Гашение пускового тока

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить
Аватара пользователя
Vitali
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Gorlovka,UA
Контактная информация:

Гашение пускового тока

Сообщение Vitali »

Всем доброго времени. Помогите с таким вопросом. Есть инвертор 24->220, есть котел и 2 циркуляционных насоса в системе отопления. В котле тоже есть насос, но он запускается отдельно и намного раньше других двух. Загвоздка в том, что инвертор не в восторге от больших пусковых токов) Насосы на 2-е скорости: на 1 - 35Ватт и на 2 - 45Ватт.(Ток: 0,16А и 0,20А соотв.) Инвертор номинальной мощностью 500Ватт, а на несколько(~3)сек - 1200Ватт. Модель Бастион 1200. если будут запускаться 2 одновременно насоса то это, если учитывать, что пусковой ток в ~6-8 раз больше номинального, - будет кратковременная перегрузка инвертора?? Т.е. на пуске 2-х насосов на 2-й скорости будет примерно 3А. Как вариант рассматриваю разнос во времени пуск насосов. Уточните ход рассуждений. может я не точно владею значениями пускового тока? Подскажите, будет ли это решением? Частотное управление пока не рассматриваю. Может есть какие способы уменьшить ток? Например фильтры... Или же все в пределах нормы?
Последний раз редактировалось Vitali Пн янв 28, 2013 03:37:29, всего редактировалось 2 раза.
CGI
Реклама
Аватара пользователя
Ёрш
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2324
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Ёрш »

Дык что там за двигатели?

Не прокатит запускать двигатели на меньшем напряжении? Тупо диод паралельно последовательно впаять, а уже релюхой или тумблером этот диод коротить... либо резистор вместо диода.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Реклама
Аватара пользователя
Brigadir
Друг Кота
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Brigadir »

Виталик: мы подобную проблему решаем разносом по времени пуска двух, трех электродвигателей(если это возможно). Для этого применяем реле времени(задержка пуска второго мотора на 3 - 5 секунд).
А поболтать?
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Дмитрий М »

Или реле времени многоканальное с зависимым запуском каналов или токовое реле. Типовая задача для электроавтоматики.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Vitali
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Gorlovka,UA
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Vitali »

Brigadir писал(а):Виталик: мы подобную проблему решаем разносом по времени пуска двух, трех электродвигателей(если это возможно). Для этого применяем реле времени(задержка пуска второго мотора на 3 - 5 секунд).
Скорее всего так и прийдется делать... Впринц временную задержку есть откуда взять.
Ёрш писал(а):Дык что там за двигатели?
Не прокатит запускать двигатели на меньшем напряжении?
Насос Grundfos UPS 25-40
Все должно работать автоматически ... это котельная. Насосы отключаются автоматически после выбега, когда котел тормозится по терморегулятору. Поэтому пуски не разовые.
CGI
Реклама
Аватара пользователя
SERJ
Мудрый кот
Сообщения: 1815
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 01:59:20
Откуда: Россия.

Re: Гашение пускового тока

Сообщение SERJ »

Ёрш писал(а):Ддиод паралельно впаять, а уже релюхой или тумблером этот диод коротить
:shock:
Реклама
Аватара пользователя
Vitali
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Gorlovka,UA
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Vitali »

Дмитрий М писал(а):Или реле времени многоканальное с зависимым запуском каналов или токовое реле. Типовая задача для электроавтоматики.
А можно чуть подробнее по этому реле? Кстати его можно поставить на выход инвертора, чтобы контролировать непревышение нагрузки? Планирую выход инвертора подключить в щитке на дом... И когда электричество будет отсутствовать :) можно подать напряжение в дом для ламп. Однако может холодильник забуду выключить или утюг...
CGI
Аватара пользователя
Vitali
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Gorlovka,UA
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Vitali »

Видимо, для циркуляционных насосв пусковой ток меньше, как я понял с информации в инете. И примерно равен троекратному номинальному. Или того меньше. Например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124929
Последний раз редактировалось Vitali Вс янв 27, 2013 22:58:38, всего редактировалось 1 раз.
CGI
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Дмитрий М »

http://www.energo.com.ru/shop/index.php?productID=1310 трёхканальное реле. Остальные типы ищутся точно так же, поиском.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
Vitali
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Gorlovka,UA
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Vitali »

Дмитрий М писал(а):http://www.energo.com.ru/shop/index.php?productID=1310 трёхканальное реле. Остальные типы ищутся точно так же, поиском.
Реле тока
CGI
Аватара пользователя
nikola1971
Собутыльник Кота
Сообщения: 2864
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 23:24:02
Откуда: Петербург
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение nikola1971 »

Есть ещё такие ограничители http://www.chipfind.ru/catalog/circuitprotection/icl/
Аватара пользователя
Ёрш
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2324
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Ёрш »

SERJ писал(а):
Ёрш писал(а):Ддиод паралельно впаять, а уже релюхой или тумблером этот диод коротить
:shock:
Немогу уже поправить :shock:

Последовательно конечно :write:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Аватара пользователя
Vitali
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Gorlovka,UA
Контактная информация:

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Vitali »

Ёрш писал(а):Последовательно конечно :write:
....А как будет чувствовать себя движок без полуволны? :)
CGI
SmarTrunk
Друг Кота
Сообщения: 6014
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 11:16:50
Откуда: Москва

Re: Гашение пускового тока

Сообщение SmarTrunk »

Я так трансформатор однажды включил, в детстве, через диод. Он завонял.
Аватара пользователя
Ёрш
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2324
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Гашение пускового тока

Сообщение Ёрш »

Vitali писал(а):....А как будет чувствовать себя движок без полуволны? :)
Согласен, идея с диодом была не в тему :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ответить

Вернуться в «Аналоговая техника»