, что утечки нет.diesel170 писал(а):Даже если замкнутый контакт УЗО закоротить (перемычкой, например) часть тока, действительно, ответвится в перемычку, но общий ток линии не изменится, поэтому УЗО не среагирует. Ток нужно "ответвлять" в землю - тогда результат будет.
Если замкнуть один из контактов УЗО, то тогда получится, что через один трансформатор тока идёт весь ток потребителей, что наверняка больше уставки в 10-30 мА, а через второй - не течёт ничего! УЗО тут же должно сработать, если хоть что-то в квартире потребляет ток.
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Вам diesel170 нарисовал очень правильную схему. Она измеряет напряжение между фазой и нулём, и, в случае превышения зтого напряжения, может создать утечку тока между фазой и защитным заземлением. УЗО как раз и придумано, чтобы отключать сеть в случае подобных утечек.
Прелесть этой схемы ещё в том, что если у Вас в квартире проводка выполнена по трёхпроводной схеме, то можно вообще не лазить в щиток, а включить это просто в квартирную розетку. Впрочем, если проводка двухпроводная, то землю можно взять от водопроводной трубы (если она не пластик
) Требования к такому заземлению невысоки - достаточно обеспечить 30 - 50 мА.
У меня уже давно испытывается подобная схема, с той лишь разницей, что гальваническая развязка обеспечивается не трансформатором, а симисторным оптроном. Всё никак лапы не дойдут статью написать Радиокоту. Моя схема в прикошаченном файле.
Прелесть этой схемы ещё в том, что если у Вас в квартире проводка выполнена по трёхпроводной схеме, то можно вообще не лазить в щиток, а включить это просто в квартирную розетку. Впрочем, если проводка двухпроводная, то землю можно взять от водопроводной трубы (если она не пластик
У меня уже давно испытывается подобная схема, с той лишь разницей, что гальваническая развязка обеспечивается не трансформатором, а симисторным оптроном. Всё никак лапы не дойдут статью написать Радиокоту. Моя схема в прикошаченном файле.
- Вложения
-
- dpn10.gif
- (13 КБ) 673 скачивания
Re: Защита от "перенапряжения" и обрыва "нуля"
Вот топикстартеру так и надо было написать, что шунтировать трансформатор тока, тогда всё сразу ясно стало бы.BashOrgRu писал(а):Без перемычки ток потребителя проходит через один контакт УЗО, проходит через потребителя, возвращается через второй контакт УЗО. Цепь контактов содержит ещё и трансформаторы тока, иначе УЗО не сможет определить разницу!
Тем не менее, его схема нерабочая, поскольку падение напряжения на первичке трансформатора тока настолько мало, что транзистором шунтировать её бессмысленно.
С оптосимистором схема получится компактной и лёгкой.
К слову сказать, на электромагнитном реле (видел такие где-то) я бы не стал делать - быстродействие маловато. Нельзя исключить, что за время срабатывания реле успеют вылететь транзисторы в импульсных преобразователях, особенно в электронных трансформаторах, где нет сглаживающего конденсатора.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн